Тепловой узел, Куда ставить смесительный насос |
|
|
|
22.9.2011, 11:07
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 22.9.2010
Из: Тольятти
Пользователь №: 73198

|
Добрый день, уважаемые специалисты. Реконструкция теплового узла - был элеваторный, теперь ставится узел учета, насос смесительный, погодозависимая автоматика (регулирование температуры теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха). Предполагаю, что насос установила неверно, (согл.п.3.7 СП 41-101). Следует ли мне его (насос) перенести согласно указанной пунктирной линии? И что произойдет, если насос установить на перемычке? Данные по давлению согласно режимной карте: Давление теплоносителя в подающем трубопроводе на вводе в здание – 6,5 кгс/см2 Давление теплоносителя в обратном трубопроводе на вводе в здание – 6,0 кгс/см2 Давление теплоносителя в подающем трубопроводе системы отопления - 5,8 кгс/см2 Давление теплоносителя в обратном трубопроводе системы отопления - 6,0 кгс/см2
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 11)
|
22.9.2011, 22:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 75
Регистрация: 7.4.2010
Пользователь №: 51204

|
Цитата(ale310 @ 22.9.2011, 12:07)  Предполагаю, что насос установила неверно, (согл.п.3.7 СП 41-101). Установлен верно Цитата(ale310 @ 22.9.2011, 12:07)  Следует ли мне его (насос) перенести согласно указанной пунктирной линии? нет Цитата(ale310 @ 22.9.2011, 12:07)  И что произойдет, если насос установить на перемычке? Он у Вас и так на перемычке Цитата(ale310 @ 22.9.2011, 12:07)  Данные по давлению согласно режимной карте: Давление теплоносителя в подающем трубопроводе на вводе в здание – 6,5 кгс/см2 Давление теплоносителя в обратном трубопроводе на вводе в здание – 6,0 кгс/см2 Давление теплоносителя в подающем трубопроводе системы отопления - 5,8 кгс/см2 У Вас что между подачей и обраткой больше 2 метров по вертикали ? Цитата(ale310 @ 22.9.2011, 12:07)  Давление теплоносителя в обратном трубопроводе системы отопления - 6,0 кгс/см2
|
|
|
|
|
23.9.2011, 8:26
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 22.9.2010
Из: Тольятти
Пользователь №: 73198

|
"У Вас что между подачей и обраткой больше 2 метров по вертикали ?" -  совершенно не больше. Вопрос об установке насоса возник т.к. согл п.3.7 "Смесительные насосы для систем отопления устанавливаются: а) на перемычке между подающим и обратным трубопроводами при располагаемом напоре перед узлом смешения, достаточном для преодоления гидравлического сопротивления системы отопления и тепловых сетей после ЦТП, и при давлении в обратном трубопроводе тепловой сети после теплового пункта не менее чем на 0,05 МПа выше статического давления в системе отопления," А у меня: Давление теплоносителя в подающем трубопроводе системы отопления - 5,8 кгс/см2, Давление теплоносителя в обратном трубопроводе системы отопления - 6,0 кгс/см2, получается 0,02 МПа или что то не так?
|
|
|
|
|
23.9.2011, 10:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1297
Регистрация: 12.4.2007
Из: Россия
Пользователь №: 7094

|
А что Вы всё оборудование установили на Т1 при теплоносителе 150 С? Вы проверяли его на кавитационный режим? Я обычно не ставлю насос на перемычке. Весь располагаемый перепад давления на вводе в здание гашу за счет установки оборудования в узле учета и узле регулирования. А насос ставлю на подачу.
|
|
|
|
|
23.9.2011, 11:35
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 22.9.2010
Из: Тольятти
Пользователь №: 73198

|
при моем дельта Р = 0,7 бар, максимально допустимый перепад давления на клапане = 0,9 бар. Спасибо за ответы А расположение оборудования приняла исходя из прочитанных литературы данфосса, СП, форума и еще чего то, чего уже и не вспомню. Я так понимаю четких рекомендаций по установке оного нет. Поэтому насос наверно оставлю так как есть - на перемычке, принцип работы мне такого узла автоматизации мне понятен. Если есть у кого то соображения на сей счет, напишите, пожалуйста, т к все таки хочется разобраться в данном вопросе.
|
|
|
|
|
23.9.2011, 11:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 875
Регистрация: 10.12.2010
Пользователь №: 85268

|
Цитата(ale310 @ 23.9.2011, 12:35)  при моем дельта Р = 0,7 бар, максимально допустимый перепад давления на клапане = 0,9 бар. Спасибо за ответы А расположение оборудования приняла исходя из прочитанных литературы данфосса, СП, форума и еще чего то, чего уже и не вспомню. Я так понимаю четких рекомендаций по установке оного нет. Поэтому насос наверно оставлю так как есть - на перемычке, принцип работы мне такого узла автоматизации мне понятен. Если есть у кого то соображения на сей счет, напишите, пожалуйста, т к все таки хочется разобраться в данном вопросе. Обычно делаю такую работающую схему (грязевик на обратке - лишнее, достаточно сетчатого фильтра, все регулирование - на обратке):
|
|
|
|
|
23.9.2011, 13:35
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 22.9.2010
Из: Тольятти
Пользователь №: 73198

|
msi, спасибо вам за схему.  Если можно - ссылочку на литературу, рекомендациям которой следуете. Не понятно только про обводную линию с установленным фильтром, мимо насосов и обратного трубопровода от вентиляции .
|
|
|
|
|
23.9.2011, 13:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 875
Регистрация: 10.12.2010
Пользователь №: 85268

|
Цитата(ale310 @ 23.9.2011, 14:35)  msi, спасибо вам за схему.  Если можно - ссылочку на литературу, рекомендациям которой следуете. Не понятно только про обводную линию с установленным фильтром, мимо насосов и обратного трубопровода от вентиляции . Со ссылочкой затруднюсь  Это практическая схема, в той или иной вариации используемая не мною одним. Обводная, о которой Вы говорите - это для заполнения системы.
|
|
|
|
|
23.9.2011, 14:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1522
Регистрация: 15.7.2011
Из: ИТП
Пользователь №: 115423

|
Цитата Обводная, о которой Вы говорите - это для заполнения системы. А почему всетаки, с обратки ТС на обратку СО, а не в подачу СО? А то недавно спорили можно ли заполнять с обратки СО, где установлены всякие "стрелочные" клапана на стояках или радиаторах... А где ГВС, какая она? Не забудьте автоматизировать или приспособить.. а то заманываемся расходы ловить вентилями
Сообщение отредактировал Altelega - 23.9.2011, 14:15
|
|
|
|
|
23.9.2011, 14:39
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 22.9.2010
Из: Тольятти
Пользователь №: 73198

|
схема теплоснабжения - закрытая. Две трубы - на отопление, две на горячее водоснабжение. На трубопроводах ГВ установлены приборы учета.
|
|
|
|
|
23.9.2011, 14:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 875
Регистрация: 10.12.2010
Пользователь №: 85268

|
Цитата(ale310 @ 23.9.2011, 15:39)  схема теплоснабжения - закрытая. Две трубы - на отопление, две на горячее водоснабжение. На трубопроводах ГВ установлены приборы учета. Ага. А я как раз дал схему без ГВС.  То есть какая была под рукой. Я так понял - ГВС у Вас идет из ЦТП? А то, если ее еще закладывать - требуется существенная доработка.
Сообщение отредактировал msi - 23.9.2011, 14:47
|
|
|
|
|
23.9.2011, 14:54
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 22.9.2010
Из: Тольятти
Пользователь №: 73198

|
да, ГВС у меня отдельные две трубы с температурой 60 градусов в подаче. Т е все так как надо. Так что большое спасибо )))
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Последние сообщения Форума
|