АУПТ ТРВ, изменение радиуса действия при изменении давления |
|
|
|
14.9.2011, 13:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 100
Регистрация: 9.9.2010
Из: г. Киров
Пользователь №: 71472

|
Доброго времени суток!!! подскажите, где можно взять карты-схемы, или же расчет, чтобы найти радиус действия оросителя (по умолчанию Аквамастер-5тм) в зависимости от изменения давления перед оросителем??????
|
|
|
|
|
14.9.2011, 14:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2503
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769

|
Производитель трубку не берёт?
|
|
|
|
|
14.9.2011, 14:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 100
Регистрация: 9.9.2010
Из: г. Киров
Пользователь №: 71472

|
Цитата(Sindarkon @ 14.9.2011, 15:07)  Производитель трубку не берёт? отправлял планы на рассмотрение, получил ответ, что радиус оросителя маловат, увеличьте расход примерно до 0,6 Мпа, и покроете неорошаемую зону.... как посчитать, или где взять карты орошения, умолчали.... Вина моя,  не стал клянчить карты (как то у них не особо было желание со мной общаться...). конечно если здесь не помогут, то позвоню в крайнем случае.... но хотелось бы послушать мнение опытных специалистОВ (а не одного специалистА)...!
Сообщение отредактировал сергей140788 - 14.9.2011, 14:19
|
|
|
|
|
14.9.2011, 14:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 122
Регистрация: 6.8.2010
Пользователь №: 67440

|
И какое расстояние взяли между оросителями?
Сообщение отредактировал Аларик - 14.9.2011, 14:39
|
|
|
|
|
14.9.2011, 14:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 100
Регистрация: 9.9.2010
Из: г. Киров
Пользователь №: 71472

|
Цитата(Аларик @ 14.9.2011, 15:38)  И какое расстояние взяли между оросителями? между оросителями все норм, 3м, проблема в том, что расстояние от оросителя до стены составляет 1.86 м, допустимый радиус 1,5 м, недостаток 360 мм.
Сообщение отредактировал сергей140788 - 14.9.2011, 14:52
|
|
|
|
|
14.9.2011, 14:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
Цитата(сергей140788 @ 14.9.2011, 15:18)  увеличьте расход примерно до 0,6 Мпа, вот так прям и сказали? Расход в МПа?
|
|
|
|
|
14.9.2011, 14:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 100
Регистрация: 9.9.2010
Из: г. Киров
Пользователь №: 71472

|
Цитата(Young @ 14.9.2011, 15:51)  вот так прям и сказали? Расход в МПа? а что вас удивляет???? ну не совсем так... не точно 0,6; а сказали утрируя, что примерно до 0,6 увеличьте, и зона покрытия будет норм....в м.в.ст сказали, но по моему единица измерения не имеет значения!!!!!! да и не в этом суть!!!!!!!!!!!!!! вопрос: где взять карты орошения при изменении давления или же расчет??????
|
|
|
|
|
14.9.2011, 15:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
Цитата(сергей140788 @ 14.9.2011, 15:56)  а что вас удивляет???? ну не совсем так... не точно 0,6; а сказали утрируя, что примерно до 0,6 увеличьте, и зона покрытия будет норм....в м.в.ст сказали, но по моему единица измерения не имеет значения!!!!!! да и не в этом суть!!!!!!!!!!!!!! вопрос: где взять карты орошения при изменении давления или же расчет?????? ну как бы... не хочу придираться, но в МПа давление измеряется, а расход в л/с, м3/ч и т.д. Дергайте их техподдержку, есть у них всё.
|
|
|
|
|
14.9.2011, 15:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 100
Регистрация: 9.9.2010
Из: г. Киров
Пользователь №: 71472

|
Цитата(Young @ 14.9.2011, 16:02)  ну как бы... не хочу придираться, но в МПа давление измеряется, а расход в л/с, м3/ч и т.д. Дергайте их техподдержку, есть у них всё. при увеличении давления увеличивается радиус действия оросителя!!!!!!! (правда неизвестно, как меняется интенсивность....  ). расход же меняться будет по мере удаления от диктующего оросителя!!...
|
|
|
|
|
14.9.2011, 15:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 468
Регистрация: 29.7.2009
Из: Москва
Пользователь №: 36665

|
А давление при этом меняться не будет?
|
|
|
|
|
14.9.2011, 15:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 100
Регистрация: 9.9.2010
Из: г. Киров
Пользователь №: 71472

|
Цитата(inPut @ 14.9.2011, 16:17)  А давление при этом меняться не будет? конечно оно будет увеличиваться!!!!!
|
|
|
|
|
14.9.2011, 15:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
А зачем вы восклицательный знак ставите в таком количестве?
|
|
|
|
|
14.9.2011, 15:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 100
Регистрация: 9.9.2010
Из: г. Киров
Пользователь №: 71472

|
Опять же повторю то, ради чего создана тема "где можно взять карты-схемы, или же расчет, чтобы найти радиус действия оросителя (по умолчанию Аквамастер-5тм) в зависимости от изменения давления перед оросителем??????" Цитата(Young @ 14.9.2011, 16:19)  А зачем вы восклицательный знак ставите в таком количестве? ну что за детский сад?
|
|
|
|
|
14.9.2011, 15:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 122
Регистрация: 6.8.2010
Пользователь №: 67440

|
Цитата(сергей140788 @ 14.9.2011, 15:06)  при увеличении давления увеличивается радиус действия оросителя!!!!!!! (правда неизвестно, как меняется интенсивность....  ). расход же меняться будет по мере удаления от диктующего оросителя!!... Ну и как долго Вы будете увеличивать давление перед оросителем чтобы капли воды достигли стены? если 3 метра не хватало бы до стены?
|
|
|
|
|
14.9.2011, 15:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 100
Регистрация: 9.9.2010
Из: г. Киров
Пользователь №: 71472

|
Цитата(Аларик @ 14.9.2011, 16:29)  Ну и как долго Вы будете увеличивать давление перед оросителем чтобы капли воды достигли стены? если 3 метра не хватало бы до стены? если бы 3 метра не хватало, поставил бы еще ороситель
Сообщение отредактировал сергей140788 - 14.9.2011, 15:31
|
|
|
|
|
14.9.2011, 17:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 122
Регистрация: 6.8.2010
Пользователь №: 67440

|
Цитата(сергей140788 @ 14.9.2011, 16:31)  если бы 3 метра не хватало, поставил бы еще ороситель  при этом расстояние между оросителями будет около 1.5 метра...что тоже не желательно... нельзя было поиграть расстояниями между оросителями чтобы до стены оставалось требуемое расстояние?
Сообщение отредактировал Аларик - 14.9.2011, 17:10
|
|
|
|
|
15.9.2011, 7:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 100
Регистрация: 9.9.2010
Из: г. Киров
Пользователь №: 71472

|
Цитата(Аларик @ 14.9.2011, 18:10)  при этом расстояние между оросителями будет около 1.5 метра...что тоже не желательно... нельзя было поиграть расстояниями между оросителями чтобы до стены оставалось требуемое расстояние? все это понятно, в оптимальной расстановке спринклеров проблем нет, а вот где взять карты орошения, в которых показаны изменения интенсивности и радиуса действия в зависимости от давления в сет, ВОТ ЭТО ВОПРОС!!! ведь для случая не хватает чуть чуть, и чтобы закрыть эту зону, необходимо увеличить напор..НО как скажется это на интенсивности, и будет ли вообще увеличиваться радиус, неизвестно.. вот это и хотелось бы узнать, в частности для вышеприведенных оросителей!
|
|
|
|
|
15.9.2011, 7:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 100
Регистрация: 9.9.2010
Из: г. Киров
Пользователь №: 71472

|
Цитата(Аларик @ 14.9.2011, 18:10)  при этом расстояние между оросителями будет около 1.5 метра...что тоже не желательно... нельзя было поиграть расстояниями между оросителями чтобы до стены оставалось требуемое расстояние? все это понятно, в оптимальной расстановке спринклеров проблем нет, а вот где взять карты орошения, в которых показаны изменения интенсивности и радиуса действия в зависимости от давления в сети, ВОТ ЭТО ВОПРОС!!! ведь для случая не хватает чуть чуть, и чтобы закрыть эту зону, необходимо увеличить напор.. НО как скажется это на интенсивности, и будет ли вообще увеличиваться радиус, неизвестно.. вот это и хотелось бы узнать, в частности для вышеприведенных оросителей!
Сообщение отредактировал сергей140788 - 15.9.2011, 7:30
|
|
|
|
|
15.9.2011, 10:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 468
Регистрация: 29.7.2009
Из: Москва
Пользователь №: 36665

|
Вобщем точнее производителей вам никто не ответит в любом случае. Но в паспорте написано, что максимальное расстояние до стен 1.5м. Поэтому какие бы вы карты не нашли, без письменного официального подтверждения производителя, мол для таких то оросителей при таких то условиях, расстояние до стен можно увеличивать на столько то, ваш проект будет с нарушениями. Да и сэкономив на нескольких спринклерах, вы теряете на насосе для которого придется увеличивать давление, а следовательно и общий расход.
|
|
|
|
|
15.9.2011, 10:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 100
Регистрация: 9.9.2010
Из: г. Киров
Пользователь №: 71472

|
Цитата(inPut @ 15.9.2011, 11:22)  Вобщем точнее производителей вам никто не ответит в любом случае. Но в паспорте написано, что максимальное расстояние до стен 1.5м. Поэтому какие бы вы карты не нашли, без письменного официального подтверждения производителя, мол для таких то оросителей при таких то условиях, расстояние до стен можно увеличивать на столько то, ваш проект будет с нарушениями. Да и сэкономив на нескольких спринклерах, вы теряете на насосе для которого придется увеличивать давление, а следовательно и общий расход. в том то и дело, что проще до Пекина как говорится..... чем до ихнего спец-та дозвониться(((( А вот про расстояние и про письменное потверждение Вы, пожалй, правы... А вот на счет экономии, это вряд ли, возрастает кол-во оросителей в 2 раза, соот-но возрастут потери и расход (но это уже другая история  )
Сообщение отредактировал сергей140788 - 15.9.2011, 10:32
|
|
|
|
|
15.9.2011, 10:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 468
Регистрация: 29.7.2009
Из: Москва
Пользователь №: 36665

|
В 2 раза? а какая конфигурация помещения? коридор, чтоль какой? Приложите план тогда яснее будет.
|
|
|
|
|
15.9.2011, 11:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 100
Регистрация: 9.9.2010
Из: г. Киров
Пользователь №: 71472

|
Цитата(inPut @ 15.9.2011, 11:58)  В 2 раза? а какая конфигурация помещения? коридор, чтоль какой? Приложите план тогда яснее будет. да все просто, спальня в гостинице, размеры 3705х5775, ставлю 2 спринклера Аквамастер-5, расстояние между ними 3 м, тогда от стенок до радиуса распыления остается по 350 мм... если сдвинуть к одной стене до нормируемого размера в 1,5 м, то с другой стороны окажется 700 мм, логичнее поставить 4 спринклера в квадратном порядке, вот Вам и возрастание в 2 раза!!
Сообщение отредактировал сергей140788 - 15.9.2011, 11:18
|
|
|
|
|
15.9.2011, 11:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 468
Регистрация: 29.7.2009
Из: Москва
Пользователь №: 36665

|
А ясно тогда... А горизонтальные не рассматривали?
|
|
|
|
|
16.9.2011, 7:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 100
Регистрация: 9.9.2010
Из: г. Киров
Пользователь №: 71472

|
Цитата(inPut @ 15.9.2011, 12:23)  А ясно тогда... А горизонтальные не рассматривали? как то они мне, знаете, не по душе))).. да и интерьер гостиницы портить (стены, как никак 4 звезды). да и архитекторы не одобрят.
Сообщение отредактировал сергей140788 - 16.9.2011, 7:36
|
|
|
|
|
16.9.2011, 10:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 468
Регистрация: 29.7.2009
Из: Москва
Пользователь №: 36665

|
Почему не нравятся? Применял горизонтальные тоже для гостиниц и больничных палат, наоборот архитекторы довольны были т.к. подвесной потолок в номерах делать не надо. У вас номера широкой стороной выходят в коридор или узкой?
|
|
|
|
|
16.9.2011, 12:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 100
Регистрация: 9.9.2010
Из: г. Киров
Пользователь №: 71472

|
Цитата(inPut @ 16.9.2011, 11:23)  Почему не нравятся? Применял горизонтальные тоже для гостиниц и больничных палат, наоборот архитекторы довольны были т.к. подвесной потолок в номерах делать не надо. У вас номера широкой стороной выходят в коридор или узкой? узкой стороной выходят, есть еще прихожая, она отдельно от площади номера. а подвесной потолок будет однозначно, поэтому лучше вертикальные, а то что получится - подвесной потолок с пожарными датчиками, и спринклеры сбоку торчат в стенах. Нееееет, не подходит... стены должны быть чистыми (Нормы у них, понимаете свои есть - у гостиницы, вплоть до ручек дверных требования расписаны).
|
|
|
|
|
16.9.2011, 13:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 468
Регистрация: 29.7.2009
Из: Москва
Пользователь №: 36665

|
Ну у меня датчики тоже на стенах были. А вашей ситуации остается всетаки долбать производителей значит...
|
|
|
|
|
16.9.2011, 13:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 100
Регистрация: 9.9.2010
Из: г. Киров
Пользователь №: 71472

|
Цитата(inPut @ 16.9.2011, 14:21)  Ну у меня датчики тоже на стенах были. А вашей ситуации остается всетаки долбать производителей значит... долбать их бесполезно(( каке то они неправильные - эти производители Аквамастера, вчера весь день звонил спец-ту ихнему на его личный телефон - не берет трубку... по контактному телефону организации отвечают вяло, без желания сотрудничества... зашел на сайт Спецавтоматики, написал им на ICQ, и через пол часа у меня были все эпюры, каталоги, паспорта и сертификаты! Вот это я понимаю, уважающая себя организация, все делают оперативно и слаженно!!
|
|
|
|
|
17.9.2011, 8:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 100
Регистрация: 9.9.2010
Из: г. Киров
Пользователь №: 71472

|
Уважаемый inPut! Могли бы Вы разобрать со мной еще один нюанс??? СП 5.13130-2009 приложение В, расчет спринклерной системы, п. В2.4 подбор диаметра.... что за странная формула????к примеру у меня на первом участке стоит ороситель Бриз 9К/23, расход через него минимальный 0,93 л/с. коэф-нт расхода (если это то что я думаю) - 23 LPM/bar1/2, то по формуле получается, что d=1000*((4*Q 1-2)/(пи*ню*v))^0.5 = 1000*((4*0.93)/(3.14*23*10))^0.5 = 71 мм.......???????????????? ЧТО ЭТО???? при таком расходе такой диаметр??  . (и это при максимальной скорости!!!)..а по таблице В.3 для одного оросителя достаточно 20 диаметра.... в чем моя ошибка???
|
|
|
|
|
18.9.2011, 18:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 122
Регистрация: 6.8.2010
Пользователь №: 67440

|
Ув. сергей140788 что такою "ню" знают только разработчики свода правил...по моим подсчетам диаметр трубы при скорости в 10 м/с составит 10.5 мм...
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Последние сообщения Форума
|