> расход воды на внутреннее пожаротушение клуба из ПК, По какому документу определять?
oliyagl
сообщение 19.9.2011, 13:49
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 3.8.2010
Из: Тюмень
Пользователь №: 66936



В СниП 2.04.01-85* "Внутренний водопровод и канализация зданий", табл. 1* расход воды на внутреннее пожаротушение клубов, театров, кинотеатров и т.п. требуют определять согласно СНиП 2.08.02-89* "Общественные здания и сооружения", но в настоящее время этот документ не действует, вместо него с 1 января 2010 года введен новый СНиП 31-06-2009, в котором нет ни слова о пожаротушении из пожарных кранов. Получается, что на старый СНиП "Общественные здания и сооружения" ссылаться нельзя,раз он не действует, тогда по какому документу тогда сейчас принимаются нормы на внутреннее пожаротушение зрелищных заведений? Надеюсь, сами нормы расхода воды не изменились, просто перенесены в другой нормативный документ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 19.9.2011, 13:59
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=55745
3й пост сверху
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
oliyagl
сообщение 19.9.2011, 14:13
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 3.8.2010
Из: Тюмень
Пользователь №: 66936



Благодарю, исчерпывающий ответ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
oliyagl
сообщение 14.11.2012, 9:11
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 3.8.2010
Из: Тюмень
Пользователь №: 66936



Теперь действие СНиП 2.08.02-89* "Общественные здания и сооружения" точно прекращено, с 1 января 2012 года. Вопрос снова актуален, по каким нормам брать расходы воды на внутреннее пожаротушение клубов?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fisher_dm
сообщение 14.11.2012, 9:36
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1466
Регистрация: 16.1.2008
Из: Ставропольский край
Пользователь №: 14490



С нового года по этому СП 118.13330.2012, приложение "Л".

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
oliyagl
сообщение 14.11.2012, 9:41
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 3.8.2010
Из: Тюмень
Пользователь №: 66936



Спасибо, а нормы не изменились smile.gif. Ой, только мне тут техэксперт подсказывает, что документ этот не вступил в силу

Сообщение отредактировал oliyagl - 14.11.2012, 9:45
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 6.8.2025, 0:18
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных