|
  |
Программа для расчета систем ОВК фирмы Rehau, Raucad |
|
|
|
1.12.2006, 9:07
|
просто Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974

|
Приглядись к заголовкам колонок. Направление-ветвь. Если ветви увязаны потери в них одни и теже. Дальше по каждому направлению потери в трубопроводе и в регулировочных вентилях. Двойной клик на направлении выводит информацию в текстовой файл. Часто на котедже насос со всеми характеристиками - часть теплогенератора. Тогда то и можно принять R по максимуму. Ну и на диаграммы ветилей по децибелам посматривать не помешает. В реальности все мои проекты с R=350 критиковались монтажниками за завышение диаметров. Причина - температура самой холодной пятидневки в течении 5 дней - дело редкое. + принимаемые потери тепла на воздухообмен + теплопоступления от людей и бытовых эл. приборов. С другой стороны зарастание стальных труб и ухудшение гидрподинамики. Овентроп в своей программе ограничивает R 300 Па/м. Манипулирую R и допустимой скоростью можешь получить желаемый результат. И программа это все сразу может оценить в денежном выражении.
|
|
|
|
|
1.12.2006, 17:14
|
просто Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974

|
Владу По Данфосу не скажу не достаточно знаю программу Данфоса но действия аналогичны. При нижней подводке принимаю Овентроповский аналог: "мультифлекс Ф" или "мультимодуль". Для этого в меню "Вентили" удаляю все краны на прямой и обратке, вставляю необходимый вентиль на прямую или на обратку (не вместе) в каком из списков найдется и ставлю галочку в поле "для всех отопительных приборов" ,подтверждаю необходимость удаления всех индивидуальных настроек и вперед. Если имеете файл PDF по арматуре данфоса поделитесь.
|
|
|
|
Гость_RAUCAD_Coder_*
|
1.12.2006, 17:51
|
Guest Forum

|
Цитата(Сантехник @ Dec 1 2006, 09:07 ) В реальности все мои проекты с R=350 критиковались монтажниками за завышение диаметров. Гнать "куском ржавой трубы" таких монтажников. Видно, что они понятия не имеют каким образом подбираются диаметры труб (стремления сделать систему энергоэффективной явно не наблюдается). У них один фактор - "напор насоса". Случай с монтажниками: Промышленный цех с теплопотреблением более 110кВТ умудрились повесить на 25 металлопластиковую трубу (Ду20). Прикиньте какие у них потери получились. На мой вопрос: "Как момент с потерями будете решать" - ответ, отдающий махровой тривиальностью, - "Насос купим на 32м - напором", - Во как!  Пока стоимости эл. энергии относительно Европы не велики им будет это сходить с рук. Но тенденция существенного роста стоимости энергоносителей в России очень четко прослеживается, хотя бы, за последние 5 лет. Вскорости жить станет "веселее" (тут еще и в вступление в Евросоюз, подтолкнет этот процесс). Современные цир. насосы несколькоскоросные, и могут работать в режимах экономии энергии. Использовать на полную мощность и напор насоса встроенного в кот. установку можно, но все хорошо в меру. Раскрутили систему на 100% - все слава богу работает. Чуть погодя хозяин надумал новую пристройку отопить, или какую нибудь модную тепловую фишку сделать, ведь котел был куплен с запасом, - ан нет батенька, трубы определенного диаметра уже замоноличены в бетон и под штукатурку. Менять трубопроводы на большие, - долбить пол и стены, - нет, лучше застрелиться! Вот и стоит он горемыка, - чешет голову (новые расчеты, доп. трубы или отдельный котел и т.д.) И подобные ситуации встречаются достаточно часто. Опытные монтажники никогда не экономят на трубе, поскольку знают, что в рад. системе оборудование стоит в несколько раз больше труб. Вообщем, считайте, сравнивайте, прогнозируйте и т.д., на то вам и програ дана.
|
|
|
|
|
1.12.2006, 21:15
|
проектировщик
Группа: Участники форума
Сообщений: 66
Регистрация: 7.6.2006
Из: Киев
Пользователь №: 3094

|
Цитата(RAUCAD_Coder @ Dec 1 2006, 16:51 ) ведь котел был куплен с запасом, - О каком запасе речь? Котел подбирается так, чтоб он работал на номинальной мощности.
|
|
|
|
Гость_RAUCAD_Coder_*
|
2.12.2006, 15:07
|
Guest Forum

|
Верно, так оно в проекте и делается (если делается проект и правильный подбор котельной установки, что редко бывает у частных застройщиков). Плюс к тому, приходят головоумные монтажники-шептуны и давай хозяину втирать: "слабоват, слабоват котелок..., а вот как куча гостей придет и все повключают гор. воду и стравят весь запас из бойлера, а тут космические морозы придут, и т.д." - вообщем, "дуют на воду". Задерганный заказчик легко пугается всего этого, плюс ,его самоличные выдумки и мечты еще не материализованные даже клочке бумажки, о будущем доме - "полной чаше", вот тут бассейн выкопаю, тут пристройку для медитаций выстрою и т.д. В итоге он сам искренне уверует в то, что инженеры подобрали не достаточно мощный котел (иногда еще и не той марки, - вот "дядя Пехтя сказал...", он же 30 лет метал плашкой резал). Ты ему под нос расчеты и выкладки, а он "загипнотизированный" одно свое толдонит. Вроде неделю назад все было в порядке, нет теперь все надо вот "эдак" перевернуть, - вообщем не особенно хочется об этом говорить... Переубедить таких "загипнотизированных кроликов" редко получается. Да и прошалая зима оказалась на редкость морозной, - показала кто, где "наэкономил", напуганного "отмороженного" народа теперь масса бегает (к зиме готовятся). Вот из такого менталитета и расчет запас мощности от 15 до 30%. Но вода в принципе "камень точит" (боремся, как можем), так что постепенно, думаю, все выйдет на "круги своя".
Это я, чёй-то, отвлекся на практическую лирику.
Теперь нескольку вопросов по существу темы:
Гость_Vlad Какую максимальную скорость можно принимать для труб, проложенных в конструкции пола? Ранее приведенные цифры скоростей, как раз и относились к скрытому способу укладки полимерных труб. Скорость в зонах постоянного пребывания людей не должна превышать 0,5 м/с.
".. в итоговую спецификацию программа включает блок шаровых кранов, как их можно убрать, чтобы не влияли на результаты расчета". Если не хотите, чтобы блок шаровых кранов Рехау (мультифлекс) не участвовал в расчетах и отчетах, заходите "Система отопления" - "характеристика продукции" - "подводки к отопительным приборам" - выбираете интересующий вариант, и либо ставите флажок в колонке "А" (альтернативная позиция), либо аккуратно его удаляете из списка. После удаления из обвязки прибора программа в последующих отчетах больше не будет принимать этот элемент. А можно зайти в свойства прибора, и вручную поставить определенные по реком. производителей потери на узел подключения вместе с прибором, а из спецификации ненужную позицию удалить.
Пробуйте.
|
|
|
|
|
4.12.2006, 17:16
|
просто Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974

|
С котеджными вопросами понятно. Но если этим не ограничиваться. Решил пересчиттать вручную схему отопления встройки многофункционального здания расчитанную ранее Раукадом. Все таки проходить экспертизу. Учитывая теплоотдачу труб и остывание воды пока для отдельно взятого помещения, получил массовый поток через радиаторы почти на 30 процентов меньший расчитанного Раукадом. Экзель хорошо принимает участки из отчетов. Информация о Направлениях/кольцах же практически не помогает. К чему мне знать суммарную дзетта по кольцу или максимальную скорость. Это как валовый национальный продукт. Поскольку Раукадкодер выложил новые компилированные файлы труб - святая святых стало быть допущен к кое какой инфе. Существует ли описание файла спецификации Rheiz.prm. Задача - получить список колец с разбивкой на участки. После этого не трудно вручную просчитать остывание водына прямой и обратной и реальную теплоотдачу радиатора. А средствауми Раукада произвести гидравлический расчет , оформление , создание спецификаций. Похожие вопросы мной уже задавались. Файлы Rheiz.prm - файлы описания отчета. Кое какие переменные там уже прописаны. Но зачем изобретать велосипеды. Пока же приходится вручную вносить номера участков по кольцу.
|
|
|
|
|
6.12.2006, 10:44
|
просто Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974

|
Взялся за корректировку теплового расчета Раукада. Попробовал создать массив колцо - участок. Как красиво расставляет участки Раукад. Думаю ссылками и подстановками задачу увязки тепловых и массовых потоков можно решить. Хотелось бы макросами но пока не потянуть. Может кто чего придумает посмотрев.
|
|
|
|
Гость_anton.gusev@rehau.com_*
|
6.12.2006, 14:00
|
Guest Forum

|
Информация для Сантехник'а, если ещё не решилась проблемма с пропажей труб в сортаменте:
Руководство по удалению программы: 1. Убедитесь, что в папках Programme и Projekte нет нужной для Вас информации 2. Удалите программу RAUCAD через Панель управления ->Установка/удаление программ 3. Удалите через Windows-Explorer папки C:\Program Files\Common Files\liNear GmbH C:\Program Files\Common Files\REHAU C:\Programme\REHAUApp* 4. Запустить AutoCAD и удалить Профиль "REHAU App 2000" 5. Пуск->Выполнить вписать regedit нажать OK удалить следущие рубрики в реестре Windows: HKEY_Current_User\Software\liNear GmbH HKEY_Current_User\Software\REHAU HKEY_Local_Machine\Software\liNear GmbH HKEY_Local_Machine\Software\REHAU закрыть окно редактора реестра. 6. Перезагрузите компьютер
По поводу учёта остывания в трубах. Предложите алгоритм расчёта. Пока что, насколько я знаю из этого форума, народ не доволен результатами программ, которые этот учёт делают...
|
|
|
|
|
6.12.2006, 16:56
|
просто Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974

|
Спасибо Антон. Трубы слава богу появились. Но еще раз проверять апгред 2006 тот что ставится напрямую а не через 2004 пока не решусь. Задумал создать табличку для кооректировки расчетов массовых расходов. Пока все получается с помощью Индекс ГПР и ВПР экзеля. Не могу импортировать только кольца с разбивкой по участкам. Родные Отчеты не позволяют.
(Пока что, насколько я знаю из этого форума, народ не доволен результатами программ, которые этот учёт делают... )
Народ и я как его частичка недоволен не алгоритмом и качеством расчетов в программах типа КАН, кстати производства того же Linear. Угнетает убожество када используемого программой. Затруднен ввод данных, если расчетный объект не жилье - стандартная коробка над коробкой. Получив итоговые таблицы очень муторно бывает перенести все это в чертеж автокада. На выходе развертка вместо аксонометрии. Импорт в автокад сопровождается глюками со шрифтами. Вот что народ не устраивает. С год назад читал отзыв одного наладчика об Овентроп СО что с помощью ее наладили систему отопления на которой многие поломали зубы , выставив расчитанные регулировки вентилей и восстановив перекушенные импульсные трубки. Короче специалисты ее если и не хвалят, то уважают. Алгоритм примерно такой 1 Первый шаг - расчет как его выполняет Раукад сегодня 2 необходимо соотнести участку помещение с внутренней температурой и эффективность изоляции 3 По каждому кольцу определить падение температуры на учасках на прямой прямым на обратной обратным ходом. Теплоотдачу труб принять по справочнику для фиксированного температурного напора и пересчитав по вашим же методикам. 4 Определить теплоотдачу труб помещения с коэф 0,9 10%-записать в потери 5 По вычисленному температурному напору и теплопотерям за вычетом теплопоступлений от труб подобрать радиатор. 6 Провести пересчет диаметров по вновь полученным массовым расходам до увязки. 7 Гидравлическая увязка системы. Для обеспечения заданного температурного перепада увеличить расходы по первым и маленьким радиаторам чтоб компенсировать остывание воды от последних радиаторов. Вообще посчитать в Овентропе пару примеров и сравнить с Раукадом и все станет понятно. Трубопроводы рехау тоже подвержены остыванию теплоносителя. Но ничего не отдают в помещения. Будет ли фирма идти на дополнительные затраты?
|
|
|
|
Гость_anton.gusev@rehau.com_*
|
7.12.2006, 16:54
|
Guest Forum

|
Сантехник, фирма Linear не производит и не производила программ, о которых Вы упомянули!
Алгоритм расчёта вполне ясен, но при принятии его возникнут затруднения у пользователей в пункте 2 "пункт соотнести участку помещение с внутренней температурой и эффективность изоляции". Это будет нужно задавать вручную по каждому участку, или скорее отрезку участка! И ещё, насколько критичны такие расчёты? Существенно ли изменятся площади приборов? Сейчас в программе можно задать надбавку (запас) на мощность всех подбираемых отопительных приборов.
|
|
|
|
|
8.12.2006, 17:25
|
просто Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974

|
На сколько меняется размер радиатора главным образом меня и интересует. В моем примере при отсутствии изоляции на трубах снижение температуры на прямой на 100 м длины составило 8 гр Ц. Т.е. 87 вместо 95. Предполагаю что даже если размеры радиаторов и не изменятся , то существенно изменится распределение расходов по кольцам и как следствие изменятся настройки на регулировочных кранах. Последние помещения будут недогреты а первые перегреты. По поводу авторства Данфос Вы правы. По поводу индивидуальных настроек можно решить как и с отметкой прибора - по умолчанию температура из Раувин эффективность изоляции 100 % , индивидуально через меню Элементы. С материалами труб тоже казалось сложным индивидуальная установка. Но когда все можно сделать копированием - все просто. Можно поставить поле с галочкой "Учитывать теплоотдачу трубы". Запас мощности - стандартное решение, но при настройке системы не поможет, распределится равномерно. Для себя то я уже все решил : при большой протяженности кольца - пересчитываю тепловую схему в экзеле. А эти письма - так "мечтать не вредно".
|
|
|
|
|
14.12.2006, 18:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 4.12.2006
Из: Ростов
Пользователь №: 5024

|
Вечер добрый!
Есть определенные сдвижки, в формах вывода отчетов и спецификаций. На нео-сайте появились обновленные формы (Маски) текстовых отчетов и спецификаций. Большая часть изменений коснулась форм спецификаций. В связи с этим, появилась возможность перевода тесктового списка позиций из Раукада в таблицу Word-спецификации (А3), оформленную с учетом требований ГОСТ. Порядок действий не совсем прост, но для человека, обладающего навыками работы в Word'e, и воспользующегося приложенной инструкцией, он не создаст особых сложностей.
Пробуйте.
|
|
|
|
|
17.12.2006, 9:13
|
проектировщик
Группа: Участники форума
Сообщений: 66
Регистрация: 7.6.2006
Из: Киев
Пользователь №: 3094

|
А у меня отказывается трассу строить. Каждую магистраль по отдельности рисует, а две вместе - ругается.
|
|
|
|
|
17.12.2006, 14:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 4.12.2006
Из: Ростов
Пользователь №: 5024

|
Что пишет в замечании при трассировке трубопроводов?
|
|
|
|
Гость_Stan_*
|
25.12.2006, 8:09
|
Guest Forum

|
После гидравлического расчета на плане поверх ранеее нанесенной мною сети появляются более толстые линии. Насколько я понял - это выделение наиболее загруженного контура системы. Но в некоторых случаях красный подающий трубопровод сети выделяется синим цветом, а обратка красным. Стоит ли на это обращать внимание?
|
|
|
|
|
26.12.2006, 19:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 4.12.2006
Из: Ростов
Пользователь №: 5024

|
Верно, в слоях REPORT_RL и REPORT_VL, указываются линии по расчетному направлению. Смена цвета линий в репортажных слоях на результаты расчетов не влияет.
|
|
|
|
|
7.1.2007, 19:40
|
Инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 194
Регистрация: 25.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3488

|
Каким образом программа определяет геометрическую высоту? Нарисовал стояк, пожарный, на самом верху разместил гидрант задал ему 57,75 метров отметку, в низу поставил насос, после расчета в свойствах на участке с гидрантом пишет что геометрическая высота гидранта 56,8 м ? :wacko: и еще потеря напора по длинне выдается в Па/м если считать по таблицам Шевелева то в итоге потери совсем другие получаются хотя коэффициент перевода 1 в степени к примеру расход 1 л/с Dy=15мм v=5.17 м/с R 35693 Па/м умножаю на l=8.64 получаю 308387 Па или 30,8 метров если по шевелеву то при тех же условиях 1000i=6331.59 умножаю на l=8.64 получаю 54,7 метра чет я не пойму, знаю что программа расчет делает правильно, что я чего-то не понимаю, где грабли то?
|
|
|
|
|
9.1.2007, 12:02
|
просто Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974

|
Век живи - век учись, пожарные гидранты уже ставят на внутренних сетях и еще на такой высоте. Может все таки пожарный кран? А разработчиков можно только просить о переходе с неведомого R на наше российское 1000i и о адекватных расчетах этой самой i. Попробуй нарисовать кран на нормальной развертке создаваемой программой и взгляни потом на отметку. Может определишь какую нибудь закономерность.
|
|
|
|
|
10.1.2007, 15:58
|
просто Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974

|
Нашлась грабилка называется "клептомания" с ее помощью можно получить список участков по кольцу не прибегая к отчетам.
|
|
|
|
|
10.1.2007, 16:44
|
Инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 194
Регистрация: 25.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3488

|
ну да, кран  описка. Попробую.
|
|
|
|
|
23.1.2007, 15:52
|
Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 20.12.2004
Из: Киев
Пользователь №: 335

|
Есть проблемы при выдаче спецификации.
Например: программа подбирает тройник 16-20-16 вместо тройника 20-16-16. (расчет водоснабжения)
Подскажите, пожалуйста, как можно исправить?
|
|
|
|
|
23.1.2007, 19:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 4.12.2006
Из: Ростов
Пользователь №: 5024

|
для VMM:
Таких глюков в проге раньше не видел. Пришлите пожалуйста файл с расчетом. Надо посмотреть.
|
|
|
|
|
24.1.2007, 9:43
|
Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 20.12.2004
Из: Киев
Пользователь №: 335

|
Для RAUCAD_Coder Прилагаю файл проекта и спецификациии.(58 КБ) Обратите внимание на поз.8 и поз.12 на странице 4 (тройники 16-20-16 и 20-20-16). В таком количестве в проекте их просто нет. По сути происходит замена диаметров среднего и выходного отверстий тройника. файл DWG - 94 КБ файл PRT - 15 КБ
|
|
|
|
|
24.1.2007, 10:09
|
Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 20.12.2004
Из: Киев
Пользователь №: 335

|
Извините, в одно сообщение почему-то не поместился файл спецификации PRT - 15 КБ (нужно почитать правила присоединения)
|
|
|
|
|
24.1.2007, 10:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 345
Регистрация: 15.11.2006
Пользователь №: 4736

|
и считает корявенько зачем к двум умывальникам подвод 20-й трубой 16 достаточно имхо
|
|
|
|
Гость_Stan_*
|
24.1.2007, 18:08
|
Guest Forum

|
Гидравлический расчет одного здания дал следующие результаты (потери давления)- RAUCAD 33 кПа, DANFOSS 42 кПа. Какая программа считает ближе? Добавлено - 18:08 Гидравлический расчет одного здания дал следующие результаты (потери давления)- RAUCAD 33 кПа, DANFOSS 42 кПа. Какая программа считает ближе?
|
|
|
|
|
25.1.2007, 11:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 61
Регистрация: 15.12.2004
Из: Подгорица, Черногория
Пользователь №: 323

|
|
|
|
|
Гость_Stan_*
|
25.1.2007, 13:43
|
Guest Forum

|
А что это за программа? Не силен в английском.
|
|
|
|
|
26.1.2007, 10:46
|
Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 20.12.2004
Из: Киев
Пользователь №: 335

|
Цитата(Evgenya @ Jan 24 2007, 10:28 ) Дык эта Рау не по СПДС рисует как ее лицензировали в Госстрое? Такую пижню и самому сделать проще У проги гибкие настройки. Практически все можно настроить под себя и СПДС. Цитата(Evgenya @ Jan 24 2007, 10:42) и считает корявенько зачем к двум умывальникам подвод 20-й трубой 16 достаточно имхо Такие исходные даныые были заданы. Было задано большое кол-во потребителей (есть дополнительные подключения, которые были убраны из данного файла для простоты восприятия).
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|