|
  |
размещение ОЗК толкование СНиПа и СП. |
|
|
|
28.9.2011, 18:18
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44745
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Коллеги в СНиПе 41-01 и СП7 есть такой пункт: 6.54 На воздуховодах систем общеобменной вентиляции, воздушного отопления и кондиционирования (далее - системы вентиляции) необходимо предусматривать в целях предотвращения проникания в помещения продуктов горения (дыма) во время пожара следующие устройства: а) противопожарные нормально открытые клапаны - на поэтажных сборных воздуховодах в местах присоединения их к вертикальному или горизонтальному коллектору для жилых, а также для общественных, административно-бытовых (кроме санузлов, умывальных, душевых, бань, кухонь) и производственных помещений категорий В4 и Г; А если помещения категории В3 или В2 и или Д, что тогда? Почему именно В4 или Г помещения описаны, что делать если коллектор на другую категорию?
|
|
|
|
|
28.9.2011, 18:25
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44745
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
И еще один вопрос (звиняйте пожарного с разделом ППМ нет, сам не соображу) 4-х этажное здание лаборатории 5-й тех этаж, на тех этаже вентиляторы улитки МО, один вентилятор - один МО в одном помещении на одном из 4-х этажей. Воздуховоды МО в шахтах. Нужны ли ОЗК при пересечении перекрытий межэтажных или на выходе из шахты в помещение и на выходе из шахты в тех. этаж?
|
|
|
|
|
28.9.2011, 18:25
|
Инженер-проектировщик
Группа: Участники форума
Сообщений: 2090
Регистрация: 31.10.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1437

|
Может потому что остальные помещения перчислены в следующем пункте: в) противопожарные нормально открытые клапаны — на воздуховодах, обслуживающих по- мещения, склады категорий А, Б, В1, В2 или В3, кладовые горючих материалов, сауны, а также на воздуховодах систем местных отсосов взрыво- и пожароопасных смесей и систем по 6.10 в местах пересечения воздуховодами противопожарной преграды обслуживаемого помещения; г) противопожарный нормально открытый клапан — на каждом транзитном сборном воздуховоде, обслуживающем группу помещений (кроме складов) одной из категорий А, Б, В1, В2 или В3 общей площадью не более 300 м2 в пределах одного этажа с выходами в общий коридор. Опять же не совсем про коллектора речь идет, но смысл тот же
Второй вопрос Транзитные воздуховоды и коллекторы систем любого назначения в пределах одного по- жарного отсека допускается проектировать: а) из материалов горючих Г1 (кроме систем противодымной вентиляции) при условии прокладки каждого воздуховода в отдельной шахте, кожухе или гильзе из негорючих материалов с пределом огнестойкости Е1 30; б) из негорючих материалов с пределом огнестойкости ниже нормируемого, но не менее EI 15 при условии прокладки транзитных воздуховодов и коллекторов (кроме воздуховодов и коллекторов для производственных помещений категорий А и Б, а также для складов категорий А, Б, В1, В2) в общих шахтах с ограждающими конструкциями, имеющими предел огнестойкости не менее EI 45, и установки противопожарных нормально открытых клапанов на каждом воздуховоде, пересекающем ограждающие конструкции шахты;
Сообщение отредактировал MMM - 28.9.2011, 18:27
|
|
|
|
|
28.9.2011, 18:35
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44745
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
По первому вопросу - ОЗК и на выходе из помещения и на присоединении к вертикальному коллектору?
|
|
|
|
|
29.9.2011, 6:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 174
Регистрация: 18.3.2010
Из: ПФО
Пользователь №: 48695

|
Цитата(Vano @ 28.9.2011, 18:25)  И еще один вопрос (звиняйте пожарного с разделом ППМ нет, сам не соображу) 4-х этажное здание лаборатории 5-й тех этаж, на тех этаже вентиляторы улитки МО, один вентилятор - один МО в одном помещении на одном из 4-х этажей. Воздуховоды МО в шахтах. Нужны ли ОЗК при пересечении перекрытий межэтажных или на выходе из шахты в помещение и на выходе из шахты в тех. этаж? В фз 123 есть пункт о заполнении проёмов, где сказанно что заполнение должно быть равным самому проёму. Т.е получается что даже у банального кирпича есть своё предел огнестойкости, чего уж говорить о плите перекрытия, и по логике необходим ОЗК на каждом перекрытие этажа.......у меня был проект подобный в экспертизе с таким подходом, эксп. согласен был с таким решением.
|
|
|
|
|
29.9.2011, 9:01
|
Инженер-проектировщик
Группа: Участники форума
Сообщений: 2090
Регистрация: 31.10.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1437

|
Проемы в шахте заделываются с применением материалов обеспечивающих соответсвующую огнестойкость! А как вы клапан в шахте собираетесь обслуживать?? резать отверстие и закрывать его властиковым люком?? А если шахта проходит через чужие помещения или квартиры!? Кто вас туда пустить???
|
|
|
|
|
29.9.2011, 9:52
|
Группа: Участники Форума2
Сообщений: 1784
Регистрация: 16.12.2005
Пользователь №: 1721

|
Цитата(Vano @ 28.9.2011, 19:35)  По первому вопросу - ОЗК и на выходе из помещения и на присоединении к вертикальному коллектору? по СП7 п. 6.54 в) только в стене, а по п. 6.54 а) интересно получается - п. 6.54 а) говорит только в местах присоединения к коллектору, а п. 6.55 говорит только в стене ) Цитата(Циркуль @ 29.9.2011, 7:49)  необходим ОЗК на каждом перекрытие этажа....... п. 7.10 б) говорит, что не на каждом
|
|
|
|
|
29.9.2011, 13:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 626
Регистрация: 14.12.2005
Пользователь №: 1703

|
А если шахта сверху донизу имеет тот же нормативный предел огнестойкости, что и перекрытия, то почему шахта не может быть одним помещением с венткамерой? Тогда на выходе воздуховода из венткамеры в шахту ОЗК ставить не надо. А только на поэтажных отводах в месте выхода из шахты. Ведь если ставить клапаны в каждом перекрытии, то по идее достаточно, чтобы шахта вообще не имела предела огнестойкости, гипрок 1 см и все. Однако же архи шахты закладывают с мощными пределами огнестойкости, зачем тогда?
|
|
|
|
|
30.9.2011, 8:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 997
Регистрация: 1.3.2006
Пользователь №: 2260

|
[quote name='@@@' date='29.9.2011, 13:43' post='692186'] А если шахта сверху донизу имеет тот же нормативный предел огнестойкости, что и перекрытия, то почему шахта не может быть одним помещением с венткамерой? Тогда на выходе воздуховода из венткамеры в шахту ОЗК ставить не надо.
Весьма проблематично и возможно (?) только если выход - один. А усли еще отводы - труба.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|