> Организация нормальной работы подмеса обратки в линию на выходе из котла, Работа линии подмеса
AS65
сообщение 17.9.2011, 21:34
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 17.9.2011
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 122129



Неудовлетворительно работает линия подмеса предназначенная для работы - регулирования температуры на выходе из котла в зависимости от температурного графика и окружающего воздуха. Котёл жаротрубный, выход из него в общую сеть(есть ещё два других автономных выхода от других источников теплоснабжения), сетевая насосная группа для всех трёх источников - общая.
Проблема заключается в том, что сетевая вода (подающая линия)проходя через жаротрубный котёл "запирает" подмес недавая ему войти в общую линию. Обратная линия берёт своё начало проходя через экономайзер, далее идёт в регулятор, затем - всё... - стопорится перед общей линией.... Коллеги сталкивались с подобной проблемкой? Как решали?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 18.9.2011, 10:00
Сообщение #2


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Схема "советская" с подмесом и перепуском ?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  sovshema3.png ( 4,42 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 18.9.2011, 11:54
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 4272
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Что бы понять причину и затем устранить, Вам необходимо установить манометры на каждую трубу перед узлом смешения. У Вас гидравлика нарушена.
Нечто похожее было на котельной с двумя КВГ-6,5 и НКУ-90, летом работали на ГВС и котельную на ночь глушили, однажды утром НКУ перестал подавать воду на вход в котел. Слесаря бились над ним всё лето, а оказалось, что шибко рукастый оператор придавил задвижку на выходе из котла, сопротивление в котле стало больше, чем напор НКУ-90 и насос не мог подать воду на вход в котел. А манометров не было.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ruben
сообщение 18.9.2011, 13:29
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1087
Регистрация: 10.12.2008
Из: Харьков
Пользователь №: 26550



Чтобы обратная вода подмеса попала в подающий коллектор, необходимо учитывая все падения давлений от обратного коллектора до точки подмеса точно подобрать регулятор, который обеспечит необходимый перепад давлений при требуемом расходе. Тут особо Америку открывать не нужно. Если вода не попадает, значит нет перепада. Решайте этот вопрос.

Сообщение отредактировал ruben - 18.9.2011, 13:31
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AS65
сообщение 18.9.2011, 18:40
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 17.9.2011
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 122129




Схема "советская" с подмесом и перепуском ?
Почти.. Линия перепуска организована несколько по другому(не в линию, что перед сетевыми насосами, а в линию, что перед котлом)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 18.9.2011, 20:15
Сообщение #6


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(AS65 @ 17.9.2011, 22:34) *
сетевая вода (подающая линия)проходя через жаротрубный котёл "запирает" подмес недавая ему войти в общую линию. Обратная линия берёт своё начало проходя через экономайзер, далее идёт в регулятор, затем - всё... - стопорится перед общей линией....

Цитата(AS65 @ 18.9.2011, 19:40) *
Линия перепуска организована несколько по другому(не в линию, что перед сетевыми насосами, а в линию, что перед котлом)

Хотел бы я быть ясновидящим... smile.gif
Кто понял, о чём идёт речь, подскажите.

Неужели так :
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  untitled.png ( 720 байт ) Кол-во скачиваний: 2
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 18.9.2011, 21:04
Сообщение #7


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Или так ?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  untitled.png ( 789 байт ) Кол-во скачиваний: 2
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Машинист
сообщение 18.9.2011, 21:08
Сообщение #8


Эко Интегратор Всея Руси


Группа: Участники форума
Сообщений: 12264
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438



Граждане rolleyes.gif
Уж сколько раз твердили миру: задавая такие вопросы, нужно прикладывать схему! и чем лучше - тем лучше! Ну не занимаемся мы тут лечением наболевших проблем "по телефону", как бы нам этого не хотелось - это пустая трата времени.

Линию перепуска надо взять прямо с напорного коллектора сетевых насосов, и безо всяких экономайзеров, и прочих разных, загнать в подающий коллектор. Всё.

Сообщение отредактировал Машинист - 18.9.2011, 21:09
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 8:39
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных