AS65
сообщение 17.9.2011, 20:49
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 17.9.2011
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 122129



Возникла необходимость экономии топлива(дизельное) при эксплуатации жаротрубных котлов. Система теплоснабжения - единая с котлами. Чем наиболее эфективно добиться? Стоит ли пробывать изменение расхода через котёл? Кто, что пробывал?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lentyai
сообщение 18.9.2011, 21:11
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 18.3.2008
Пользователь №: 16652



а причем тут расход воды? сколько тепла требуется, столько котел и дает, ничего тут не сэкономишь. здание надо утеплять
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 18.9.2011, 21:23
Сообщение #3


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(AS65 @ 17.9.2011, 21:49) *
Возникла необходимость экономии топлива(дизельное) при эксплуатации жаротрубных котлов.

Именно с жаротрубными: попробуйте поменьше жечь топлива.

И не забудьте рассказать здесь об энергоэффективности этого способа. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Машинист
сообщение 18.9.2011, 21:42
Сообщение #4


Эко Интегратор Всея Руси


Группа: Участники форума
Сообщений: 12259
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438



Цитата(AS65 @ 17.9.2011, 21:49) *
Возникла необходимость экономии топлива(дизельное) при эксплуатации жаротрубных котлов. Система теплоснабжения - единая с котлами. Чем наиболее эфективно добиться? Стоит ли пробывать изменение расхода через котёл? Кто, что пробывал?

Вообще, так дела не делаются: вот возникла необходимость поэкономить, а котлы жаротрубные, дай придумаем чего...
Есть котельная, и есть объекты, которые эта котельная теплоснабжает. И есть, подозреваю, какие-то договорные обязательства, как, когда и в каком объеме нужно теплоснабжать. И в каком объеме за это теплоснабжение нужно платить, и какая тут топливная составляющая присутствует.
И отсюда уже вытекают дальнейшие способы этой самой экономии, вплоть до полного отключения.

А пока - наладка, чистка, и .. влажная уборка laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 18.9.2011, 21:47
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Вопрос из серии: "Что бы такое с едой сотворить, чтобы не обжираться"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 21.6.2025, 15:05
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных