> Усиление водопровода d1000ммст., Обязательно ли усиление водопровода d1000
ninusya
сообщение 13.9.2011, 16:39
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 84
Регистрация: 25.5.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2987



Подскажите, обязательно ли усилять водопровод d1000ст. проходящим под автомобильной дорогой (4-х полосной), или можно обойтись без усиления?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 4)
aleksey_v
сообщение 13.9.2011, 19:38
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838



Вы градоначальник и к вам пришли заказчики дороги и из водоканала и просят рассудить? Или вы владелец и водовода, и дороги и не знаете, как поступить?
А вообще - 8.53 снипа наружки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ninusya
сообщение 13.9.2011, 21:45
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 84
Регистрация: 25.5.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2987



я проектировщик водопровода к которому пришел заказчик и просит переложить водопровод д1000 а его из под дороги выносить некуда
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Алекс_Кок
сообщение 14.9.2011, 7:38
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 346
Регистрация: 5.5.2010
Пользователь №: 55367



Цитата(ninusya @ 13.9.2011, 22:45) *
я проектировщик водопровода к которому пришел заказчик и просит переложить водопровод д1000 а его из под дороги выносить некуда


какая у вас задача переложить водопровод или вынести?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lexa00
сообщение 14.9.2011, 10:49
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1200
Регистрация: 19.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 7247



Берем СНиП 2.07.01-89* п. 7.21. При реконструкции проезжих частей улиц и дорог с устройством дорожных капитальных покрытий, под которыми расположены подземные инженерные сети, следует предусматривать вынос этих сетей на разделительные полосы и под тротуары. При соответствующем обосновании допускаются под проезжими частями улиц сохранение существующих, а также прокладка в каналах и тоннелях новых сетей. На существующих улицах, не имеющих разделительных полос, допускается размещение новых инженерных сетей под проезжей частью при условии размещения их в тоннелях или каналах; при технической необходимости допускается прокладка газопровода под проезжими частями улиц. Есть еще СП свежий СП 42.13330.2011, в нем более четко написано:
12.33 ..... В условиях реконструкции проезжих частей улиц и дорог, под которыми расположены подземные инженерные сети, следует предусматривать их вынос под разделительные полосы и тротуары. Допускается сохранение существующих и прокладка новых сетей под проезжей частью при устройстве тоннелей.
А дальше думаем, что делать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 15:32
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных