Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
14 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »   
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Программа для расчета систем ОВК фирмы Rehau, Raucad
VMM
сообщение 22.10.2007, 14:14
Сообщение #211





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 20.12.2004
Из: Киев
Пользователь №: 335



Спасибо, Сантехник. В основном все понятно, вот бы еще разобраться со значением колонок в файле .DAT.

по колонкам:
1. ? (предположительно какой-то идентификатор данных);
2. Высота;
3. Глубина;
4. Длина;
5. Описание1;
6. Описание2;
7. Мощность при графике 90/70;
8. Коэффициент для пересчета на другой график;
9. ???;
10. Объем, л.

И второй вопрос: По какой формуле программа пересчитывает мощность на другой температурный график?
Пробовал пересчитывать мощность конвекторов JAGA - значения похожие но не точь в точь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Stan_*
сообщение 22.10.2007, 14:30
Сообщение #212





Guest Forum






Цитата(VMM @ 22.10.2007, 15:14) [snapback]179684[/snapback]
И второй вопрос: По какой формуле программа пересчитывает мощность на другой температурный график?
Пробовал пересчитывать мощность конвекторов JAGA - значения похожие но не точь в точь.

Есть среднеарифметический метод, а есть среднелогарифмический. Выбирается в зависимости от коэффициента С.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
VMM
сообщение 23.10.2007, 12:17
Сообщение #213





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 20.12.2004
Из: Киев
Пользователь №: 335



Есть предположение, что 9-я колонка в файле .DAT - это гидравлическое сопротивление, кПа, при расходе 1т/ч.

Сообщение отредактировал VMM - 23.10.2007, 12:20
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантехник
сообщение 23.10.2007, 22:03
Сообщение #214


просто Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974



Цитата(cebane @ 18.9.2007, 9:15) [snapback]166818[/snapback]
А разве при подборе ОП вы не берете запас на неучтенные моменты, даже если вы не в программе делаете расчет, вы можете гарантировать 100 результат как в проекте.

Гарантировать не могу , только надеюсь. Запас 15 % на термостаты, остывание считаю,теплопоступления от труб считаю, теплопоступления в жилье по снипу. Никаких запасов больше не делаю.

Цитата(cebane @ 18.9.2007, 9:15) [snapback]166818[/snapback]
Во вторых разве трубопровод не в изоляции, это какой длины должна быть трасса чтобы иметь потери в 500Вт. ИЗОЛИРУЙТЕ

Да не особо большые это был котедж 500 м2 КПД изоляции по справочнику проектировщика принимаем 75% это примерно 3-4 см . КПД изоляции гофры ниже 40% Остывание может быть до 5гр. и может не быть скомпенсировано теплопритоками от труб.

Цитата(cebane @ 18.9.2007, 9:15) [snapback]166818[/snapback]
На счет программы могу с Вами поспорить, делала контрольный расчет, в этом плане все в порядке, подбор преднастроек вентилей один в один, да и ко всему все в автокаде, а не в другом интерфейсе. Да, может есть и какие недостатки, например непредусматривает однотрубку, не комбинирует балансовый с регулятором перепада давление, а разве есть на сегодняшний день программа без недостатков. Нет придела совершенству!

Предположу что проверочный расчет делался исходя из тех же предположений что и програмный постоянство температуры подачи и т.д.
Я помыкался , научился писать макросы в экзеле чтоб пересчитывать расходы и решил для себя все. У меня ничего нет кроме репутации. Зачем я буду врать что делаю все правильно когда это вранье обязательно вылезет. Зачем мене делать правильно такой ценой. Хотя объекты посчитанные в рехау и работают без нареканий я за точность - вот такой зануда.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантехник
сообщение 23.10.2007, 22:14
Сообщение #215


просто Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974




по колонкам:
1. ? (предположительно какой-то идентификатор данных);
2. Высота;
3. Глубина;
4. Длина;
5. Описание1;
6. Описание2;
7. Мощность при графике 90/70 20 в помещении;
8. Коэффициент для пересчета на другой график;
9. Вес прибора;
10. Объем, л.

И второй вопрос: По какой формуле программа пересчитывает мощность на другой температурный график?
Формула есть в Староверове учитывает температурный напор и массовый расход по прибору, когда считал то делал циклическую ссылку- итерации
Сходится но таблица разваливается пи каждом удобном случае приходится подставлять число , а потом менять на ссылку
F1=ЕСЛИ(N14>94;($J$5/70)^$E$5;($J$5/70)^$E$6) от температуры
F2=ЕСЛИ(N14>94;$C$5*(N14/360)^$D$5;ЕСЛИ(N14>15;$C$6*(N14/360)^$D$6;$C$6*(N14/15)^0,38)) от расхода
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 24.10.2007, 15:04
Сообщение #216





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Попробуйте прогу Vogel&Noot, www.vnwt.com - подбор простой и понятный. Устанавливаешь Т помещ, график отопления и выбираешь прибор по габаритам и таблице мощностей. Приборы других фирм мало отличаются по своим параметрам и этим можно пренебречь
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tambov
сообщение 25.10.2007, 8:23
Сообщение #217





Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 13.8.2007
Из: Тамбов
Пользователь №: 10625



Где же скачать RAUCAD RAUWIN
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
VMM
сообщение 26.10.2007, 17:41
Сообщение #218





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 20.12.2004
Из: Киев
Пользователь №: 335



Выкладываю базу внутрипольных конвекторов OPLFLEX, набранную согласно рекомендаций Сантехника (если, конечно, я все правильно понял).

1. База не полная (только типы FLT, FLB, FLK).
2. Мощность конвекторов с вентиляторами взята при 80% оборотов.
3. Погрешность при пересчете мощности программой на другой температурный график находится в пределах 2%.
4. Данных по весу конвекторов не было, поэтому вбиты произвольные числа (надеюсь на рассчеты это не влияет?).

Архив RAR 2 кБ

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  OPLFLEX_10_2007.rar ( 1,88 килобайт ) Кол-во скачиваний: 132
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
RAUCAD_Coder
сообщение 26.10.2007, 20:06
Сообщение #219





Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 4.12.2006
Из: Ростов
Пользователь №: 5024



Доброго вечера!

Если знаете подходящее место для бесплатно хоста, то могу выложить архив RAUCAD 2.6 SP1 (~ 110 Мв) уже с встроенными полезными дополнениями.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
toxan
сообщение 30.11.2007, 0:23
Сообщение #220





Группа: Участники форума
Сообщений: 862
Регистрация: 2.9.2007
Пользователь №: 11043



Вот :
http://ifolder.ru/
http://rapidshare.com/
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cebane
сообщение 10.12.2007, 10:45
Сообщение #221





Группа: Участники форума
Сообщений: 45
Регистрация: 13.4.2006
Пользователь №: 2622



Уважаемый, Raucad-Coder, при выполнении очередного проекта столкнулась с рядом проблем в программе:
1. Каким образом можно избежать отключения функции Polar в autocade при прорисовки магистрали.
2. Иногда (при лучевой разводке) при подключении трубопроводов к гребенке происходит следующее
(например на пять контуров гребенка), первые два подключения происходят нормально следующее может подключиться к точке как бы уже занятой, хотя и дает предварительно свою точку подключения (если будет не понятен мой вопрос пришлю отрывок из автокада)
3. При выполнении проекта на отопление необходимо указать таблицу характеристик помещений (в том случае если на самом плане нет места для указаний данной информации) (т.е. номер, наименование, температура, тепловая нагрузка, примечание) на каждом плане, вся эта информация как бы у нас есть в Rauwine, есть ли возможность ее переноса в автокад.
4. При подборе в Rauwin ОП , например тепловая нагрузка 760 Ватт, программа подбирает ОП 11 типа (KERMI) на тепловую нагрузку 714 и пишет мне что его не хватает, вместо того чтобы подобрать 22 тип на всю нагрузку. как этого избежать.
5. Предположим многоэтажный жилой дом. На всех ОП приборах устанавливаем арматуру Herz. В квартирах на подающем трубопроводе с автоматическим регулированием и преднастройкой, на обратной подводке без преднастройки. В лестничных клетках на подающем обыкновенный шаровой кран на обратке с преднастройкой и функцией слива. Вопрос. Когда мы устанавливаем арматуру, все ОП автоматически принимают ее к себе в характеристики, затем мне приходится на каждом ОП ЛК менять ее в ручную, ладно если их не много, а когда по 20 этажей и таких блоков 3 или 5 начинает все в глазах рябить и уже не понятно где поставил где нет. Есть ли возможность выбрать определенное кол-во ОП и во всех сразу поменять на необходимую арматуру.

Вопросов конечно накопилось. У меня их еще около 15. Ну я думаю пока на этом остановимся.
Заранее благодарю
Best reqards!!!!!!!!

Сообщение отредактировал cebane - 10.12.2007, 18:39
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
RAUCAD_Coder
сообщение 12.12.2007, 20:31
Сообщение #222





Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 4.12.2006
Из: Ростов
Пользователь №: 5024



Доброго всем вечера!

Как и обещал выложил для свободного скачивания на "ifolder.ru" (Спасибо! toxan)
дистрибутив RAUCAD/RAUWIN 2.6 SP1 (11/2007). Поскольку бесплатно располагать, в указанном месте, файлы более 100 Мб нельзя, разделил весь дистрибутив на 2 архива.
Вот две ссылки:

Первая часть "RAUCAD_V26_Sp1_01.rar" , весом ~72,3 Мб;
Вторая часть "RAUCAD_V26_Sp1_02.rar" , весом ~37,2 Мб.

По ссылке зайдете на страницу скачивания, закроете надоедливые банеры, введе четыре указанные на странице цифры и "скачать".

Для сборки полного дистрибутива, эти два архива нужно распаковать в одну папку. После, при необходимости, можно записать получившийся дистрибутив на CD, и получите, компакт диск с автозапуском установки программы.

Кстати, не забудьте перед установкой нового дистрибутива удалить предыдущие версии программы (Пуск -> Настройка -> Панель управления -> Установка и удаление программ -> "RAUCAD ... ")

Удачной прокачки!

Сообщение отредактировал RAUCAD_Coder - 12.12.2007, 20:41
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Stan_*
сообщение 12.12.2007, 20:33
Сообщение #223





Guest Forum






Есть ли отличия от того, что есть на сайте РЕХАУ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cebane
сообщение 13.12.2007, 13:34
Сообщение #224





Группа: Участники форума
Сообщений: 45
Регистрация: 13.4.2006
Пользователь №: 2622



Уважаемый Raucad Coder helpsmilie.gif . Существует проблема со скачиванием первой части программы. Мой антивирус заблокировал скачку архива при 99% (почти час кочался) newconfus.gif . Якобы нашел в нем вирус Trayan). Вы можите откорректировать эту проблемму.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Stan_*
сообщение 13.12.2007, 21:04
Сообщение #225





Guest Forum






У меня больше 8 МБ не скачивалось, что первая часть, что вторая. Скорость падает до 4 КБ/сек.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
toxan
сообщение 13.12.2007, 23:20
Сообщение #226





Группа: Участники форума
Сообщений: 862
Регистрация: 2.9.2007
Пользователь №: 11043



clap.gif clap.gif clap.gif clap.gif
ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!!
все ссылки работают !!!!

Сообщение отредактировал e.o.l. - 19.12.2007, 9:58
Причина редактирования: про варез не здесь
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BSVxp
сообщение 14.12.2007, 6:50
Сообщение #227





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 3.12.2007
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 13452



ph34r.gif Огромное спасибо за возможность скачивания программы!!! ph34r.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cebane
сообщение 14.12.2007, 11:23
Сообщение #228





Группа: Участники форума
Сообщений: 45
Регистрация: 13.4.2006
Пользователь №: 2622



Добрый день господа, а что при скачивании первой части ни укого не выскачила проблема с вирусом.
И кто-то уже разобрался в чем разница?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
RAUCAD_Coder
сообщение 14.12.2007, 19:57
Сообщение #229





Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 4.12.2006
Из: Ростов
Пользователь №: 5024



Вечер бурный и в суете!

Подсуетился, скачал первую часть, проверил Drweb 444 (14/12/07) - порядок, - чисто!

С утреца скорость скачивания - приличная 200 кб/с, вечером скорость 8-10 кб/с, - избегайте часов-пик.

Практически все полезные дополнения с нео-сайта (по 10/12/07), за исключением шаблонов спецификаций, вошли в этот дистрибутив. Весь список - устану писать.

Cebane: Что за антивирус, и конкретно что написал?

Сообщение отредактировал RAUCAD_Coder - 14.12.2007, 19:58
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Stan_*
сообщение 15.12.2007, 0:53
Сообщение #230





Guest Forum






Цитата(RAUCAD_Coder @ 14.12.2007, 19:57) [snapback]201991[/snapback]
Подсуетился, скачал первую часть, проверил Drweb 444 (14/12/07) - порядок, - чисто!

На последней секунде скачивания первого архива- сообщение: вирус WIN32/Genetic Троян (Антивирус - NOD 32)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Stan_*
сообщение 15.12.2007, 12:27
Сообщение #231





Guest Forum






Антивирус AVAST - скачал без сообщений.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BSVxp
сообщение 15.12.2007, 13:10
Сообщение #232





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 3.12.2007
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 13452



Оба файла скачал нормально, KIS 6 ни чего вредного не нашел. При установке на АвтоКад 6 больше не смог удалить, только через реестр и переустановкой АКада. Причина в библиотеке для удаления (uinstall). Установка на другие Кады все прошло нормально. Возможная причина - наличие SP1 на 6ом Каде.
Для нормального изучения программы требуется много больше возможностей триал версии!
У кого что есть на этот счет?
Однажды я сильно хорошо поиграл в КД2 (хакнутую) и спустя время решил купить игру, потому что люди работали и сделали ее действительно хорошеей! Мне было приятно оплатить столь большой труд программистов.
С уважением Сергей.


Сообщение отредактировал BSVxp - 18.12.2007, 6:46
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BSVxp
сообщение 15.12.2007, 13:19
Сообщение #233





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 3.12.2007
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 13452



Проверка на прокси-сервере СиманТэк оба чистые.

Сообщение отредактировал BSVxp - 18.12.2007, 6:47
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
VMM
сообщение 16.12.2007, 12:20
Сообщение #234





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 20.12.2004
Из: Киев
Пользователь №: 335



Сообщение от NOD32 в конце скачивания первого архива:

файл \RAUCAD_V26_Sp1_01\Hardlock\haspdinst.exe вероятно модифицированный Win32/Genetik троян изолирован - удален
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
VMM
сообщение 16.12.2007, 12:33
Сообщение #235





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 20.12.2004
Из: Киев
Пользователь №: 335



Сюда можно фыложить файл целиком:

http://www.abctop.ru/web/guest/welcome
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
borm
сообщение 16.12.2007, 21:44
Сообщение #236





Группа: Участники форума
Сообщений: 614
Регистрация: 28.6.2006
Пользователь №: 3267



А что такого добавилось, ну кроме баз, в программу и стала ли она лучше. Был вроде неплох теплотехнический расчет за исключением ряда позиций по полам на лагах например и еще чет было, что неустраивало непомню уже. Так же 9 помещений в демке?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
RAUCAD_Coder
сообщение 17.12.2007, 10:04
Сообщение #237





Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 4.12.2006
Из: Ростов
Пользователь №: 5024



Цитата(VMM @ 16.12.2007, 12:20) [snapback]202308[/snapback]
Сообщение от NOD32 в конце скачивания первого архива:

файл \RAUCAD_V26_Sp1_01\Hardlock\haspdinst.exe вероятно модифицированный Win32/Genetik троян изолирован - удален


Приветствую!

"haspdinst.exe" файл-архив, работающий с драйвером электронного ключа, используется с момента начала использования программы (еще с версии 2.0).
По всей видимости NOD, как относительно недавно рожденный антивирус, страдает типичной болезнью подозрительности, относительно процессов установки хардлоков. Антивирусы постарше давно переболели этим недугом, и научились различать полезный от вредоносного кода в подобных файлах (кстати, и в ломалках тоже).
Поэтому, если антивирус позволяет в процессе обнаружения отменить дезинфекционные мероприятия, то нажмите "отмена". Если же у него нет такой возможности, тогда придется лезть в настройки проги и изменять тип дествия для определенного класса программ.
К тому же, троян-вирус запакованный в простой архив "Zip, Rar, Arj ... " (без. спец. кода), изнутри другого файла сам не сможет производить никаких действий (как минимум, до распаковки).

Пробуйте.

PS: "На всякий пожарный..." Если кто проверял данный архив Касперским 6.0 или 7.0, то плз. сообщите о результатах теста.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BSVxp
сообщение 18.12.2007, 5:39
Сообщение #238





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 3.12.2007
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 13452



Для сильно подозрительных. Файл был отправлен на изучение в лабораторию Касперского.

Здравствуйте.
В присланном Вами файле не найдено ничего вредоносного.
---------
С уважением, Юрий Несмачный
Вирусный аналитик
ЗАО "Лаборатория Касперского"
Тел.: +7 (495) 797-8700
E-mail: newvirus@kaspersky.com
http://www.kaspersky.com http://www.viruslist.com


Так rolleyes.gif кто знает о том как .........................................................

купить лицензию dont.gif или обсуждать подобные вопросы на специализированных варезных форумах

Сообщение отредактировал e.o.l. - 19.12.2007, 10:09
Причина редактирования: читаем правила форума, п.11!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
RAUCAD_Coder
сообщение 19.12.2007, 9:22
Сообщение #239





Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 4.12.2006
Из: Ростов
Пользователь №: 5024



Доброго утра!

BSVxp, Спасибо за подтверждающую информу от Касперского.

Самый надежный способ переведения Раукада из триал (демо) в рабочую версию. Приобрести лицензию (ключ + коды активации) и полностью (правильно) переустановить программу. Инструкции по переустановке находятся на нео-сайте в соответствующем разделе.

Удачи!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
RAUCAD_Coder
сообщение 13.5.2008, 15:05
Сообщение #240





Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 4.12.2006
Из: Ростов
Пользователь №: 5024



Всем доброго дня!

Кое-что из практики использования:
- Часто при работе с RAUCAD'ом пользователи обращаются с жалобами, что в случае гибкого присоединения к распределительным гребенкам (коллекторам), в некоторых чертежах происходит непонятное уменьшение символа гребенки с некратным масштабным фактором.

На самом деле проблема кроется в настройках автокадовского файла. Часто подобные нарушения происходят в файлах, конвертированных в DWG-формат из Архикад'а, Компаса и пр. архитектурных программ. Один из параметров формата: единицы вставки устанавливается в размерности "Дюйм", что приводит к соответствующему уменьшению символов при их вставке в чертеж.
Чтобы исправить ситуацию, делаете следующие операции: заходите в меню "Формат" -> "Единицы" -> "Масштаб ...", и устанавливаете размерность "Миллиметры".

Удачной работы!

PS: Также рекомендую перед работой почистить акадовский файл от бесполезного "мусора" ("Файл"->"Утилиты"->"Очистить"), который только место занимает.
К тому-же никто не запрешает перенести архитектурную базу для инженерных сетей в новый файл (по шаблону "3db.dwt") с правильными настройками.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

14 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > » 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 9:52
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных