Koless
сообщение 14.9.2011, 15:01
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 123
Регистрация: 30.7.2008
Из: Москва
Пользователь №: 21100



Подскажите, по каким нормативам констуируются канализационные колодцы, такие как смотровые, узловые, поворотные?
Есть у меня один документ ТП 901-09-11.84 Альбом II. Насколько он актуален на сегодняшний день?
И еще вопрос, в том же ТП для мокрых грунтов конструкция низа колодца указана как песчаная подготовка-затем днище колодца, затем кольца. Есть тут и и.о. ГИПа мнение, что якобы можно строить по другому щебень-затем залить бетоном, поставить кольца-далее залить бетон до уровня лотка и так далее. (Вопрос потому как он в вк понимает мало, и надо ему показать что так нельзя, или можно делать).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fatik
сообщение 14.9.2011, 15:11
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 946
Регистрация: 10.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51693



Действующий. Вполне себе работаем по нему и все довольны, в т.ч. в мокрых грунтах.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 14.9.2011, 15:21
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



можно по нему, можно по моспроектовским альбомам.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Koless
сообщение 14.9.2011, 15:29
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 123
Регистрация: 30.7.2008
Из: Москва
Пользователь №: 21100



А по поводу щебня вместо песка в основание и заливки бетоном для выравнивания площадки под кольца, что скажете?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fatik
сообщение 14.9.2011, 16:16
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 946
Регистрация: 10.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51693



Почитайте ПЗ к тому альбому, там условия применения всех конструктивных решений, описанных в альбоме, указаны, в ряде случаев слова ГИПа имеют здравую нить.

Сообщение отредактировал Fatik - 14.9.2011, 16:18
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 14.9.2011, 16:53
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 33355
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Весьма наглядней будет деетское воспоминания копания ямки в зоне волн на море. отрывают сперва на ширину руки. а потом края обрушиваются и рушаться до бесконечности практически без понижения отметки такого котлована. Так и в грунтах мокрых. не успеть порой песочка насыпать и выровнять, зальет все и потому быстро сыпанули туда щебня, сразу же бетона и только потом еще подливать бетона ловя допустимое повышение, что лоток не задрать. И все очень шустро и быстро, промедление чревато необходимостью закопать все откопанное, ибо зальет водой котлован и обрушит все(даже с укреплением реальным).Ну и ковш экскаватора рядом с спустившимися на дно котлована (пусть даже с рейкой нивелира) там держать, пусть хоть так их оттуда резко извлечь можно, в случае чего.Да и засасывает ноги неплохо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Котельный
сообщение 23.9.2011, 17:48
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 63
Регистрация: 25.3.2009
Пользователь №: 31070



Вот тоже пришлось столкнуться с ливневой канализацией............В общем в проекте идет ссылка на типовой проект по устройству колодцев. А вот про то какой грунт не сказано. То ли песчаную подушку брать, то ли подготовку из бетона. В проекте лишь указано, что наружную поверхность плиты днища обработать битумом и еще что-то про асфальтовую смесь сказано (точно не помню)......Про подготовку под прокладку труб ничего не сказано. .........
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Котельный
сообщение 25.9.2011, 7:22
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 63
Регистрация: 25.3.2009
Пользователь №: 31070



Может у кого есть пример исполнительной съемки канализационной системы?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274