Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> поделитесь описанием работы вытяжной вентиляции?
weeknet
сообщение 19.9.2011, 14:04
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 25.7.2010
Пользователь №: 65959



поделитесь описанием работы вытяжной вентиляции? Заказчик просит,предоставить описание работы вытяжого вентилятора с резервированием)
Прошу,потомучто не занимаюсь этим.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rus75
сообщение 19.9.2011, 16:01
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1337
Регистрация: 24.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58149



А резервирование горячее?

Если горячее, то ставятся два вытяжных вентилятора на воздуховод. перед вентиляторами обратные клапана.
В воздуховод устанавливается сигнализатор потока (такой датчик,который определяет наличие воздушного потока в воздуховоде. Часто вместо сигнализатора потока ставят дифференциальный датчик давления.
По этим датчикам определяют -работает ли вентилятор или нет. Если во включенном состоянии вентилятор перестает создавать поток или разницу давлений до и после вентилятора , то по его сигналу включается резервный вентилятор. также для равномерного износа вентиляторов некое устройство периодически меняет основной и резервный вентилятор.
Это описание подходит под резервируемый вентилятор,когда не допускается перебои в работе.
иногда на вентиляторах с ременным двигателем стоит два двигателя. если сгорает один двигатель, то ремень перекидывают на второй и система продалжает работать дальше на резервном двигателе. но в такой системе уже возникает простой, требуемый на приход персонала в венткамеру и переброску ремня.
здесь все зависит от технологии процессов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
weeknet
сообщение 19.9.2011, 16:23
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 25.7.2010
Пользователь №: 65959



это все понятно....система выполнена на объекте)
мне нужно руководство пользователя отдать потребителю...описание работы щита автоматики)))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViS
сообщение 19.9.2011, 17:27
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 824
Регистрация: 21.5.2006
Пользователь №: 2942



Цитата(Rus75 @ 19.9.2011, 17:01) *
... иногда на вентиляторах с ременным двигателем стоит два двигателя. если сгорает один двигатель, то ремень перекидывают на второй и система продалжает работать дальше на резервном двигателе. но в такой системе уже возникает простой, требуемый на приход персонала в венткамеру и переброску ремня.

Ремень на второй двигатель стоит всегда, дальше "переброс" как в случае с двумя вентиляторами smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Usach
сообщение 19.9.2011, 19:59
Сообщение #5


дважды крещёный пионер


Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580



Цитата(weeknet @ 19.9.2011, 20:23) *
это все понятно....система выполнена на объекте)
мне нужно руководство пользователя отдать потребителю...описание работы щита автоматики)))

Просто выдайте описание работы схемы щита с основными правилами по электробезопасности...В чём проблема то??
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Анатолий1
сообщение 19.9.2011, 20:20
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 908
Регистрация: 23.5.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2964



Цитата(Usach @ 19.9.2011, 20:59) *
Просто выдайте описание работы схемы щита с основными правилами по электробезопасности...В чём проблема то??

Проблема ф том, что аФтор темы далек от техники. И это - беда!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cauto
сообщение 19.9.2011, 20:50
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1854
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184



Очередная тема для песочницы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rus75
сообщение 20.9.2011, 7:04
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1337
Регистрация: 24.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58149



Цитата(ViS @ 19.9.2011, 18:27) *
Ремень на второй двигатель стоит всегда, дальше "переброс" как в случае с двумя вентиляторами smile.gif

далеко не всегда. зачем резервному движку крутиться в холостую. У NED -овского оборудования требуется перекидка ремня.

Цитата(weeknet @ 19.9.2011, 17:23) *
это все понятно....система выполнена на объекте)
мне нужно руководство пользователя отдать потребителю...описание работы щита автоматики)))

Извиняйте, но такое описание может дать только производитель щита. или хотя-бы нужно видеть схему щита.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViS
сообщение 20.9.2011, 15:07
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 824
Регистрация: 21.5.2006
Пользователь №: 2942



Цитата(Rus75 @ 20.9.2011, 8:04) *
далеко не всегда. зачем резервному движку крутиться в холостую. У NED -овского оборудования требуется перекидка ремня.

Это я привел просто как пример реализации резерва. Попадались установки такие, с тройным резервированием - два вентилятора, на каждом два движка с постоянно надетыми ремнями. А постоянно крутиться в холостую ему как раз затем, что бы не было паузы на доползание человеков и перекидывание ремня.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8