Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzquhXmku
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Курение в торговом зале, Как обеспечить удаление дыма?
Гость_stalik_*
сообщение 30.9.2011, 18:44
Сообщение #1





Guest Forum






Столкнулись с такой проблемой.
Имеем действующий бутик мебели. Общая площадь торгового зала 400 кв.м., поделенного на несколько помещений с широкими проемами. Высота потолков - 4 м. В зоне общения с клиентами, их две - активно курят (фишка у хозяина такая). Заказчик попросил удалить дым. Считаем. Получилось 6 чел.х 100 м.куб./час= 600м3/час. С запасом установили К315L (900 м3/час), повесили ветку гибких воздуховодов (пожелание заказчика, в соответствии с дизайном) и по 2 диффузора д. 200 в каждой зоне. В итоге результат - нулевой. Думали-гадали, сошлись на том что необходимо увеличить скорость на входе в диффузор. Для эксперимента заменили канальник на улитку №2. На входе в диф. получили скорость 9 м/с. А результат все тот же - нулевой. Точнее, в 30 см. от диффузора аж пепел с сигареты срывает, а внизу дым от сигареты распространяется куда ему только заблагорассудится. В практике такое впервые. Неужели делать расчет на все 400 м. зала. Посоветуйте, как быть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AleksejCher
сообщение 30.9.2011, 19:00
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1124
Регистрация: 20.7.2009
Из: Тула
Пользователь №: 36265



Если в залах есть приточно-вытяжная вентиляция необходимо зажать вытяжные системы торговых залов, то есть в торговых залах обеспечить положительный дисбаланс и в зоне для курения соответственно отрицательный дисбаланс. И воздухообмен в зоне для курения должен быть не менее 10 крат на эту производительность и подбирать вентилятор.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 30.9.2011, 19:03
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 33416
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Незакрытым стенками это помещение быть не может- всякие ФЗ и ПП РФ мешают о запрете курения в лбщественных местах(независимо от наличия вентсредств компенсирующих). А вот отдельно выгородить... то получится курительная комната автономная. Хоть с рециркуляцией и фильтрацией,хоть набором других вентсредств, тут уже не так важно. Но если будет запах вне этого выгороженного помещения, то на хозяина настучат и ему придется отштрафоваться и приянть меры по устройству спецместа для курения(называя его переговорной для такой "фишки")
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 30.9.2011, 19:05
Сообщение #4


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22441
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Дым от курения системой "сверху вверх" не удаляется. Это если коротко.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
azar
сообщение 30.9.2011, 19:42
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 23.6.2009
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163



Ну может и не научный труд - но доступно.

http://js.com.ua/articles/ydalit_dim_segoret
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_stalik_*
сообщение 3.10.2011, 8:10
Сообщение #6





Guest Forum






Спасибо за участие. Будем пробовать приточно-вытяжную систему с подачей воздуха в нижнюю зону с отрицательным балансом. А по поводу очистителей, кто-нибудь применял на практике? Помогут ли в нашей ситуации.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 3.10.2011, 10:12
Сообщение #7


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22441
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Помогут. А именно реально помогут снизить необходимый объём подаваемого свежего воздуха.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ArFey
сообщение 3.10.2011, 10:57
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1859
Регистрация: 28.8.2008
Из: г. Минск Республика Беларусь
Пользователь №: 21932



Цитата(Skaramush @ 30.9.2011, 19:05) *
Дым от курения системой "сверху вверх" не удаляется. Это если коротко.

А если подлиннееsmile.gif , есть такое понятие, как "стратификация". Это раслоение воздуха в помещении по высоте в зависимости от температуры. Табачный дым висит на высоте 1,5 - 2 м и никакая сила (вытяжной диффузор сверху) не заставит его к этому диффузору подняться. Никакая, кроме вытесняющей вентиляции! Необходимо по периметру зоны установить низкоскоростные воздухораспределители и хорошенько "затопить" эту зону приточным воздухом, который вытеснит дым вверх к диффузорам. Также не помешают фильтры. Но, дым к этим фильтрам все равно надо вытеснять притоком, так что я бы не стал говорить про серьезное снижение воздухообмена. Аркадий
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 3.10.2011, 11:19
Сообщение #9


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22441
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Ну и "до кучи", как говорится. Подача "сверху" приведёт к прохождению свежего воздуха через задымленную зону и передуву дыма опять в зону дыхания. Конечно, произойдёт разбавление в определённой степени, но вместо чистого воздуха к лицам людей придёт "разбавленный дым".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_KEV1982_*
сообщение 14.11.2011, 13:24
Сообщение #10





Guest Forum






Возник вот какой вопрос. При разработке курительной в офисном здании берем К=10 по вытяжке, но приток организовать нет технической возможности. Тогда находиться выход устроить в двери переточную решетку(дверь выходит в коридор) или не делать решетку, а просто оставить зазор между дверью и полом, скажем 3см. Что вернее и эффективнее?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 14.11.2011, 14:53
Сообщение #11


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22441
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



А вы прикиньте скорость в "зазоре" и в живом сечении переточной решётки и все вопросы отпадут сами собой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 14.11.2011, 15:14
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 33416
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Знаменитое фото Мерелин Монро сюда нужно для пояснения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 14.11.2011, 15:37
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519




За переточную решетку (щель). Можно (по жизни), только вытяжку надо переводить в дежурный ночной режим (частотник) - в противном случае, через пару лет весь корридор провоняет. А через 3...4 года, в любом раскладе, готовьтесь заменять мебель, потолки и настенные покрытия.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 14.11.2011, 15:52
Сообщение #14


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22441
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Цитата(инж323 @ 14.11.2011, 14:14) *
Знаменитое фото Мерелин Монро сюда нужно для пояснения.

Ну, можно зайти с другого конца и дать кусочек из "Чужие-4", когда монстра в дырку высосало.

Сильно подозреваю, что для обеспечения требуемого расхода либо "зазор" будет "местами по... вам по-пояс...", либо скорость расчётная в нём, в зазоре этом, системе аспирации будет соотсествовать. Со всеми вытекающими. В смысле - всасываемыми.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ArFey
сообщение 14.11.2011, 15:53
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 1859
Регистрация: 28.8.2008
Из: г. Минск Республика Беларусь
Пользователь №: 21932



Заранее извиняюсь за полуфлуд! Хотя, где-то и по теме. Недавно, общаясь с владелицей казино, узнал интереснейшую вещь! Оказывается в РБ рестораны, казино и т.п. заведения должны или иметь отдельную комнату для курения, или (внимание!)... получать отдельное разрешение от санрвачей и пожарных на курение в зале!!! Все мои попытки узнать, что нужно для получения такого отдельного разрешения пока почти ни к чему не привели, кроме информации, что тогда во всем зале д.б. 10-кратный воздухообмен!!! Попробую еще распросить народ на беларуском форуме, но начало интересное! Аркадий
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 14.11.2011, 16:06
Сообщение #16


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22441
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



У нас одно время собирались ввести зонирование с обеспечением интенсивной вентиляции в зоне для курящих. Возможно, что под основой для разрешения подразумевается нечто подобное.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 14.11.2011, 16:28
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 33416
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Ага, а потом некурящие идут в зал для курящих с аргументом, мол пусть табаком попахивает, зато дышать хоть можно. А в зале некурящих с их расходами без курения душно получается.Даже если и включают приток. Разница ощутима.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Губкин Андрей 20...
сообщение 15.11.2011, 12:37
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 1691
Регистрация: 15.12.2005
Из: Северозападный регион
Пользователь №: 1708



Цитата(ArFey @ 3.10.2011, 11:57) *
А если подлиннееsmile.gif , есть такое понятие, как "стратификация". Это раслоение воздуха в помещении по высоте в зависимости от температуры. Табачный дым висит на высоте 1,5 - 2 м и никакая сила (вытяжной диффузор сверху) не заставит его к этому диффузору подняться. Никакая, кроме вытесняющей вентиляции! Необходимо по периметру зоны установить низкоскоростные воздухораспределители и хорошенько "затопить" эту зону приточным воздухом, который вытеснит дым вверх к диффузорам. Также не помешают фильтры. Но, дым к этим фильтрам все равно надо вытеснять притоком, так что я бы не стал говорить про серьезное снижение воздухообмена. Аркадий

синусы у системаира, если настроить?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ArFey
сообщение 15.11.2011, 14:14
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 1859
Регистрация: 28.8.2008
Из: г. Минск Республика Беларусь
Пользователь №: 21932



Цитата(Губкин Андрей 2005 @ 15.11.2011, 11:37) *
синусы у системаира, если настроить?

Да хоть косинусы biggrin.gif , лишь бы подача была снизу, а удаление воздуха сверху! Системы же "сверху-вверх" - совсем не то, т.к. чтобы "доплюнуть" теплый приточный воздух с высоты потолка практически на уровень пола (0-1000 мм над полом, если точнее) необходимо задать ему начальную скорость, значительно превышающую допустимую в обслуживаемой зоне. Сам видел, как в одном ресторане при периодическом включении приточной вентиляции бумажные салфетки со столов взлетали, ели ничем прижаты не были . Аркадий
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 15.11.2011, 14:25
Сообщение #20


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22441
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Подача может быть сверху. Но тогда нужно организовывать "опрокинутую" схему с удалением большей части загрязнённого воздуха с уровня прим. метр над полом непосредственно у мест курения. Мне приходилось делать подобное используя колонны в зале для возможности выполнить опуски. Но это достаточно непросто, мягко говоря, согласовать с интерьером зала и требует точной расстановки мест.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
n25
сообщение 4.12.2011, 14:04
Сообщение #21





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 26.8.2011
Из: Киев
Пользователь №: 119805



Насчет системы совместной ПВ вентиляции и применения местных фильтров (фотокаталитических т.п.). Не всегда применение фильтра позволяет снизить расход ПВ системы. У фильтров расход ограниченный, и если он через себя пропускает дым, то эффект имеется. А если мы это дело размешиваем приточно-вытяжным воздухом, то рассчитать эффект от местных фильтров даже не представляю как. Т.е. вроде как лучше чтобы они были, но сказать, что если вы поставите 3 фильтра в этих точках, то воздуха нужно на 300 м3/ч меньше, считаю, что нельзя.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гампопа_*
сообщение 4.12.2011, 14:31
Сообщение #22





Guest Forum






В общественном месте курить нельзя!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Зольников Михаил
сообщение 4.12.2011, 18:54
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 2534
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777



Много чего нельзя... Но на то мы и Россия.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvyN5ZW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.10.2025, 6:15
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных