Здраствуйте.
1) Неполучаеться доделать расчет расхода газа, коэфицент одновременности правильно ввел, но явно что то не то, чем больше квартир, тем объем газа уменьшаеться?...хмм... 2) Какие ещё есть методы, расчеты расхода газа?
Прикрепленные файлы
|
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Группа: Участники Форума2 Сообщений: 1784 Регистрация: 16.12.2005 Пользователь №: 1721 ![]() |
вот посмотри, тут коэф. одновременности правильно считается
Прикрепленные файлы
|
|
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 51 Регистрация: 30.4.2008 Из: Севастополь Пользователь №: 18298 ![]() |
Почитай вот эту старую и умную книжку. Там все очень доходчиво описано с примерами.
Для расчета коэф. одновременности желательно бы организовать через интерполяцию. Сейчас у тебя квартир 10-15-20..., а если их 22 или 377? При установке однотипных приборов нельзя Коднв умножать на кол-во типов приборов. Коднв не может быть больше 1. В книжке этот случай тоже расписан. P.S. Ты хорошо понял, что программка взятая тобой за основу неправильна. Не привязывайся к ней, она здорово сбивает с толку. |
|
|
![]() ![]() |
|
![]() |