> Трубы ГВС, какие?
Таня Д
сообщение 4.10.2011, 8:52
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 110
Регистрация: 21.3.2007
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 6700



Помогите! Дали проект на согласование изменения марки стали для трубопроводов ГВС ( чужой). Котельная для приготовления ГВС трубы до потребителей были заложены оцинкованные по ГОСТ 3262, заказчик просит согласовать трубу неоцинкованную по ГОСТ 3262, я не согласовала сославшись на пункт снипа Тепловые сети 10.4 "Для сетей ГВС в закрытых системах теплоснабжения должны применяться трубы из коррозионностойких материалов или покрытий. Спрашивают по трубу 9Г2С для гвс. Вопросы: согласовать? посчитать что это открытая система гвс?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
АБорисыч
сообщение 4.10.2011, 9:53
Сообщение #2


Запомните, джентльмены эту страну погубит коррупция


Группа: Участники форума
Сообщений: 338
Регистрация: 21.10.2010
Пользователь №: 77457



Если вы работаете на экспертизепроектов действуйте согласно снипа.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Таня Д
сообщение 4.10.2011, 10:26
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 110
Регистрация: 21.3.2007
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 6700



Да безусловно СНиП нарушать не буду, вопрос является ли труба 09Г2С- коррозионностойкой? мне сдается что нет, но я не уверена
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
АБорисыч
сообщение 4.10.2011, 10:34
Сообщение #4


Запомните, джентльмены эту страну погубит коррупция


Группа: Участники форума
Сообщений: 338
Регистрация: 21.10.2010
Пользователь №: 77457



Вам и карты в руки - попросите у тех кто хочет согласовать данную трубу для гвс сертификаты по применению для хозпитьевого трубопровода гвс.
Ну или если у вас пытливый ум пожете поискать в инете - я по крайней мере за 5 минут не нашёл, хотя без официального документа всё что в инете написано - это как вилами по воде.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
msi
сообщение 4.10.2011, 10:34
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 875
Регистрация: 10.12.2010
Пользователь №: 85268



Цитата(Таня Д @ 4.10.2011, 11:26) *
Да безусловно СНиП нарушать не буду, вопрос является ли труба 09Г2С- коррозионностойкой? мне сдается что нет, но я не уверена

Сталь конструкционная низколегированная для сварных конструкций.
Некоррозионностойкая.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
msi
сообщение 4.10.2011, 15:53
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 875
Регистрация: 10.12.2010
Пользователь №: 85268



Посмотрите здесь еще.
Новые коррозионностойкие трубы повышенной надежности и долговечности для ЖКХ .
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
msi
сообщение 4.10.2011, 16:19
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 875
Регистрация: 10.12.2010
Пользователь №: 85268



С другой стороны, вот ссылка.
09Г2С в ППУ изоляции для водопровода.НО - холодной воды.

Сообщение отредактировал msi - 4.10.2011, 16:19
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
CNFHSQ
сообщение 4.10.2011, 17:48
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 6412
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516



Цитата(msi @ 4.10.2011, 17:19) *
С другой стороны, вот ссылка.
09Г2С в ППУ изоляции для водопровода.НО - холодной воды.

На холодной воде черные трубы до 50 лет стоят, а на ГВС могут в первый год потечь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Таня Д
сообщение 5.10.2011, 13:21
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 110
Регистрация: 21.3.2007
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 6700



Сейчас просят согласовать трубу ГОСТ 10705 Ст3 сп Интересует причины столь быстрой коррозии на трубопроводах гвс? Из-за кислорода в подпиточной воде?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
АБорисыч
сообщение 5.10.2011, 14:06
Сообщение #10


Запомните, джентльмены эту страну погубит коррупция


Группа: Участники форума
Сообщений: 338
Регистрация: 21.10.2010
Пользователь №: 77457



А с каких пор гвс у нас дэаэрируется?
В ГВС всегда был кислород.
Да и из за кислорода тоже.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
CNFHSQ
сообщение 5.10.2011, 14:10
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 6412
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516



Температура воды ГВС 55-60 град. При увеличении температуры на каждые 10 град кислородная коррозия увеличивается на порядок.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
АБорисыч
сообщение 5.10.2011, 14:24
Сообщение #12


Запомните, джентльмены эту страну погубит коррупция


Группа: Участники форума
Сообщений: 338
Регистрация: 21.10.2010
Пользователь №: 77457



Цитата
При увеличении температуры на каждые 10 град кислородная коррозия увеличивается на порядок.

согласен, поэтому для отопления существует водоподготовка.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
CNFHSQ
сообщение 5.10.2011, 17:19
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 6412
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516



Цитата
для отопления существует водоподготовка.

ХВО в большей степени нужно в отоплении для удаление жесткости, а без деаэраторов в отоплении обходятся.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
NikAS
сообщение 5.10.2011, 20:23
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 146
Регистрация: 15.5.2007
Из: Москва
Пользователь №: 8176



Вообще-то есть:
Цитата
ГОСТ 5632-72 Стали высоколегированные и сплавы коррозионно-стойкие, жаростойкие и жаропрочные

Там посмотрите. Сразу оговорюсь, 09Г2С не коррозионностойкая. Она хладостойкая низколегированная. В целом Коррозионностойкость определяется просто на глаз, должно быть Хрома не меньше 12,5%. Например - 12Х18Н10т - коррозионностойкая. 12Х1МФ - не коррозионностойкая. Так что шлите лесом Заказчика. И кстати, нафига это ему нужно? оцинковка дешевле 09Г2С.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Таня Д
сообщение 6.10.2011, 5:42
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 110
Регистрация: 21.3.2007
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 6700



Спасибо за ответы. Заказчику отказала, а нужно им потому что у них на складе эти трубы есть и покупать их не нужно вот и давят
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
АБорисыч
сообщение 6.10.2011, 8:40
Сообщение #16


Запомните, джентльмены эту страну погубит коррупция


Группа: Участники форума
Сообщений: 338
Регистрация: 21.10.2010
Пользователь №: 77457



Цитата
Спасибо за ответы. Заказчику отказала, а нужно им потому что у них на складе эти трубы есть и покупать их не нужно вот и давят

Вы у нихспросите куда их послать с такими предложениями.
Цитата
ХВО в большей степени нужно в отоплении для удаление жесткости, а без деаэраторов в отоплении обходятся.

Пойду скажу главинжу нахрен нам дэаэратор на станции -может разрешит туда бильярд поставить.
Бездэаэраторов может какие нибудьчастники впринципе и обходятся - только я так понимаю контур маленький, сетей ноль целых 2 десятых километра и нулевая подпитка за исключением воздухоудаления на котле.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Машинист
сообщение 6.10.2011, 8:58
Сообщение #17


Эко Интегратор Всея Руси


Группа: Участники форума
Сообщений: 12264
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438



Вам на станции поставить бильярд некуда ?
Оставьте деаэратор в покое!
laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
msi
сообщение 6.10.2011, 10:29
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 875
Регистрация: 10.12.2010
Пользователь №: 85268



(Чеша репу)
Как соотносится деаэрация в СО с воздушниками и воздушками?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
CNFHSQ
сообщение 6.10.2011, 12:03
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 6412
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516



Цитата(АБорисыч @ 6.10.2011, 9:40) *
Вы у нихспросите куда их послать с такими предложениями.

Пойду скажу главинжу нахрен нам дэаэратор на станции -может разрешит туда бильярд поставить.

Вы это серьезно, никогда не видели отопительных котельных без деаэрации? А я наоборот.
Причем также не выдел чтобы тепловые сети отопления меняли из-за внутренней коррозии.
Как -то на одной котельной запустили вакуумный д., всеравно через 2 года хозяева все выкинули и сделали бытовку( насчет бильярду не сообразили)

Сообщение отредактировал CNFHSQ - 6.10.2011, 12:19
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
АБорисыч
сообщение 6.10.2011, 12:16
Сообщение #20


Запомните, джентльмены эту страну погубит коррупция


Группа: Участники форума
Сообщений: 338
Регистрация: 21.10.2010
Пользователь №: 77457



Хм ну может мы в разных регионах работаем)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
CNFHSQ
сообщение 6.10.2011, 12:21
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 6412
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516



Цитата(АБорисыч @ 6.10.2011, 13:16) *
Хм ну может мы в разных регионах работаем)

Профиль заполнять надо rolleyes.gif Мой заполнен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
АБорисыч
сообщение 6.10.2011, 12:29
Сообщение #22


Запомните, джентльмены эту страну погубит коррупция


Группа: Участники форума
Сообщений: 338
Регистрация: 21.10.2010
Пользователь №: 77457



Виноват, исправлюсь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 2:48
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных