Мультилифт, вентиляционный патрубок |
|
|
|
11.12.2012, 16:00
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(Serg Ivanov @ 11.12.2012, 15:55)  Где Вы тут гаситель напора увидели? Расширение напорной трубы на больший диаметр - это и есть гаситель
|
|
|
|
|
11.12.2012, 16:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 576
Регистрация: 13.7.2006
Пользователь №: 3391

|
Цитата(andrey R @ 11.12.2012, 17:00)  Расширение напорной трубы на больший диаметр - это и есть гаситель  Эт да, напорка обычно идет диаметром до 50 мм, и врезка в самотечную диаметром не менее 100 мм должна быть. Ну, эт, как бы и так уже понятно, по умолчанию
|
|
|
|
|
11.12.2012, 16:08
|
проектирую по фотографии
Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254

|
Цитата(Juven @ 11.12.2012, 15:04)  Эт да, напорка обычно идет диаметром до 50 мм, и врезка в самотечную диаметром не менее 100 мм должна быть. Ну, эт, как бы и так уже понятно, по умолчанию  Если и так все понятно, то что же мы тут обсуждаем?
|
|
|
|
|
11.12.2012, 16:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 576
Регистрация: 13.7.2006
Пользователь №: 3391

|
Цитата(ViC @ 11.12.2012, 17:08)  Если и так все понятно, то что же мы тут обсуждаем?  Ну, это нам понятно, а топикастер не сталкивалась с этим, вот коллективный разум и "возмущается"
|
|
|
|
|
11.12.2012, 16:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 690
Регистрация: 11.1.2012
Из: Москва
Пользователь №: 135578

|
Есть мосметростроевская серия колодцев куда допускается один выпуск напорной один самотечной. А спецом чтоб колодец-гаситель не делать. В экспертизе прокатывало.
|
|
|
|
|
12.12.2012, 9:33
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9547
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Nasosnik25 @ 11.12.2012, 16:56)  Есть мосметростроевская серия колодцев куда допускается один выпуск напорной один самотечной. А спецом чтоб колодец-гаситель не делать. В экспертизе прокатывало. А это.. Выложить?
|
|
|
|
|
12.12.2012, 9:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 576
Регистрация: 13.7.2006
Пользователь №: 3391

|
Цитата(Serg Ivanov @ 12.12.2012, 10:33)  А это.. Выложить?  Пожалуйста, если не трудно и не жалко
|
|
|
|
|
12.12.2012, 21:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 690
Регистрация: 11.1.2012
Из: Москва
Пользователь №: 135578

|
Сам я в наружных сетях не копенгаген, но наружникам мое предложение/задание выпуститься в один колодец не показалось возмутительным/омерзительным и они реализовали вот это (почему колодец "метростроевский" - не знаю, но неформально так называли):
Сообщение отредактировал Nasosnik25 - 12.12.2012, 21:01
|
|
|
|
|
13.12.2012, 8:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 576
Регистрация: 13.7.2006
Пользователь №: 3391

|
Спасибо!
|
|
|
|
|
18.12.2012, 15:19
|
проектирую по фотографии
Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254

|
Нашла у грюндиков мануал с методикой подбора.
Кто считал по такому расчету мультилифты? [attachment=68834:_________________.pdf]
|
|
|
|
|
19.12.2012, 9:32
|
проектирую по фотографии
Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254

|
Ребята! Хоть кто нибудь ручками считал?
|
|
|
|
|
20.12.2012, 17:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 690
Регистрация: 11.1.2012
Из: Москва
Пользователь №: 135578

|
Цитата(ViC @ 19.12.2012, 10:32)  Ребята! Хоть кто нибудь ручками считал?  Как насчет первой рассчитать, а мы обсудим-поправим
|
|
|
|
|
20.12.2012, 17:37
|
проектирую по фотографии
Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254

|
Цитата(Nasosnik25 @ 20.12.2012, 16:14)  Как насчет первой рассчитать, а мы обсудим-поправим  Я то как раз посчитала. И мне не нравится то, что получилось. Слишком завышена производительность насосной установки Qнас по ихнему. Зачем? На один унитаз и умывальник по винкапсу выдает установку с двумя насосами. Не хорошо, дорого это. ПыСы: Для себя я все уже решила, у меня вопросов нет. Это же "диалог специалистов" - обсудить хотелось
|
|
|
|
|
20.12.2012, 20:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 690
Регистрация: 11.1.2012
Из: Москва
Пользователь №: 135578

|
На один унитаз+умывальник Сололифт маломощный идет, не? Сам я по их методике не считал - за инфу, что расход завышен - спасибо!
|
|
|
|
|
21.12.2012, 10:24
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9547
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Nasosnik25 @ 20.12.2012, 21:33)  На один унитаз+умывальник Сололифт маломощный идет, не? Сам я по их методике не считал - за инфу, что расход завышен - спасибо! Вот что идёт- http://termoviva.ru/shop/UID_916.htmlСчитать Сололифт - тонкое извращение..  Мультилифт считать по их методике? - а смысл? У поставщиков свой интерес и метОда  Резервуар там маленький, как регулирующий - не катит. Считать надо канажку на максимальный секундный и вписаться в подачу насоса с учётом работы на трубопровод. ИМХО, так.
|
|
|
|
|
21.12.2012, 10:45
|
проектирую по фотографии
Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254

|
Цитата(Serg Ivanov @ 21.12.2012, 9:24)  Считать Сололифт - тонкое извращение..  Мультилифт считать по их методике? - а смысл? У поставщиков свой интерес и метОда  Резервуар там маленький, как регулирующий - не катит. Считать надо канажку на максимальный секундный и вписаться в подачу насоса с учётом работы на трубопровод. ИМХО, так. Не сололифт, а мультилифт. Забыли про сололифт ))) Вот про метОду завязанную на интерес я и говорю. Само собой просчитала изначально как обычно. Просто захотелось сравнить.
|
|
|
|
|
21.12.2012, 19:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 690
Регистрация: 11.1.2012
Из: Москва
Пользователь №: 135578

|
[quote name='Serg Ivanov' date='21.12.2012, 11:24' post='845089'] Считать Сололифт - тонкое извращение..  Ну извращение - не извращение, а ориентироваться на их "схему" для чайников (типамаксимальные длины вертикальных и горизонтальных трубопроводов) приходится. Ведь может и не докачать Сололифтик и придется ставить действительно Мультилифт на унитаз и умывальник как у ViC.
|
|
|
|
|
21.12.2012, 22:42
|
проектирую по фотографии
Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254

|
Цитата(Nasosnik25 @ 21.12.2012, 18:35)  Ну извращение - не извращение, а ориентироваться на их "схему" для чайников (типамаксимальные длины вертикальных и горизонтальных трубопроводов) приходится. Ведь может и не докачать Сололифтик и придется ставить действительно Мультилифт на унитаз и умывальник как у ViC. Еще раз забыли про сололифты, они только для личного использования, для общественных мест не подходят. Я изначально мультик подбирала, просто в винкапсе мне предложили модель MLD, что подразумевает два насоса.
|
|
|
|
|
9.1.2013, 8:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124

|
Всем доброе утро! Всех с прошедшими! А теперь по делу )) СПАСИТЕ ПОМОГИТЕ Скажите пожалуйста, есть ли русский аналог грунфосовского мультилифта ??? Нужна срочная поставка, а грунфосов нет на складах и вило тоже нет Заказчик в бешенстве
|
|
|
|
|
9.1.2013, 9:27
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9547
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Нет.
|
|
|
|
|
9.1.2013, 9:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 642
Регистрация: 12.4.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 51936

|
|
|
|
|
|
9.1.2013, 9:45
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9547
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Elenk_@ @ 9.1.2013, 9:39)  Нужна срочная поставка, а грунфосов нет на складах и вило тоже нет Так не бывает. Есть самолёты и 10% на непредвиденные расходы в смете.
|
|
|
|
|
9.1.2013, 9:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124

|
засада  Цитата(Serg Ivanov @ 9.1.2013, 10:45)  Так не бывает. Есть самолёты и 10% на непредвиденные расходы в смете. ну вот фиг знает...заказчик говорит что нет...щас носятся как ошпареные
|
|
|
|
|
9.1.2013, 10:51
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9547
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Elenk_@ @ 9.1.2013, 10:50)  засада  ну вот фиг знает...заказчик говорит что нет...щас носятся как ошпареные Так сами поищите в интернете. РФ - большая страна. Не может быть что бы нигде не было.. Привезут. http://yandex.ru/yandsearch?text=Grundfos+...t&lr=100523
|
|
|
|
|
23.3.2020, 13:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 72
Регистрация: 26.12.2014
Из: Москва
Пользователь №: 255333

|
Добрый день! Проектирую торговый центр, в подвале ставлю мультилифты на бытовую и производственную канализацию. Можно ли объединять вытяжные трубы от этих мультилифтов прямо в подвале, или их следует поднимать наверх отдельными стояками, и только наверху объединять?
|
|
|
|
|
23.3.2020, 18:47
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9547
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Valenta @ 23.3.2020, 14:41)  Добрый день! Проектирую торговый центр, в подвале ставлю мультилифты на бытовую и производственную канализацию. Можно ли объединять вытяжные трубы от этих мультилифтов прямо в подвале, или их следует поднимать наверх отдельными стояками, и только наверху объединять? Это у поставщиков надо узнавать.
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Последние сообщения Форума
|