Sofi
сообщение 27.9.2011, 13:36
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 16.10.2007
Из: Владимир
Пользователь №: 12045



Уважаемые коллеги! Разрабатываем проект клуба на 300 мест. Встал вопрос о внутреннем пожаротушении.
Согласно п.4.1.1 и табл.1 СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности» необходимость устройства внутреннего противопожарного водопровода и минимального расхода воды на пожаротушение следует определять согласно СНиП 2.08.02-89*(приложение 8).В настоящее время данный СНиП заменен актуализированной редакцией СНиП 31-06-2009, в котором данное приложение отсутствует.
Позвонила и в ФГУ ВНИИПО, там ответили, чтобы обращались к разработчикам СНИПа 31-06-2009 "Общественные здания и сооружения". Позвонила и написала туда, г-ну Гарнецу А.М.руководителю темы по разработке нового СНиПа в ОАО " Институт общественных зданий". Он ответил, что им МЧС запретило вставлять в СНиП все, что касается пожаротушения.
Позвонила еще раз в ФГУ ВНИИПО, они сказали, что помочь ничем не могут, запрашивайте спецтехусловия. Но заказчику за это надо деньги платить и немалые.
Получается замкнутый круг. И еще есть письмо Минрегиона от 21.09.2010, в котором сообщается, что действие старого СНиПа 2.08.02-89*продлено до 31 января 2011 года, т.е. он уже не действует и исключен из перечня действующих нормативных документов. Может быть кто-то столкнулся с такой же проблемой.


Сообщение отредактировал Sofi - 27.9.2011, 13:39
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ___________________________2.08.02_89_______________________.rtf ( 11,28 килобайт ) Кол-во скачиваний: 24
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантех10
сообщение 27.9.2011, 13:46
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 642
Регистрация: 12.4.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 51936



http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=6...%5C.08%5C.02-89
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sofi
сообщение 27.9.2011, 14:27
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 16.10.2007
Из: Владимир
Пользователь №: 12045



Ошибка какая-то вышла с письмом, т.к. в другой версии "с целью исключения рисков переходного периода внедрения СНиП 31-06-2009 "Общественные здания и сооружения", действие СНиП 2.08.02-89* "Общественные здания и сооружения" продлено до 31.12.2011 г, с 01.01.2012 г. Действует только СНиП 31-06-2009 "Общественные здания и сооружения" - письмо № 33303-ИП/08 от 21.09.2010 Минрегиона России".
Но суть-то дела это не меняет, 2012 год не за горами и проект будет проходить экспертизу в 2012 году.



Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантех10
сообщение 27.9.2011, 14:49
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 642
Регистрация: 12.4.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 51936



Цитата(Sofi @ 27.9.2011, 15:27) *
Ошибка какая-то вышла с письмом, т.к. в другой версии "с целью исключения рисков переходного периода внедрения СНиП 31-06-2009 "Общественные здания и сооружения", действие СНиП 2.08.02-89* "Общественные здания и сооружения" продлено до 31.12.2011 г, с 01.01.2012 г. Действует только СНиП 31-06-2009 "Общественные здания и сооружения" - письмо № 33303-ИП/08 от 21.09.2010 Минрегиона России".
Но суть-то дела это не меняет, 2012 год не за горами и проект будет проходить экспертизу в 2012 году.

Я так думаю!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sofi
сообщение 27.9.2011, 14:53
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 16.10.2007
Из: Владимир
Пользователь №: 12045



Ну, до 31 декабря 2011 года можно ссылаться на СНиП 2.08.02-89*, а дальше в 2012 году как? Ждать изменений в СП 10.13130.2009. Тем более экспертиза с 01.01.2012 уже должна проводится по новому СНиПу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантех10
сообщение 27.9.2011, 14:56
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 642
Регистрация: 12.4.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 51936



Либо выпустят что-либо новое, либо письмо сваяют очередное
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 6.8.2025, 6:05
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных