Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Тепломеханическая схема, котлы Protherm
bjik
сообщение 13.9.2011, 8:26
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 26.1.2009
Из: Ставрополь
Пользователь №: 28209



Добрый день!
Хотел бы получить помощь, выполняю небольшой проект пристроенной котельной на двух котлах Protherm напольники с чугунным теплообменником.
Нагрузки: ГВС (бойлер) и отопление.
Вопрос: Необходимо ли устанавливать насосы рециркуляции для поддержания температуры на входе в котел?
В инструкции на котел указан диапазон температур: 85/45 С, что в принципе означает то что можно не устанавливать их.
Но хотелось бы чтобы грамотные люди оценили схему.
Заранее спасибо за помощь.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _______________Protherm.dwg ( 252,34 килобайт ) Кол-во скачиваний: 247
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nemets
сообщение 14.9.2011, 16:04
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 6.3.2008
Пользователь №: 16306



Схема около дела. Но:
1. Антиконденсатные насосы нужны, потому как, котлы чугунные и не могут выдерживать большой перепад между подачей и обраткой.
Обычно перепад 15-20 градусов, иначе просто треснит.
2. По линии подпитки нет необходимости ставить 2 водомера.
3. Если уж ставить емкость запаса воды, то на ее заполнение ставить не поплавковый клапан, а соленоид + САУ.
4. На такую маленькую тепловую мощность проще залить незамерзайку с водой, а не ставить установку ХВП. Подпитка СО будет маленькой (максимум радиатор потечет пару раз). И ёмкость от незамерзайки использовать на подпитку подключив через насосную станцию с реле давления. Незамерзающий теплоноситель содержит нужные добавки для теплоносителя ))
5. Если все же ХВП оставлять, то перед ней нужен мембранный бак. ХВП боится гидроударов.
6. Водомер К6 - он либо установлен не там, либо вообще зачем нужен.
7. Подключение бойлера по греющему теплоносителю лучше выполнить с магистрали, а не одного котла.
8. КИПа не хватает... на котлах, на СО, на фильтрах.
9. Клапан предохранительный К18 - ближе к бойлеру, перед запорной арматурой.
10. Котлы подключить с попутным движением теплоносителя (петлёй Тихельнана).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Машинист
сообщение 14.9.2011, 16:09
Сообщение #3


Эко Интегратор Всея Руси


Группа: Участники форума
Сообщений: 12259
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438



Цитата(Nemets @ 14.9.2011, 17:04) *
Схема около дела. Но:
1. Антиконденсатные насосы нужны, потому как, котлы чугунные и не могут выдерживать большой перепад между подачей и обраткой.
Обычно перепад 15-20 градусов, иначе просто треснит.
2. По линии подпитки нет необходимости ставить 2 водомера.
3. Если уж ставить емкость запаса воды, то на ее заполнение ставить не поплавковый клапан, а соленоид + САУ.
4. На такую маленькую тепловую мощность проще залить незамерзайку с водой, а не ставить установку ХВП. Подпитка СО будет маленькой (максимум радиатор потечет пару раз). И ёмкость от незамерзайки использовать на подпитку подключив через насосную станцию с реле давления. Незамерзающий теплоноситель содержит нужные добавки для теплоносителя ))
5. Если все же ХВП оставлять, то перед ней нужен мембранный бак. ХВП боится гидроударов.
6. Водомер К6 - он либо установлен не там, либо вообще зачем нужен.
7. Подключение бойлера по греющему теплоносителю лучше выполнить с магистрали, а не одного котла.
8. КИПа не хватает... на котлах, на СО, на фильтрах.
9. Клапан предохранительный К18 - ближе к бойлеру, перед запорной арматурой.
10. Котлы подключить с попутным движением теплоносителя (петлёй Тихельнана).

Немец, чего у тебя там с личным ящщиком случилось? - Мессаги не проходят )))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
bjik
сообщение 14.9.2011, 16:35
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 26.1.2009
Из: Ставрополь
Пользователь №: 28209



Спасибо за обратную связь
-по поводу К6 это счетчик с импульсным выходом, который буду подключать к тепловычислителю
-по линии подпитки второй счетчик нужен для того чтобы учитывать истинный размер подпитки, так как при регенерации расход воды будет уходить в канализации не доходя до этого счетчика
-КИП просто ещё не расставлял
Остальное учел спасибо большое, подправлю выложу исправленный вариант
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.6.2025, 17:14
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных