Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> спринклер без пк
nikif
сообщение 28.9.2011, 9:43
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 108
Регистрация: 4.8.2007
Пользователь №: 10454



здравствуйте

имею объект- спринклерная секция в подвальном этаже и в подвале же и 7 надземных этажах -пожарные краны 2*2,5л/с

в насосной одну группу насосов (+ жокей) по расходу равную Qпк+Qспр буду использовать для двух систем.

после насосов ставлю узел управления спринклерной секцией.

очевидно что сеть пк тяну отдельно от спринклера и до узла управления ибо он только в подвале

как и где грамотно будет подкючить после насосов трубопроводы подачи сети пк? и как при этом быть с автоматикой- спринклер автоматизируется манометрами или реле давления....

а пк кнопкой в шкафу + проверка давления по входу
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nikif
сообщение 28.9.2011, 21:58
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 108
Регистрация: 4.8.2007
Пользователь №: 10454



т.е. имеем 2 системы которые необходимо запитать от одной группы насосов... но вот как включать и как при этом будт алгоритм пуска- тут прошу помощи....

может кто поможет типовой обвязкой....


у меня уже готова но боюсь что не верно мыслю
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 28.9.2011, 22:09
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



а не проще сделать две раздельные системы? тем более что у вас диктующим будет напор на ПК, а диктующим расходом АПТ. То-есть по сути насос для обоих систем будет переразмерен по одному из показателей. Для чего вы вообще системы объединили? В 7-ми этажке я бы ПК с ХВС объединил.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 28.9.2011, 22:39
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Есть 2 возможных варианта решения. По первому тр-ды 2х систем разделяются после обр. клапанов и задвижек на напорных трубопроводах насосов. При этом ВПВ надземной части будет под давлением создаваемым жокей-насосом. По второму варианту система ВПВ отделяется сразу после напорного патрубка насоса. При этом после напорного патрубка насоса для каждой системы должен предусматриваться свой обратный клапан. По этому варианту ВПВ будет под давлением горводопровода.
При срабатывании спринклерной установки пуск насоса от датчиков давления(или ЭКМ). В шкафах пож. кранов нужно ставить кнопки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Аларик
сообщение 29.9.2011, 8:38
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 122
Регистрация: 6.8.2010
Пользователь №: 67440



Цитата(BTS @ 28.9.2011, 22:39) *
По первому тр-ды 2х систем разделяются после обр. клапанов и задвижек на напорных трубопроводах насосов.


Это из разряда: если не запрещено, то разрешено? Я не припоминаю что-то норму непосредственно разрешающую присоединять ПК к подводящим трубопроводам системы АУПТ...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nikif
сообщение 29.9.2011, 9:36
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 108
Регистрация: 4.8.2007
Пользователь №: 10454



to young
это реконструкция. впв делаем автономно ибо по контракту только пк. насос уже стоит и узел управления на спринклер тоже... нужно в эту схему добавить сеть пк т.к. насос уже есть и он рассчитан на пк, а вот обвязка по спринклерной части не выдерживает критики- ее будем менять. т. ею оставим насос, УУ а вот пк подцепим правильно и сделаем новую автоматику.

to аларик
запрета такого нет. объединять на одну группу насосов можно (хотя бы косвенно но на это указывает не мой случай но СНиП Стоянки автомобилей). вопрос- как сделать это правильно. послу УУ пк ставить разрешено при диаметре т-да более 65- но в моем случае это не логично т.к. спринклер только в подвале.
до УУ я планирую организовать кольцо с делящей задвижкой и линии 1 и 2 впв прицепить тут как цепляем патрубки от пож машин.

у меня был подобный объект и там я сделал именно так- сеть пк включил в кольцо после насосов (на этом же кольце были УУ спринклерный секций), но пк я подключал через электрофицированные задвижки с управлением от кнопок в пк дабы исключить несанкц разбор вода.

пожарные согласовали но вот думаю а правильно ли так было или как вообще люди делают
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 29.9.2011, 11:46
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Цитата(nikif @ 29.9.2011, 10:36) *
у меня был подобный объект и там я сделал именно так- сеть пк включил в кольцо после насосов (на этом же кольце были УУ спринклерный секций), но пк я подключал через электрофицированные задвижки с управлением от кнопок в пк дабы исключить несанкц разбор вода.

При такой системе электрозадвижка-что пятое колесо у "мерседеса".Такого рода требований в нормах нет. Если боитесь "несанкционированного расхода" со стороны уборщицы, поставьте на ВПВ СПЖ чтобы при "несанкционированном" открытии ПК прибежала охрана.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sol
сообщение 29.9.2011, 13:39
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 127
Регистрация: 17.5.2007
Пользователь №: 8306



Цитата(BTS @ 29.9.2011, 12:46) *
Если боитесь "несанкционированного расхода" со стороны уборщицы, поставьте на ВПВ СПЖ чтобы при "несанкционированном" открытии ПК прибежала охрана.


При открытии ПК (санкц./несанкц. - любом) должны включиться основные насосы. Сигнал о пуске насосов в любом случае поступит на охрану.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nikif
сообщение 29.9.2011, 14:16
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 108
Регистрация: 4.8.2007
Пользователь №: 10454



чтобы резюмировать.... т.е. сеть пк между насосом УУ вкючить это норм?

но как все таки будет работать автоматика ибо спринклер срабытывает по давлению манометров а впв по сигналу от кнопок в шкафу и прсле провверки давления города
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 29.9.2011, 15:54
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Цитата(nikif @ 29.9.2011, 15:16) *
чтобы резюмировать.... т.е. сеть пк между насосом УУ вкючить это норм?

но как все таки будет работать автоматика ибо спринклер срабытывает по давлению манометров а впв по сигналу от кнопок в шкафу и прсле провверки давления города

Если Вы сделаете по варианту 1 (см. сообщение 4) насос будет включаться автоматически по падению давления в подводящем тр-де, как при срабатывании спринклера,так и при открытии ПК. При подключении ВПВ по варианту 2 насос при использовании ПК включается только от кнопки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 0:58
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных