Гость_Bujhm1969_*
сообщение 17.9.2011, 14:00
Сообщение #1





Guest Forum






На небольшой блочной котельной стояло 2 питательных насоса К-80-50/200.
В этом году поменяли их на пару насосов Grundfos TP 65-550.
После замены и включения насосов в сеть, при работе по одному они начали сильно греметь (шум похож на кавитацию), при работе в паре шум исчезает, но начинают греться.
После этого один насос заменили на Grundfos TP 65-550, шума нет, да и не греется.
Может кто подскажет причину шума и корректна ли была первоначальная замена К-80-50/200 на Grundfos TP 65-550?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 17.9.2011, 14:21
Сообщение #2


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Bujhm1969 @ 17.9.2011, 15:00) *
В этом году поменяли их на пару насосов Grundfos TP 65-550.

После этого один насос заменили на Grundfos TP 65-550


Именно так всё и было ? smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Bujhm1969_*
сообщение 17.9.2011, 18:43
Сообщение #3





Guest Forum






Опечатка...
Поменяли один на Grundfos TP 80-650...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lentyai
сообщение 18.9.2011, 21:15
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 18.3.2008
Пользователь №: 16652



мы не знаем характеристики вашей системы. возьмите сами да посчитайте. графики по кавитации тоже есть
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Машинист
сообщение 19.9.2011, 10:14
Сообщение #5


Эко Интегратор Всея Руси


Группа: Участники форума
Сообщений: 12263
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438



Цитата(Bujhm1969 @ 17.9.2011, 15:00) *
На небольшой блочной котельной стояло 2 питательных насоса К-80-50/200.
В этом году поменяли их на пару насосов Grundfos TP 65-550.
После замены и включения насосов в сеть, при работе по одному они начали сильно греметь (шум похож на кавитацию), при работе в паре шум исчезает, но начинают греться.
После этого один насос заменили на Grundfos TP 65-550, шума нет, да и не греется.
Может кто подскажет причину шума и корректна ли была первоначальная замена К-80-50/200 на Grundfos TP 65-550?

1) К 80-50-200 - 2900 об/мин или 1450?
2) Работали по одному или вместе ?
3) Каким образом был пристыкован всасывающий патрубок 65-го насоса к трубопроводу (Лучше один раз увидеть).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Bujhm1969_*
сообщение 1.10.2011, 10:11
Сообщение #6





Guest Forum






Цитата(Машинист @ 19.9.2011, 11:14) *
1) К 80-50-200 - 2900 об/мин или 1450?
2) Работали по одному или вместе ?
3) Каким образом был пристыкован всасывающий патрубок 65-го насоса к трубопроводу (Лучше один раз увидеть).


1) К 80-50-200 - 2900 об/мин
2) Работали по одному
3) Конусный переход с Ду100 на Ду89
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274