Друзья, тема про КМС вроде бы простая и вопросы по ней обсуждались не раз, но меня интересует ваш подход.
Берем, например, вентиляционный отвод 90 градусов с соотношением R/d=1 и по разным справочникам получаем значение КМС:
Отечественная литература:
1) Идельчик: дзета=0,21
2) Староверов: дзета=0,21
3) Юрьев: дзета=0,21
Зарубежная литература:
1) Беккер: дзета=0,4
2) Брайдерт (книга по проектированию холод.установок): дзета=0,25
Очень удивило значение дзета=1,2, которое я обнаружил в книге Евроклимата (системы вентиляции и кондиционирования. теория и практика).
Теперь собственно вопросы:
1) Какое значение КМС берете Вы?
2) Может быть кто-нибудь знает какое значение КМС заложено в MagiCAD?
Заранее спасибо за отклик!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexius_sev
сообщение 25.9.2011, 11:14
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559



Вот алгоритмы расчета магика
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _______________MagiCalculations.rar ( 483,35 килобайт ) Кол-во скачиваний: 575
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
devgenik
сообщение 25.9.2011, 11:29
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 13.1.2010
Пользователь №: 44115



alexius_sev, Спасибо большое! Нашел формулу deltaP=0,32*v^1,8
Просичтал для скорости 4.5 м/с получил значение дзета=0,394, что все таки является более правильным, т.к. отводы имеют секционную конфигурацию
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ondrik
сообщение 22.1.2013, 14:40
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 4.3.2008
Пользователь №: 16245



Это получается, что при одном и том же расходе в отводе 600х200 и в отводе 200х600 потери будут одинаковые? Поправьте если не прав.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vitex73
сообщение 23.1.2013, 0:18
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 84
Регистрация: 11.3.2011
Пользователь №: 97993



Не будут..В отводах прямоуг. вертикальные от горизонтальных отличаются в 3-4 крата..У горизонтальных больше..
У Щекина посмотрите..Пользую регулярно..После сборки проверяю на соответствие проекту..Больше 5-6% не было..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.6.2025, 23:51
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных