|
  |
Отладка вент.системы, нужна помощь |
|
|
|
12.9.2011, 16:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 12.9.2011
Пользователь №: 121514

|
Помогите пожалуйста разобраться. Приточно-вытяжная вентиляция, с рециркуляцией воздуха. Имеется сервопривод geb161.1e на заслонке рециркуляции и два сервопривода GCA161.1E с обратной пружиной на заслонках притиочки и вытяжки. Все три подключены параллельно к контроллеру сименс Synco 200 RLU220 к клеммам G1 G0 Y2. При включении установки открываются все заслонки одновременно. Как мне сказали на приводе geb161.1e нужно найти свою дельту, после чего настраивается контроллер. На приводе имеются три микропереключателя. Задача - запустить установку, чтобы внешние заслонки не открывались(привода GCA161.1E) а работала только заслонка рециркуляции (geb161.1e) или как добиться поворота привода geb161.1e скажем только на 20%. Испробовал кучу вариантов, нужна подсказка. Кину на мобильник 300 рублей кто первым даст правильный, вразумительный ответ сдесь или в личку. Ответ поставщика оборудования корф зао тд русская тройка: Цитата Все должно работать, ищите информацию на сайте сименса. Техподдержка сименса: Цитата "Самый простой вариант реализовать работу приводов в противофазе - перемонтировать привод на заслонке рециркуляции. Ограничение на поворот вала также устанавливается на уровне механики при монтаже привода на вал заслонки." Но такой варик я думаю заказчика не устроит...
Сообщение отредактировал motveef - 12.9.2011, 16:43
|
|
|
|
|
12.9.2011, 17:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1854
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184

|
Сами-то поняли что написали? Цитата(motveef @ 12.9.2011, 17:24)  Все три подключены параллельно........... ...а работала только заслонка рециркуляции
|
|
|
|
|
12.9.2011, 18:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 329
Регистрация: 7.5.2008
Пользователь №: 18480

|
Цитата Задача - запустить установку, чтобы внешние заслонки не открывались(привода GCA161.1E) а работала только заслонка рециркуляции (geb161.1e) отключите внешние заслонки
Сообщение отредактировал младшой - 12.9.2011, 18:33
|
|
|
|
|
12.9.2011, 18:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1124
Регистрация: 20.7.2009
Из: Тула
Пользователь №: 36265

|
А чем не устраивает механический вариант? помоему это самый простой способ. Отрегулируйте угол вращения каждой заслонки в соответсвии с необходимыми расходами воздуха. Вот паспорт на привод. И по моему ваш контроллер поддерживает функцию плавного управления рециркуляцией. Цитата(младшой @ 12.9.2011, 19:32)  отключите внешние заслонки  И приводы снять чтоб не смущать заказчика.
Прикрепленные файлы
gdb3.pdf ( 553,58 килобайт )
Кол-во скачиваний: 47
|
|
|
|
|
12.9.2011, 18:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1854
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184

|
Цитата(AleksejCher @ 12.9.2011, 19:36)  Вот паспорт на привод. Я извиняюсь, но паспорт не на те привода (geb161.1e GCA161.1E)  На сайте SBT есть все инструкции. Правда почти все не на русском и неполные. Ну SBT есть SBT.
Сообщение отредактировал cauto - 12.9.2011, 18:47
|
|
|
|
|
12.9.2011, 18:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1124
Регистрация: 20.7.2009
Из: Тула
Пользователь №: 36265

|
Цитата(cauto @ 12.9.2011, 19:43)  если не ошибаюсь он отличается только моментом вращения. Вот здесь есть паспорта на русском языке. Если заслонки не поддерживают функцию ограничения угла поворота, нужно их обменять на те которые поддерживают. Позиции складские и всегда есть в наличии.
|
|
|
|
|
12.9.2011, 19:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 12.9.2011
Пользователь №: 121514

|
Цитата Сами-то поняли что написали? Не настолько я уж и глуп )) Позже выложу схему подключения что шла в комплекте. Цитата А чем не устраивает механический вариант? Меня устраивает, но заказчика нет. Он оплачивал именно рециркуляционную систему с возможностью безмеханического програмирования. Обьект так я ему не сдам... Цитата Если заслонки не поддерживают функцию ограничения угла поворота, нужно их обменять на те которые поддерживают. Заслонки поддерживают. То есть в контроллере выставляю угол поворота в 40% , все три заслонки открываются на 40%
|
|
|
|
|
12.9.2011, 19:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1854
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184

|
Цитата(AleksejCher @ 12.9.2011, 19:54)  если не ошибаюсь Ошибаетесь, и даже понятно почему. Здесь Цитата(AleksejCher @ 12.9.2011, 19:54)  Вот здесь есть паспорта на русском языке. паспорта не на те привода (вместо 161 паспорт на 131 - отличаются пропорциональным и позиционным регулированием).
Сообщение отредактировал cauto - 12.9.2011, 19:13
|
|
|
|
|
12.9.2011, 19:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1854
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184

|
Цитата(motveef @ 12.9.2011, 20:05)  Не настолько я уж и глуп )) Позже выложу схему подключения что шла в комплекте. Значит не поняли.  При параллельном подключении будут (всегда) работать все привода. Вопрос только в каком направлении. Скачайте с сайта SBT инструкцию по монтажу (англ.). Там описано реверсирование.
Сообщение отредактировал cauto - 12.9.2011, 19:24
|
|
|
|
|
12.9.2011, 19:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1854
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184

|
Цитата(motveef @ 12.9.2011, 20:22)  Схема принципиальная 1 http://s002.radikal.ru/i200/1109/8d/b96d758b9875.bmpСхема 2 (смотрим про заслонки) http://s51.radikal.ru/i133/1109/fd/9b6a8042ce0d.bmpВидите специалист из компании поставщика уверяет, что все три привода подключаються параллельно, и что на сервоприводе рецеркуляции надо искать свою "дельту", о чем собсно я ничего не знаю.  Первая схема вообще ни о чём. На второй, если Вы внимательно посмотрите, к клеммам G1 G0 Y2 подключен привод клапана охладителя. А чтобы подключить рециркуляцию "требуется перепрограммирование контроллера" о чём там же и написано. А на тему поисков "дельты", если рециркуляционная заслонка должна открываться от 0 до 90 градусов, забейте.
Сообщение отредактировал cauto - 12.9.2011, 19:35
|
|
|
|
|
12.9.2011, 19:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 329
Регистрация: 7.5.2008
Пользователь №: 18480

|
Все три привода подключаются параллельно, но монтируются таким образом, чтобы когда привода "наружных" заслонок открывают, рециркуляции - закрывает. И наоборот.
Либо задача сложнее, я ее не понимаю (и видимо не один я), и возможно без "допиливания" ее не решить.
|
|
|
|
|
12.9.2011, 19:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1124
Регистрация: 20.7.2009
Из: Тула
Пользователь №: 36265

|
Цитата(cauto @ 12.9.2011, 20:11)  Ошибаетесь, и даже понятно почему. Здесьпаспорта не на те привода (вместо 161 паспорт на 131 - отличаются пропорциональным и позиционным регулированием).  Не заметил. На сайте описание от одного привода а инструкция от другого. а нельзя отрегулировать угол поворота на самой заслонке ссылка а не в контроллере
Сообщение отредактировал AleksejCher - 12.9.2011, 19:38
|
|
|
|
|
12.9.2011, 19:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 12.9.2011
Пользователь №: 121514

|
cauto, кажеться заработал 300 на мобильный  . Только щас дошло до меня, что если я меняю напрвление движения заслонки рецеркуляции, то получается что внешние заслонки открылись - рецеркуляции закрылась, либо наоборот, и соответственно по % угла поворота можно настраивать нужную температуру. Завтра на месте протестирую. Единственное что может пойти не так, это если внешние заслонки закроются, то контроллер может вырубить частотники. AleksejCher, механическая настройка отпадает, смотрите выше cauto, Цитата А чтобы подключить рециркуляцию "требуется перепрограммирование контроллера" Уже сделано
Сообщение отредактировал motveef - 12.9.2011, 19:57
|
|
|
|
|
12.9.2011, 19:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1854
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184

|
Цитата(motveef @ 12.9.2011, 20:38)  Единственное что может пойти не так, это если внешние заслонки закроются, то контроллер может вырубить частотники. С чего бы вдруг? Цитата(motveef @ 12.9.2011, 20:38)  cauto, кажеться заработал 300 на мобильный  . Купите себе на них пива (только хорошего).  И в дальнейшем старайтесь не использовать "произведения" Korf.
|
|
|
|
|
12.9.2011, 19:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1124
Регистрация: 20.7.2009
Из: Тула
Пользователь №: 36265

|
Цитата Заслонка может работать в следующих режимах, зависящих от управляющих команд привода GDB 161.1E. - Закрытие (90° > 0°) - Открытие (0° > 90°) - Заслонка останавливается в текущем положении
Индикатор положения, который установлен на адаптере ведущего вала, демонстрирует положение лопастей заслонки. Если напряжение отсутствует, то отключив зубчатую передачу, можно вручную отрегулировать привод или воздушную заслонку, используя красный переключатель. У нас монтажники ограничивали угол открытия заслонки. Правда приводы были Полар Беер. Или я чего то не понял?
|
|
|
|
|
12.9.2011, 19:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 12.9.2011
Пользователь №: 121514

|
Только дошло, а ведь и вправду, кубометры приточки и вытяжки не совпадают, следовательно наружные заслонки и не должны полностью закрываться. Тоесть настраиваю открытие жалюзи на 10% --> внешние открываются на 10%, а рециркуляции закрываются на 10% (что даёт открытое положение на 90%). Мда, ещё раз убеждаюсь в правоте высказывания - всё гениальное просто. Хотя рано радоваться, нужно на месте всё протестировать.
AleksejCher, Привод работает пока на него подается напряжение и стопориться либо пока не дойдёт до упора, либо не будет отключено питание (контроллера) т.е. это такой клевый привод, что если его снять с установки и включить, он будет крутиться пока не встретит сопростивление
Сообщение отредактировал motveef - 12.9.2011, 20:01
|
|
|
|
|
12.9.2011, 20:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1854
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184

|
Цитата(AleksejCher @ 12.9.2011, 20:49)  У нас монтажники ограничивали угол открытия заслонки. Правда приводы были Полар Беер. Или я чего то не понял? Это можно сделать с помощью механического ограничителя в любом приводе. Но у GEB161.1e (насколько я понял по мануалу) есть интересная особенность. Если механически ограничить угол открытия (например, 60 градусов) и включить режим самонастройки, то после его окончания угол открытия по сигналу 10В будет соответствовать не 90 градусам, а 60. Это как раз та самая "дельта" про которую менагеры говорили.
Сообщение отредактировал cauto - 12.9.2011, 20:09
|
|
|
|
|
12.9.2011, 20:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1124
Регистрация: 20.7.2009
Из: Тула
Пользователь №: 36265

|
Цитата(motveef @ 12.9.2011, 20:59)  AleksejCher, Привод работает пока на него подается напряжение и стопориться либо пока не дойдёт до упора, либо не будет отключено питание (контроллера) т.е. это такой клевый привод, что если его снять с установки и включить, он будет крутиться пока не встретит сопростивление А для чего тогда в нем микропереключатели, разьве не для отключения питаниия?
Сообщение отредактировал AleksejCher - 12.9.2011, 20:42
|
|
|
|
|
12.9.2011, 20:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1854
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184

|
Цитата(AleksejCher @ 12.9.2011, 21:34)  А для чего тогда в нем микропереключатели, разьве ме для отключения питаниия? Для сигнализации.
|
|
|
|
|
12.9.2011, 20:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1124
Регистрация: 20.7.2009
Из: Тула
Пользователь №: 36265

|
Цитата(cauto @ 12.9.2011, 21:38)  Для сигнализации. То есть клапан постоянно находится под напряжением? Или можно использвать микропереключатели для того что бы клапан не находился постоянно под напряжением? Ведь сигнализация нужна на огнезадерживающих клапанах а на приводах воздушных заслонок ее чаще всего не используют.
Сообщение отредактировал AleksejCher - 12.9.2011, 20:49
|
|
|
|
|
12.9.2011, 20:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1854
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184

|
Цитата(AleksejCher @ 12.9.2011, 21:48)  То есть клапан постоянно находится под напряжением? И что? Это его нормальное состояние. Цитата(AleksejCher @ 12.9.2011, 21:48)  Или можно использвать микропереключатели для того что бы клапан не находился постоянно под напряжением? Да пожалуйста, если Вам так хочется. Особенно классно это будет выглядеть для приводов с пружинным возвратом.  Цитата(AleksejCher @ 12.9.2011, 21:48)  Ведь сигнализация нужна на огнезадерживающих клапанах а на приводах воздушных заслонок ее чаще всего не используют. А поэтому они и идут как опция - не нужен, не покупай.
Сообщение отредактировал cauto - 12.9.2011, 20:59
|
|
|
|
|
14.9.2011, 15:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 12.9.2011
Пользователь №: 121514

|
Действительно, после смены направления все заработало как нужно. Манагеры со своей дельтой с толку сбили) Всем спасибо за участие и советы. обьект сдан!
|
|
|
|
|
16.9.2011, 21:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1124
Регистрация: 20.7.2009
Из: Тула
Пользователь №: 36265

|
Ну если все заработало, то оборудование корф не та безнадежно?  Цитата(motveef @ 14.9.2011, 16:31)  Действительно, после смены направления все заработало как нужно. Манагеры со своей дельтой с толку сбили) Всем спасибо за участие и советы. обьект сдан!  Да обидно что манагары. Куча фирм которая продает оборудование не имеет квалифицированного сервиса. Главное продать а потом разбирайтесь сами. Типа щиты наши, но если чего не так обращайтесь в Siemens.
|
|
|
|
|
15.12.2011, 15:29
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 7.12.2011
Пользователь №: 132337

|
Здравствуйте, помогите разобраться с вентиляцией KORF. Почему контроллер не запускает двигатель в авто режиме, в ручном всё работает нормально, при переключении частотника в авто режим он не развивает частоту больше 5,5 герц
|
|
|
|
|
15.12.2011, 18:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 908
Регистрация: 23.5.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2964

|
Цитата(gistesluhlom @ 15.12.2011, 15:29)  Здравствуйте, помогите разобраться с вентиляцией KORF. Почему контроллер не запускает двигатель в авто режиме, в ручном всё работает нормально, при переключении частотника в авто режим он не развивает частоту больше 5,5 герц Глобальный вопрос Контроллер здесь, скорее всего, ни причем.
Сообщение отредактировал Анатолий1 - 15.12.2011, 18:12
|
|
|
|
|
16.12.2011, 8:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1337
Регистрация: 24.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58149

|
точно. Скорее всего связь с частотником, это просто сухой контакт. а все настройки стоят на частотнике. Тогда вдумчивое изучение инструкции к частотнику и правильная его настройка помогут решить проблему. Правда опять таки что вам собрали за шкаф. Они могли вставить и ПЛК 700 серии (он уже свободнопрограммируемый) и вполне могли зделать и аналоговое управление частотником. В общем не видя схему установки остается только догадываться.
|
|
|
|
|
16.12.2011, 14:01
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 7.12.2011
Пользователь №: 132337

|
контроллер стоит rlu220, расключено вроде верно, с частотником vlt раньше проблем не возникало, уже ночуем возле вентиляшки, не знаем что придумать
|
|
|
|
|
16.12.2011, 15:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1337
Регистрация: 24.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58149

|
Важно, не какой контроллер стоит , а как он взаимодейстыует с частотником. Очень часто ПЧ ставят как ручной регулятор производительности и как плавный пуск. Тогда контроллер замыканием сухого контакта дает команду на запуск. А параетры запуска (скорость разгона,толчек для сдига с места и т.д.) и максимальная частота вращения вентиляора задаются в параметрах ПЧ. В этом случае нужно смотреть, какие параметры выставлены на ПЧ. Другая ситуация, если контроллер управляет ПЧ по аналоговому выходу 0-10В или 4-20мА. тогда в руки вольтметр или милиамперметр и смотреть, что выдает контроллер. Если сигнал растет, а частотник стоит на месте, то опять таки копайтесь в настройках частотника.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|