Почему один стояк холодный? |
|
|
Гость_chemicalbro_*
|
13.9.2011, 11:23
|
Guest Forum

|
Господа, подскажите советом! В доме гравитационная система отопления: цоколь, этаж, мансарда. Всего десять стояков плюс подача. Еще на обратке перед котлом стоит циркуляционный насос через байпасс. Расширительный бак на чердаке сняли и вместо него установили спускник. А в котельной на обратке поставили гидроаккумулятор. Запустили систему - все ок, но один стояк практически не нагревается. На нем всего 2 батареи: одна в мансарде и одна в цоколе. Остальные стояки, прошу заметить, горячие. Запускаем насос на 1-й скорости: верхняя часть батареи в мансарде нагревается - нижняя холодная. Соответственно цокольная батарея тоже холодная. Весь стояк нагревается только когда насос работает на 3-й скорости, да и то не сразу. В чем может быть причина? Заранее спасибо!
|
|
|
|
|
13.9.2011, 11:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1522
Регистрация: 15.7.2011
Из: ИТП
Пользователь №: 115423

|
наверное давление в СО ниже высоты здания, то есть СО не заполняется... мансарда ведь чердак, и бачок наверное не просто так стоял...
|
|
|
|
|
13.9.2011, 11:47
|
Группа: Участники Форума2
Сообщений: 1784
Регистрация: 16.12.2005
Пользователь №: 1721

|
не греет самый дальний стояк или средний?
|
|
|
|
Гость_chemicalbro_*
|
13.9.2011, 11:47
|
Guest Forum

|
Цитата(Altelega @ 13.9.2011, 12:42)  наверное давление в СО ниже высоты здания, то есть СО не заполняется... мансарда ведь чердак, и бачок наверное не просто так стоял... Давление в системе 1,2, а чердак выше мансарды. Бачок стоял потому, что систему делали давно. 9 стояков горячие - один холодный.
|
|
|
|
|
13.9.2011, 11:51
|
Эко Интегратор Всея Руси
Группа: Участники форума
Сообщений: 12259
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438

|
Точку нулевую сместили, переврезкой бака своего  Теперь шариками балансируйте.
Сообщение отредактировал Машинист - 13.9.2011, 11:51
|
|
|
|
Гость_chemicalbro_*
|
13.9.2011, 11:56
|
Guest Forum

|
Цитата(Машинист @ 13.9.2011, 12:51)  Точку нулевую сместили, переврезкой бака своего  Теперь шариками балансируйте. Это как?  Цитата(Егор @ 13.9.2011, 12:47)  не греет самый дальний стояк или средний? Дальний. Причем дальних два, и один из них горячий!
|
|
|
|
|
13.9.2011, 12:04
|
Группа: Участники Форума2
Сообщений: 1784
Регистрация: 16.12.2005
Пользователь №: 1721

|
на стояках установлены краны, которые отключают весь стояк?
|
|
|
|
Гость_chemicalbro_*
|
13.9.2011, 12:05
|
Guest Forum

|
Цитата(Егор @ 13.9.2011, 13:04)  на стояках установлены краны, которые отключают весь стояк? нет
|
|
|
|
|
13.9.2011, 12:12
|
Группа: Участники Форума2
Сообщений: 1784
Регистрация: 16.12.2005
Пользователь №: 1721

|
какой объем гидробака?
|
|
|
|
|
13.9.2011, 12:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1522
Регистрация: 15.7.2011
Из: ИТП
Пользователь №: 115423

|
раньше система была гравитационной и на чердаке стоял бачок? потом сделали с принудительной циркуляцией (насосом), поставили гидроаккумулятор, срезали бачок? возможно, теперь нужно балансировать стояки... расход изменился...
можно подробней о стояках? они все одинаковые, или этот "проблемный" повыше, подальше? 1,2 (атм) в подвале? = 12 метров водного столба... а на верху в сбросничке сколько?
|
|
|
|
|
13.9.2011, 12:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 357
Регистрация: 17.9.2010
Пользователь №: 72595

|
Лучше бы открытый расширительный бак с расширительной трубой перед насосом и насос с давлением чуть больше потерь сопротивления системы. Каковы диаметры трубопроводов, хорошо бы схему. имеются ли краны на стояках. Есть уклоны?
|
|
|
|
|
13.9.2011, 12:57
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50329
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Коллеги, может хорош уже лечить по фото? Схемку надо, хоть от руки.
|
|
|
|
|
13.9.2011, 13:13
|
Группа: Участники Форума2
Сообщений: 1784
Регистрация: 16.12.2005
Пользователь №: 1721

|
мы не лечим - мы пока анамнез собираем а что схема даст, если схема не изменилась? диагноз - гипергидробакия лечение - гидробакотомия
|
|
|
|
Гость_chemicalbro_*
|
13.9.2011, 13:28
|
Guest Forum

|
Цитата(Егор @ 13.9.2011, 14:13)  мы не лечим - мы пока анамнез собираем а что схема даст, если схема не изменилась? диагноз - гипергидробакия лечение - гидробакотомия Вот схема! А что такое Гипергидробакия?
Эскизы прикрепленных изображений
|
|
|
|
|
13.9.2011, 13:32
|
Группа: Участники Форума2
Сообщений: 1784
Регистрация: 16.12.2005
Пользователь №: 1721

|
мнение одного врача не показательно, сейчас подождем что консилиум скажет
|
|
|
|
|
13.9.2011, 13:51
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50329
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Поднесло чего-нибудь, как пить дать поднесло. Нужна труботомия с аэрированием, гипергидробакия (на мой взгляд) исключена.
|
|
|
|
|
13.9.2011, 14:00
|
Группа: Участники Форума2
Сообщений: 1784
Регистрация: 16.12.2005
Пользователь №: 1721

|
дык объем установленного гидробака 160 литров (и скорее всего с коэффициентом заполнения 1), при необходимом - 40 (с к. заполн. 0,6) вот давление на гидробаке и гасится правда я 1 раз гидробак считаю, кто умеет гидробаки считать - проверьте пожалуйста
Сообщение отредактировал Егор - 13.9.2011, 14:04
|
|
|
|
Гость_chemicalbro_*
|
13.9.2011, 14:12
|
Guest Forum

|
Цитата(Егор @ 13.9.2011, 15:00)  дык объем установленного гидробака 160 литров (и скорее всего с коэффициентом заполнения 1), при необходимом - 40 (с к. заполн. 0,6) вот давление на гидробаке и гасится правда я 1 раз гидробак считаю, кто умеет гидробаки считать - проверьте пожалуйста объем бака 60 литров. Тот, который на схеме - это расширительный, который срезали.
|
|
|
|
|
13.9.2011, 14:15
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50329
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Так вы этот гидробак прямо в линию чтоль поставили? Если в линию, то это дико сажает располагаемый перепад. Был случай - не работает стояк, смотрим наверх, а там как раз расширительный бачок и в него этот стояк врезан, намудохались по полной тогда, пока стояк не переврезали в основную трубу.
Сообщение отредактировал HeatServ - 13.9.2011, 14:16
|
|
|
|
Гость_chemicalbro_*
|
13.9.2011, 14:17
|
Guest Forum

|
Цитата(HeatServ @ 13.9.2011, 15:15)  Так вы этот гидробак прямо в линию чтоль поставили? Если в линию, то это дико сажает располагаемый перепад. Был случай - не работает стояк, смотрим наверх, а там как раз расширительный бачок и в него этот стояк врезан, намудохались по полной тогда, пока стояк не переврезали в основную трубу. срезали расширительный - поставили спускник. А гидробак поставили на обратку перед котлом.
|
|
|
|
|
13.9.2011, 14:21
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50329
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(chemicalbro @ 13.9.2011, 15:17)  срезали расширительный - поставили спускник. А гидробак поставили на обратку перед котлом. Так врезали-то как? Проточно или слепая врезка? Проточно нельзя, это вызывает нехилое падение давления ("внезапное расширение-внезапное сужение").
|
|
|
|
|
13.9.2011, 14:24
|
Группа: Участники Форума2
Сообщений: 1784
Регистрация: 16.12.2005
Пользователь №: 1721

|
а гидробак поставили перед насосом или после (на всасе насоса или на подаче)?
|
|
|
|
Гость_chemicalbro_*
|
13.9.2011, 14:34
|
Guest Forum

|
Цитата(HeatServ @ 13.9.2011, 15:21)  Так врезали-то как? Проточно или слепая врезка? Проточно нельзя, это вызывает нехилое падение давления ("внезапное расширение-внезапное сужение"). Что значит "проточно"? Цитата(Егор @ 13.9.2011, 15:24)  а гидробак поставили перед насосом или после (на всасе насоса или на подаче)? между насосом и котлом
|
|
|
|
|
13.9.2011, 14:36
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50329
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(chemicalbro @ 13.9.2011, 15:34)  Что значит "проточно"? Это значит что вся вода идущая на котёл проходит через полость бака.
|
|
|
|
|
13.9.2011, 14:39
|
Группа: Участники Форума2
Сообщений: 1784
Регистрация: 16.12.2005
Пользователь №: 1721

|
надо ставить перед насосом на ответвлении
Эскизы прикрепленных изображений
|
|
|
|
|
13.9.2011, 14:39
|
Эко Интегратор Всея Руси
Группа: Участники форума
Сообщений: 12259
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438

|
В общем, несколько вопросов 1) что за бак, 2) точка врезки на схеме и 3) фото самой этой врезки. Цитата Так врезали-то как? Проточно или слепая врезка? Проточно нельзя, это вызывает нехилое падение давления ("внезапное расширение-внезапное сужение"). ??можно обычный мембранный бак включить "проточно"?? - у него там дырка-то одна всего Правда, кто сказал что он обычный... Вдруг и правда проточный воткнули  Вот слово Гидробак мне что-то в контексте вопроса не нравится... уж лучше по-эстонски "Бак набуханния" ))))))))))
|
|
|
|
Гость_chemicalbro_*
|
13.9.2011, 14:46
|
Guest Forum

|
Цитата(HeatServ @ 13.9.2011, 15:36)  Это значит что вся вода идущая на котёл проходит через полость бака. Как это возможно, интересно? Цитата(Машинист @ 13.9.2011, 15:39)  В общем, несколько вопросов 1) что за бак, 2) точка врезки на схеме и 3) фото самой этой врезки. ??можно обычный мембранный бак включить "проточно"?? - у него там дырка-то одна всего Правда, кто сказал что он обычный... Вдруг и правда проточный воткнули  Вот слово Гидробак мне что-то в контексте вопроса не нравится... уж лучше по-эстонски "Бак набуханния" )))))))))) А как это может влиять на то, что только один крайний стояк в одной ветке не греется? Во 2-й ветке крайний стояк горячий!
Прикрепленные изображения
|
|
|
|
|
13.9.2011, 14:57
|
Эко Интегратор Всея Руси
Группа: Участники форума
Сообщений: 12259
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438

|
Да так и может, что точка врезки бака - это точка с постоянным давлением. Перенеся её в другое, возможно, место - симметрию гидравлическую перекосили слегка, относительно вашего проблемного последнего стояка, вот он и перестал греться, а раньше все отлично было ?? Или так себе, но приемлемо ?? А то все говорят что пациент был в отличной форме, ну разве слегка чихал, кашлял и портил воздух, а тут на-кось - проблема возникла: помер Вам бы слегка вентилями подыграть на стояках, прижать наиболее горячие - так нету тех вентилей ((( грустно это. Можно приборными кранами покрутить - так и там черт разберет чего понаделано, часть стояков - приборы проточные, часть - с замыкающими участками, колдовня в общем это все будет. Можно бы и труботомию сделать, как коллега ХитСерв по доброте душевной предлагает. Отрезать да дунуть как следует, вдруг да вылетит птичка. Выбор есть всегда.
|
|
|
|
Гость_chemicalbro_*
|
13.9.2011, 15:03
|
Guest Forum

|
Цитата(Машинист @ 13.9.2011, 15:57)  Да так и может, что точка врезки бака - это точка с постоянным давлением. Перенеся её в другое, возможно, место - симметрию гидравлическую перекосили слегка, относительно вашего проблемного последнего стояка, вот он и перестал греться, а раньше все отлично было ?? Или так себе, но приемлемо ?? А то все говорят что пациент был в отличной форме, ну разве слегка чихал, кашлял и портил воздух, а тут на-кось - проблема возникла: помер Вам бы слегка вентилями подыграть на стояках, прижать наиболее горячие - так нету тех вентилей ((( грустно это. Можно приборными кранами покрутить - так и там черт разберет чего понаделано, часть стояков - приборы проточные, часть - с замыкающими участками, колдовня в общем это все будет. Можно бы и труботомию сделать, как коллега ХитСерв по доброте душевной предлагает. Отрезать да дунуть как следует, вдруг да вылетит птичка. Выбор есть всегда. Как было раньше - не знаю, дом купил в начале лета. Но когда ставишь насос на максимальную скорость - проблемный стояк прогревается полностью.
|
|
|
|
|
13.9.2011, 15:25
|
Группа: Участники Форума2
Сообщений: 1784
Регистрация: 16.12.2005
Пользователь №: 1721

|
сначала надо переставить расширительный бак на обратку, а там, если не пможет, уже можно будет и о промывке думать
|
|
|
|