Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Приложение №5 Расчет потерь, обусловленных погрешностями приборов учета.
Valerchik
сообщение 23.9.2011, 13:12
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 4.7.2011
Пользователь №: 114125



Здравствуйте. Возник вопрос касаемо приложения №5, а именно "потери, обусловленные погрешностями приборов учета. Вопрос в следующем:
- Необходим расчет, если да то на основании каких данных он производиться ?
- Или же потери определяются классом точности прибора? На мой взгляд не верно будет в потерях указать 1% от потребленной за период времени электроэнергии.
В моем случае используются счетчики ЦЭ6803В и СА4-И672. Подскажите пожалуйста, какие именно данные нужно указать в приложение №5 по этому вопросу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valerchik
сообщение 23.9.2011, 13:53
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 4.7.2011
Пользователь №: 114125



И еще вопрос:
- Корректно ли будет для приборов учета прямого включения расчет потерь произвести по формуле по формуле: dW= Dсч * W / 100, где dW потери, обусловленные погрешностью системы учета, Dсч - погрешность счетчика в %, W - энергия, зафиксированная счетчиком за расчетный период времени. Раз нет трансформаторов тока - я понимаю, что это правильно. Заранее спасибо за консультацию.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
trianon
сообщение 23.9.2011, 14:06
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 289
Регистрация: 6.7.2011
Пользователь №: 114425



Потери- класс точности и есть в первом приближении. 1 класс=1% в год потерь. И так по всем приборам учета. НО... Каким образом мы узнаем, что именно этот прибор учета соответствует 1 классу? Ведь межповерочный интервал может быть и 12 лет.
Для этого и есть инстр. обследование. С помощью, напр. приборчика СЕ-602 выясним истинное значение погрешности.
Далеко не всегда класс точности совпадает с измеренным нами. Было и 15 % в пользу снабжающей компании, бывало и наоборот.

Сообщение отредактировал trianon - 23.9.2011, 14:09
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
RS_78
сообщение 26.9.2011, 8:54
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 10.2.2011
Пользователь №: 93661



Цитата(Valerchik @ 23.9.2011, 14:53) *
И еще вопрос:
- Корректно ли будет для приборов учета прямого включения расчет потерь произвести по формуле по формуле: dW= Dсч * W / 100,

Приказ 326, глава IV. Порядок расчета потерь, обусловленных допустимыми погрешностями системы учета электроэнергии.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valerchik
сообщение 27.9.2011, 14:08
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 4.7.2011
Пользователь №: 114125



Спасибо. Я читал приказ 326. Там формула расчета потерь с трансформаторами тока и трансформаторами напряжения. У меня счетчики прямого включения, соответственно, выбросив из формулы лишнее у меня осталось только то, что я написал в посте выше. Поэтому и спросил у Вас, т.к сам сомневаюсь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mr.Nippa
сообщение 8.11.2011, 12:57
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 13.10.2011
Пользователь №: 125211



Цитата(Valerchik @ 23.9.2011, 14:53) *
И еще вопрос:
- Корректно ли будет для приборов учета прямого включения расчет потерь произвести по формуле по формуле: dW= Dсч * W / 100, где dW потери, обусловленные погрешностью системы учета, Dсч - погрешность счетчика в %, W - энергия, зафиксированная счетчиком за расчетный период времени. Раз нет трансформаторов тока - я понимаю, что это правильно. Заранее спасибо за консультацию.


Тоже интересует этот вопрос.
А также как быть если на объекте 8 приборов учета ээ - 4 из них с классом точности 1.0 и 4 с классом точности 2.0
Потери обусловленные погрешностью системы учета будут равны 12%? Трансформаторы также отсутствуют.

И еще вопросик для измерения фактических(отчетных) потерь, необходимо значение отпущенной энергии в сеть. Собственно как и откуда его взять?

ps
Извиняюсь, если вопросы глупые - от нас ушел электрик, а паспорт заполнять надо sad.gif
Знания в области ЭЭ катастрофически не хватает.


Спасибо.


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valerchik
сообщение 8.11.2011, 19:05
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 4.7.2011
Пользователь №: 114125



Цитата(mr.Nippa @ 8.11.2011, 13:57) *
Тоже интересует этот вопрос.
А также как быть если на объекте 8 приборов учета ээ - 4 из них с классом точности 1.0 и 4 с классом точности 2.0
Потери обусловленные погрешностью системы учета будут равны 12%? Трансформаторы также отсутствуют.

И еще вопросик для измерения фактических(отчетных) потерь, необходимо значение отпущенной энергии в сеть. Собственно как и откуда его взять?

ps
Извиняюсь, если вопросы глупые - от нас ушел электрик, а паспорт заполнять надо sad.gif
Знания в области ЭЭ катастрофически не хватает.


Спасибо.


Относительно 12% погрешности - это в корне не верно. В данном случае нужно разбить счетчики на 1-й класс точности и на 2-й. Соответственно выделить количество электроэнергии учтенных счетчиками 1-го класса и берем из них 1% на потери. Также поступаем с приборами 2-го класса точности. На мой взгляд это логично.
Насчет "отчетных" потерь проще. Раз они отчетные - значит за них отчитываются. Соответственно они должны быть в договоре на энергоснабжение, либо в его приложениях.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dede
сообщение 8.11.2011, 19:09
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1186
Регистрация: 11.4.2011
Пользователь №: 103012



мне непонятно, почему это называют потерями ). А если эти погрешности будут в пользу заказчика, выходит это уже "прибыток"? )
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
trianon
сообщение 9.11.2011, 8:27
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 289
Регистрация: 6.7.2011
Пользователь №: 114425



Есть такой чудный прибор СЕ-602 , Энергомера делает. Он как раз для проверки счетчиков придуман. Эталонный, по сути, приборчик. Не очень давно в одной школе проверяемый счетчик работал с погрешностью -14,2% (минус), т.е. сбыт получает на 13% меньше, чем потребила школа. Так что чистая прибыль, однако.
Причем у сбыта такой приблуды почему-то нет в наличии.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
oleg73
сообщение 10.11.2011, 8:09
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 9.4.2010
Пользователь №: 51590



Цитата(trianon @ 9.11.2011, 9:27) *
Есть такой чудный прибор СЕ-602 , Энергомера делает. Он как раз для проверки счетчиков придуман. Эталонный, по сути, приборчик. Не очень давно в одной школе проверяемый счетчик работал с погрешностью -14,2% (минус), т.е. сбыт получает на 13% меньше, чем потребила школа. Так что чистая прибыль, однако.
Причем у сбыта такой приблуды почему-то нет в наличии.

Сбыт занимается продажей ЭЭ поэтому у него ничего и нет, ранее функции по технической проверке были переданы Энергобалансу у которого была серьезная приборная база, на данный момент Энергобаланса не существует, в прежнем его виде. Эти функции выполняет сетевая компания, вот она и должна заниматься технической проверкой приборов учета, причем у сетевой компании имеется график периодической проверки приборов учета у потребителей, а частично коммерческие потери как правило уже в тарифе или их возмещает сетевая компания.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KOJLbT
сообщение 18.11.2011, 10:59
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 11.6.2010
Из: Сургут
Пользователь №: 60855



Цитата(Dede @ 8.11.2011, 19:09) *
мне непонятно, почему это называют потерями ). А если эти погрешности будут в пользу заказчика, выходит это уже "прибыток"? )

Т.к. в энергопаспорте мы выявляем возможный потенциал энергосбережения, то рассматриваем случай именно "потерь". Т.е., грубо говоря, составляя баланс, мы пытаемся выявить все возможные потери, чтобы можно было для каждого из вида потерь рекомендовать мероприятие по их снижению.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
bonapart
сообщение 24.11.2011, 21:35
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 102
Регистрация: 14.4.2010
Из: Российская Федерация
Пользователь №: 52225



...И не стОит забывать, при выявлении потенциала Эсб, о том, что сам по себе прибор учета функции энергосбережения не несет, а только способствует "последствиям". Т.о. не стОит подсчитывать сэкономленные деньги от установки новых ПУ=экономический эффект!!! ПУ в ФЗ-№261 первым пунктом выступает (по умолчанию).

Сообщение отредактировал bonapart - 24.11.2011, 21:38
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
261-ФЗ
сообщение 29.11.2011, 19:14
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 42
Регистрация: 26.11.2011
Пользователь №: 130924



Автору: А зачем это Вам? Эти потери учитываются только при расчете потерь в сетях электросетевых компаний.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Const82
сообщение 29.11.2011, 20:25
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 4383
Регистрация: 14.11.2006
Пользователь №: 4724



А так же приводятся в энергопаспорте.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timmy
сообщение 29.11.2011, 21:06
Сообщение #15


инженер... оболтус :P


Группа: Участники форума
Сообщений: 9772
Регистрация: 11.12.2008
Из: Алабино
Пользователь №: 26597



У меня была в практике КС с переразмеренными воздухопроводами. Там в сеть поступало меньше воздуха, чем потреблялось. Просто точность приборов учета на КС была ниже, а диапазон шире чем нужно. И чем меньше был разбор тем больше было расхождение показаний расходомеров на КС и у потребителей. Если рассматривать в качестве клиента сетевую компанию, то такая компания в этом варианте имела бы проблемы с налоговой, поскольку продает больше, чем может купить. Можно и другой вариант сделать. У КС приборы учета подобраны оптимально, а у потребителей стоят переразмеренные расходомеры. Тогда с КС будет уходить больше воздуха, чем фиксируется у потребителей. И сетевая компания теряет деньги на этом. Вот думаю только в таком варианте есть смысл заполнять этот раздел. Если через предприятие не прокачивается энергоресурс для третьих лиц, тогда нечего в этом разделе и заполнять.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
261-ФЗ
сообщение 30.11.2011, 9:05
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 42
Регистрация: 26.11.2011
Пользователь №: 130924



Цитата(timmy @ 29.11.2011, 21:06) *
Если через предприятие не прокачивается энергоресурс для третьих лиц, тогда нечего в этом разделе и заполнять.


Т.е., если я вас правильно понимаю, как я и говорил в Приложении 5 пункты 2.2.-2.5. для сетевых компаний?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timmy
сообщение 30.11.2011, 11:14
Сообщение #17


инженер... оболтус :P


Группа: Участники форума
Сообщений: 9772
Регистрация: 11.12.2008
Из: Алабино
Пользователь №: 26597



Для тех у кого сети есть. Любые. Просто иногда учет ручками делается и в расчетах логика теряется. Ну точнее она есть, но извращенная. А это не правильно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
WVXIW
сообщение 14.2.2012, 17:42
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 295
Регистрация: 22.12.2009
Из: г. Дефолт-Сити
Пользователь №: 43042



Наше СРО утверждает, что расчет необходимо делать так: dW= W* 0,01 / 100 biggrin.gif

Сообщение отредактировал WVXIW - 14.2.2012, 17:44
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
FetisenkoR
сообщение 21.2.2012, 11:40
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 8.2.2012
Пользователь №: 139268



Цитата(KOJLbT @ 18.11.2011, 10:59) *
Т.к. в энергопаспорте мы выявляем возможный потенциал энергосбережения, то рассматриваем случай именно "потерь". Т.е., грубо говоря, составляя баланс, мы пытаемся выявить все возможные потери, чтобы можно было для каждого из вида потерь рекомендовать мероприятие по их снижению.

Всё равно не понятно. Мы составляем ЭП, и если прибор учёта врёт в сторону заказчика, т.е. он в плюсе, то нам всё равно необходимо указать, где у заказчика энергетические потери (т.е. не потому что это надо в паспорт, а потому что они у него реально присутствуют). А как это сделать, если с ошибочным датчиком у заказчика энергоэффективность получается 99,9%. А если указать, что счётчик врёт, то тогда счёт предъявит энергосбытовая кампания. И на хрена тогда этому заказчику этот паспорт сдался? - но это вопрос риторическийsmile.gif))!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
261-ФЗ
сообщение 25.2.2012, 0:44
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 42
Регистрация: 26.11.2011
Пользователь №: 130924



Цитата(FetisenkoR @ 21.2.2012, 12:40) *
...и если прибор учёта врёт в сторону заказчика, ....


Это проблема энергоснабжающей компании. Вы сами ответили на свой вопрос. Займитесь нерациональными потерями электроэнергии обследуемой организации!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 6.8.2025, 2:23
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных