Помогите, как определить какой адресный ключ нужен для I/O модулей? в документации не нашел, и еще не погу понять куда и какой терминатор пихать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Akirra
сообщение 21.9.2011, 6:15
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 311
Регистрация: 26.12.2008
Пользователь №: 27213



вот по теме вроде http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=44389
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmtralex
сообщение 21.9.2011, 6:24
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 20.9.2011
Пользователь №: 122379



Цитата(Akirra @ 21.9.2011, 14:15) *
вот по теме вроде http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=44389

Я читал эту тему, там есть информация только какие ключи бывают, и как их монтировать, но по подбору ключей к модулям там нету, есть вот такие:
Адресные ключи 1-12 + ключ сборса N8170 BPZ:TXA1.K12 TXA1.K12
Адресные ключи 1-24 + 2 ключа сборса N8170 BPZ:TXA1.K24 TXA1.K24
Адресные ключи 25-48 + 2 ключа сборса N8170 BPZ:TXA1.K-48 TXA1.K-48
Адресные ключи 49-72 + 2 ключа сборса N8170 BPZ:TXA1.K-72 TXA1.K-72
Адресные ключи 73-96 + 2 ключа сброса N8170 S55661-J101 TXA1.K-96
Адресные ключи 97-120 + 2 ключа сброса N8170 S55661-J102 TXA1.K-120
Адресные ключи: 5‚ 10‚ ...‚ 120 + Сброс N8170 BPZ:TXA1.5K120 TXA1.5K120, какие мне заказывать я не знаю помогите!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rapid
сообщение 21.9.2011, 17:00
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 166
Регистрация: 21.10.2010
Пользователь №: 77347



Да любые заказывай, главное чтобы в каждом модуле торчал свой адрес, больше в этом щите для этого контроллера в других модулях не повторяющийся.

Да, 1-24 - это соответственно 24 адреса в пакетике: с 1 по 24
25-48 - это 24 адреса с 25 по 48
ну и т.д.

Сообщение отредактировал Rapid - 21.9.2011, 17:06
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmtralex
сообщение 22.9.2011, 1:31
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 20.9.2011
Пользователь №: 122379



Цитата(Rapid @ 22.9.2011, 1:00) *
Да любые заказывай, главное чтобы в каждом модуле торчал свой адрес, больше в этом щите для этого контроллера в других модулях не повторяющийся.

Да, 1-24 - это соответственно 24 адреса в пакетике: с 1 по 24
25-48 - это 24 адреса с 25 по 48
ну и т.д.


Спасибо я так и сделал, уже разобрался, там просто не написанно было что это комплект, думал это 1 ключ blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 11:37
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных