Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
3 страниц V  < 1 2 3  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Мультилифт, вентиляционный патрубок
andrey R
сообщение 11.12.2012, 16:00
Сообщение #61


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(Serg Ivanov @ 11.12.2012, 15:55) *
Где Вы тут гаситель напора увидели?

Расширение напорной трубы на больший диаметр - это и есть гаситель smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Juven
сообщение 11.12.2012, 16:04
Сообщение #62





Группа: Участники форума
Сообщений: 576
Регистрация: 13.7.2006
Пользователь №: 3391



Цитата(andrey R @ 11.12.2012, 17:00) *
Расширение напорной трубы на больший диаметр - это и есть гаситель smile.gif

Эт да, напорка обычно идет диаметром до 50 мм, и врезка в самотечную диаметром не менее 100 мм должна быть. Ну, эт, как бы и так уже понятно, по умолчанию rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViC
сообщение 11.12.2012, 16:08
Сообщение #63


проектирую по фотографии


Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254



Цитата(Juven @ 11.12.2012, 15:04) *
Эт да, напорка обычно идет диаметром до 50 мм, и врезка в самотечную диаметром не менее 100 мм должна быть. Ну, эт, как бы и так уже понятно, по умолчанию rolleyes.gif

Если и так все понятно, то что же мы тут обсуждаем? rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Juven
сообщение 11.12.2012, 16:23
Сообщение #64





Группа: Участники форума
Сообщений: 576
Регистрация: 13.7.2006
Пользователь №: 3391



Цитата(ViC @ 11.12.2012, 17:08) *
Если и так все понятно, то что же мы тут обсуждаем? rolleyes.gif

Ну, это нам понятно, а топикастер не сталкивалась с этим, вот коллективный разум и "возмущается" rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nasosnik25
сообщение 11.12.2012, 16:56
Сообщение #65





Группа: Участники форума
Сообщений: 690
Регистрация: 11.1.2012
Из: Москва
Пользователь №: 135578



Есть мосметростроевская серия колодцев куда допускается один выпуск напорной один самотечной. А спецом чтоб колодец-гаситель не делать. В экспертизе прокатывало.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 12.12.2012, 9:33
Сообщение #66


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9547
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Nasosnik25 @ 11.12.2012, 16:56) *
Есть мосметростроевская серия колодцев куда допускается один выпуск напорной один самотечной. А спецом чтоб колодец-гаситель не делать. В экспертизе прокатывало.

А это.. Выложить? wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Juven
сообщение 12.12.2012, 9:54
Сообщение #67





Группа: Участники форума
Сообщений: 576
Регистрация: 13.7.2006
Пользователь №: 3391



Цитата(Serg Ivanov @ 12.12.2012, 10:33) *
А это.. Выложить? wink.gif

Пожалуйста, если не трудно и не жалко rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nasosnik25
сообщение 12.12.2012, 21:01
Сообщение #68





Группа: Участники форума
Сообщений: 690
Регистрация: 11.1.2012
Из: Москва
Пользователь №: 135578



Сам я в наружных сетях не копенгаген, но наружникам мое предложение/задание выпуститься в один колодец не показалось возмутительным/омерзительным и они реализовали вот это (почему колодец "метростроевский" - не знаю, но неформально так называли):

Сообщение отредактировал Nasosnik25 - 12.12.2012, 21:01
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  __________A3b_kolodec7.pdf ( 129,68 килобайт ) Кол-во скачиваний: 108
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Juven
сообщение 13.12.2012, 8:09
Сообщение #69





Группа: Участники форума
Сообщений: 576
Регистрация: 13.7.2006
Пользователь №: 3391



Спасибо! rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViC
сообщение 18.12.2012, 15:19
Сообщение #70


проектирую по фотографии


Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254



Нашла у грюндиков мануал с методикой подбора.

Кто считал по такому расчету мультилифты?
[attachment=68834:_________________.pdf]
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViC
сообщение 19.12.2012, 9:32
Сообщение #71


проектирую по фотографии


Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254



Ребята! Хоть кто нибудь ручками считал? smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nasosnik25
сообщение 20.12.2012, 17:14
Сообщение #72





Группа: Участники форума
Сообщений: 690
Регистрация: 11.1.2012
Из: Москва
Пользователь №: 135578



Цитата(ViC @ 19.12.2012, 10:32) *
Ребята! Хоть кто нибудь ручками считал? smile.gif


Как насчет первой рассчитать, а мы обсудим-поправим smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViC
сообщение 20.12.2012, 17:37
Сообщение #73


проектирую по фотографии


Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254



Цитата(Nasosnik25 @ 20.12.2012, 16:14) *
Как насчет первой рассчитать, а мы обсудим-поправим smile.gif

Я то как раз посчитала. И мне не нравится то, что получилось. Слишком завышена производительность насосной установки Qнас по ихнему. Зачем?
На один унитаз и умывальник по винкапсу выдает установку с двумя насосами. Не хорошо, дорого это.

ПыСы: Для себя я все уже решила, у меня вопросов нет. Это же "диалог специалистов" - обсудить хотелось smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nasosnik25
сообщение 20.12.2012, 20:33
Сообщение #74





Группа: Участники форума
Сообщений: 690
Регистрация: 11.1.2012
Из: Москва
Пользователь №: 135578



На один унитаз+умывальник Сололифт маломощный идет, не? Сам я по их методике не считал - за инфу, что расход завышен - спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 21.12.2012, 10:24
Сообщение #75


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9547
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Nasosnik25 @ 20.12.2012, 21:33) *
На один унитаз+умывальник Сололифт маломощный идет, не? Сам я по их методике не считал - за инфу, что расход завышен - спасибо!

Вот что идёт- http://termoviva.ru/shop/UID_916.html
Считать Сололифт - тонкое извращение.. smile.gif
Мультилифт считать по их методике? - а смысл? У поставщиков свой интерес и метОда wink.gif Резервуар там маленький, как регулирующий - не катит. Считать надо канажку на максимальный секундный и вписаться в подачу насоса с учётом работы на трубопровод. ИМХО, так.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViC
сообщение 21.12.2012, 10:45
Сообщение #76


проектирую по фотографии


Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254



Цитата(Serg Ivanov @ 21.12.2012, 9:24) *
Считать Сололифт - тонкое извращение.. smile.gif
Мультилифт считать по их методике? - а смысл? У поставщиков свой интерес и метОда wink.gif Резервуар там маленький, как регулирующий - не катит. Считать надо канажку на максимальный секундный и вписаться в подачу насоса с учётом работы на трубопровод. ИМХО, так.

Не сололифт, а мультилифт. Забыли про сололифт )))
Вот про метОду завязанную на интерес я и говорю. Само собой просчитала изначально как обычно. Просто захотелось сравнить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nasosnik25
сообщение 21.12.2012, 19:35
Сообщение #77





Группа: Участники форума
Сообщений: 690
Регистрация: 11.1.2012
Из: Москва
Пользователь №: 135578



[quote name='Serg Ivanov' date='21.12.2012, 11:24' post='845089']

Считать Сололифт - тонкое извращение.. smile.gif

Ну извращение - не извращение, а ориентироваться на их "схему" для чайников (типамаксимальные длины вертикальных и горизонтальных трубопроводов) приходится. Ведь может и не докачать Сололифтик и придется ставить действительно Мультилифт на унитаз и умывальник как у ViC.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViC
сообщение 21.12.2012, 22:42
Сообщение #78


проектирую по фотографии


Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254



Цитата(Nasosnik25 @ 21.12.2012, 18:35) *
Ну извращение - не извращение, а ориентироваться на их "схему" для чайников (типамаксимальные длины вертикальных и горизонтальных трубопроводов) приходится. Ведь может и не докачать Сололифтик и придется ставить действительно Мультилифт на унитаз и умывальник как у ViC.

Еще раз забыли про сололифты, они только для личного использования, для общественных мест не подходят.
Я изначально мультик подбирала, просто в винкапсе мне предложили модель MLD, что подразумевает два насоса.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Elenk_@
сообщение 9.1.2013, 8:39
Сообщение #79





Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124



Всем доброе утро! Всех с прошедшими!
А теперь по делу ))
СПАСИТЕ ПОМОГИТЕ helpsmilie.gif
Скажите пожалуйста, есть ли русский аналог грунфосовского мультилифта ???
Нужна срочная поставка, а грунфосов нет на складах и вило тоже нет
Заказчик в бешенстве ph34r.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 9.1.2013, 9:27
Сообщение #80


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9547
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантех10
сообщение 9.1.2013, 9:39
Сообщение #81





Группа: Участники форума
Сообщений: 642
Регистрация: 12.4.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 51936



Русского не нашёл, вот аналог забугорный: http://www.sfa.ru/informatsia-dlya-chastny...ktsiu/sanicom-1
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 9.1.2013, 9:45
Сообщение #82


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9547
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Elenk_@ @ 9.1.2013, 9:39) *
Нужна срочная поставка, а грунфосов нет на складах и вило тоже нет

Так не бывает. Есть самолёты и 10% на непредвиденные расходы в смете.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Elenk_@
сообщение 9.1.2013, 9:50
Сообщение #83





Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124



засада sad.gif

Цитата(Serg Ivanov @ 9.1.2013, 10:45) *
Так не бывает. Есть самолёты и 10% на непредвиденные расходы в смете.

ну вот фиг знает...заказчик говорит что нет...щас носятся как ошпареные
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 9.1.2013, 10:51
Сообщение #84


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9547
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Elenk_@ @ 9.1.2013, 10:50) *
засада sad.gif
ну вот фиг знает...заказчик говорит что нет...щас носятся как ошпареные

Так сами поищите в интернете. РФ - большая страна. Не может быть что бы нигде не было..
Привезут.
http://yandex.ru/yandsearch?text=Grundfos+...t&lr=100523
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valenta
сообщение 23.3.2020, 13:41
Сообщение #85





Группа: Участники форума
Сообщений: 72
Регистрация: 26.12.2014
Из: Москва
Пользователь №: 255333



Добрый день! Проектирую торговый центр, в подвале ставлю мультилифты на бытовую и производственную канализацию. Можно ли объединять вытяжные трубы от этих мультилифтов прямо в подвале, или их следует поднимать наверх отдельными стояками, и только наверху объединять?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 23.3.2020, 18:47
Сообщение #86


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9547
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Valenta @ 23.3.2020, 14:41) *
Добрый день! Проектирую торговый центр, в подвале ставлю мультилифты на бытовую и производственную канализацию. Можно ли объединять вытяжные трубы от этих мультилифтов прямо в подвале, или их следует поднимать наверх отдельными стояками, и только наверху объединять?

Это у поставщиков надо узнавать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V  < 1 2 3
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 5:42
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных