> электрощитовая, можно ли проходить воздуховоды через электрощитовой
aiba1
сообщение 20.9.2011, 22:00
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 7.9.2009
Пользователь №: 38180



Здравствуйте, может ли воздуховоды проходить через электрощитовой и может ли вент шахта из цокольного этажа с воздуховодами горячего цеха проходить через комната отдыха выше этажа если вент шахта закрыта.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 20.9.2011, 22:26
Сообщение #2


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



Цитата(aiba1 @ 20.9.2011, 23:00) *
1 Здравствуйте, может ли воздуховоды проходить через электрощитовой
2 и может ли вент шахта из цокольного этажа с воздуховодами горячего цеха проходить через комната отдыха выше этажа если вент шахта закрыта.

1 Может, без ответвлений в щитовой в пуэ было об этом
2 Огороженная вент шахта это не транзитный воздуховод, а стена и помещение заканчивается на ней - можно
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aiba1
сообщение 21.9.2011, 20:04
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 7.9.2009
Пользователь №: 38180



Цитата(ivan-l-ing @ 21.9.2011, 1:26) *
1 Может, без ответвлений в щитовой в пуэ было об этом
2 Огороженная вент шахта это не транзитный воздуховод, а стена и помещение заканчивается на ней - можно

ivan-l-ing Огромное спасибо! smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tgveshnichichich...
сообщение 28.2.2012, 9:47
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 30.7.2010
Пользователь №: 66582



Венткамеру и электро щитовую отделяет перегородка. Так уж получается, что через электрощитовую нужно пустить 4 вытяжных транзитных воздуховода, далее они идут транзитом через следующее помещении В3 и уходят в вертикальную шахту в строительном исполнении. В этом случае ОЗК устанавливаються только на пересечении венткамера-электрощитовая, и потом все транзитные покрываются огнезащитой? Или еще ОЗК на пересечении электрощитовая-В3?

Сообщение отредактировал TgveshnichichicheK - 28.2.2012, 9:48
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 29.2.2012, 13:14
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



А у щитовой и венткамеры какие категории?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tgveshnichichich...
сообщение 5.3.2012, 6:34
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 30.7.2010
Пользователь №: 66582



Щитовая-В3 , Венткамера- Д
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 5.3.2012, 10:29
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



Цитата(TgveshnichichicheK @ 5.3.2012, 7:34) *
Щитовая-В3 , Венткамера- Д

Если это выбросы, которые уходят на кровлю - то все в огнезащите. Если это поэтажные сборные воздуховоды - то ОЗК в местах пересечения стен электрощитовой без огнезащиты и далее на выходе воздуховода из шахты.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tgveshnichichich...
сообщение 5.3.2012, 12:01
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 30.7.2010
Пользователь №: 66582



Спасибо Белка! Странная Белка blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
elenka_spb
сообщение 11.4.2012, 16:55
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 15.2.2010
Пользователь №: 46656



А приточными воздуховодами, подскажите можно через электрощитовую пройти?Т.е. забор воздуха - решетки в стене электрощитовой, далее в изоляции через, соответственно, щитовую к установкам в приточной венткамере.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zolton
сообщение 11.4.2012, 21:32
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 91
Регистрация: 28.9.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 123439



Цитата(elenka_spb @ 11.4.2012, 15:55) *
А приточными воздуховодами, подскажите можно через электрощитовую пройти?Т.е. забор воздуха - решетки в стене электрощитовой, далее в изоляции через, соответственно, щитовую к установкам в приточной венткамере.

А не боитесь, что с холодного воздухозаборного воздуховода будет капать прямо в вашу электрощитовую? Не всегда изоляцию удается качественно сделать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lefental
сообщение 12.4.2012, 2:21
Сообщение #11





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 11.4.2012
Из: Мурманск
Пользователь №: 147183



Насколько я помню, так делать нельзя. Если только вы полностью не отгородите воздуховоды от помещения щитовой каким-либо коробом с изоляцией. То есть сам воздуховод в изоляции плюс отгорожен стенками от щитовой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 8:12
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных