Трубы ГВС, какие? |
|
|
|
4.10.2011, 8:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 110
Регистрация: 21.3.2007
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 6700

|
Помогите! Дали проект на согласование изменения марки стали для трубопроводов ГВС ( чужой). Котельная для приготовления ГВС трубы до потребителей были заложены оцинкованные по ГОСТ 3262, заказчик просит согласовать трубу неоцинкованную по ГОСТ 3262, я не согласовала сославшись на пункт снипа Тепловые сети 10.4 "Для сетей ГВС в закрытых системах теплоснабжения должны применяться трубы из коррозионностойких материалов или покрытий. Спрашивают по трубу 9Г2С для гвс. Вопросы: согласовать? посчитать что это открытая система гвс?
|
|
|
|
|
4.10.2011, 9:53
|
Запомните, джентльмены эту страну погубит коррупция
Группа: Участники форума
Сообщений: 338
Регистрация: 21.10.2010
Пользователь №: 77457

|
Если вы работаете на экспертизепроектов действуйте согласно снипа.
|
|
|
|
|
4.10.2011, 10:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 110
Регистрация: 21.3.2007
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 6700

|
Да безусловно СНиП нарушать не буду, вопрос является ли труба 09Г2С- коррозионностойкой? мне сдается что нет, но я не уверена
|
|
|
|
|
4.10.2011, 10:34
|
Запомните, джентльмены эту страну погубит коррупция
Группа: Участники форума
Сообщений: 338
Регистрация: 21.10.2010
Пользователь №: 77457

|
Вам и карты в руки - попросите у тех кто хочет согласовать данную трубу для гвс сертификаты по применению для хозпитьевого трубопровода гвс. Ну или если у вас пытливый ум пожете поискать в инете - я по крайней мере за 5 минут не нашёл, хотя без официального документа всё что в инете написано - это как вилами по воде.
|
|
|
|
|
4.10.2011, 10:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 875
Регистрация: 10.12.2010
Пользователь №: 85268

|
Цитата(Таня Д @ 4.10.2011, 11:26)  Да безусловно СНиП нарушать не буду, вопрос является ли труба 09Г2С- коррозионностойкой? мне сдается что нет, но я не уверена Сталь конструкционная низколегированная для сварных конструкций. Некоррозионностойкая.
|
|
|
|
|
4.10.2011, 15:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 875
Регистрация: 10.12.2010
Пользователь №: 85268

|
Посмотрите здесь еще. Новые коррозионностойкие трубы повышенной надежности и долговечности для ЖКХ .
|
|
|
|
|
4.10.2011, 16:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 875
Регистрация: 10.12.2010
Пользователь №: 85268

|
С другой стороны, вот ссылка. 09Г2С в ППУ изоляции для водопровода.НО - холодной воды.
Сообщение отредактировал msi - 4.10.2011, 16:19
|
|
|
|
|
4.10.2011, 17:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6412
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516

|
Цитата(msi @ 4.10.2011, 17:19)  С другой стороны, вот ссылка. 09Г2С в ППУ изоляции для водопровода.НО - холодной воды. На холодной воде черные трубы до 50 лет стоят, а на ГВС могут в первый год потечь.
|
|
|
|
|
5.10.2011, 13:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 110
Регистрация: 21.3.2007
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 6700

|
Сейчас просят согласовать трубу ГОСТ 10705 Ст3 сп Интересует причины столь быстрой коррозии на трубопроводах гвс? Из-за кислорода в подпиточной воде?
|
|
|
|
|
5.10.2011, 14:06
|
Запомните, джентльмены эту страну погубит коррупция
Группа: Участники форума
Сообщений: 338
Регистрация: 21.10.2010
Пользователь №: 77457

|
А с каких пор гвс у нас дэаэрируется? В ГВС всегда был кислород. Да и из за кислорода тоже.
|
|
|
|
|
5.10.2011, 14:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6412
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516

|
Температура воды ГВС 55-60 град. При увеличении температуры на каждые 10 град кислородная коррозия увеличивается на порядок.
|
|
|
|
|
5.10.2011, 14:24
|
Запомните, джентльмены эту страну погубит коррупция
Группа: Участники форума
Сообщений: 338
Регистрация: 21.10.2010
Пользователь №: 77457

|
Цитата При увеличении температуры на каждые 10 град кислородная коррозия увеличивается на порядок. согласен, поэтому для отопления существует водоподготовка.
|
|
|
|
|
5.10.2011, 17:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6412
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516

|
Цитата для отопления существует водоподготовка. ХВО в большей степени нужно в отоплении для удаление жесткости, а без деаэраторов в отоплении обходятся.
|
|
|
|
|
5.10.2011, 20:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 146
Регистрация: 15.5.2007
Из: Москва
Пользователь №: 8176

|
Вообще-то есть: Цитата ГОСТ 5632-72 Стали высоколегированные и сплавы коррозионно-стойкие, жаростойкие и жаропрочные Там посмотрите. Сразу оговорюсь, 09Г2С не коррозионностойкая. Она хладостойкая низколегированная. В целом Коррозионностойкость определяется просто на глаз, должно быть Хрома не меньше 12,5%. Например - 12 Х18Н10т - коррозионностойкая. 12 Х1МФ - не коррозионностойкая. Так что шлите лесом Заказчика. И кстати, нафига это ему нужно? оцинковка дешевле 09Г2С.
|
|
|
|
|
6.10.2011, 5:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 110
Регистрация: 21.3.2007
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 6700

|
Спасибо за ответы. Заказчику отказала, а нужно им потому что у них на складе эти трубы есть и покупать их не нужно вот и давят
|
|
|
|
|
6.10.2011, 8:40
|
Запомните, джентльмены эту страну погубит коррупция
Группа: Участники форума
Сообщений: 338
Регистрация: 21.10.2010
Пользователь №: 77457

|
Цитата Спасибо за ответы. Заказчику отказала, а нужно им потому что у них на складе эти трубы есть и покупать их не нужно вот и давят Вы у нихспросите куда их послать с такими предложениями. Цитата ХВО в большей степени нужно в отоплении для удаление жесткости, а без деаэраторов в отоплении обходятся. Пойду скажу главинжу нахрен нам дэаэратор на станции -может разрешит туда бильярд поставить. Бездэаэраторов может какие нибудьчастники впринципе и обходятся - только я так понимаю контур маленький, сетей ноль целых 2 десятых километра и нулевая подпитка за исключением воздухоудаления на котле.
|
|
|
|
|
6.10.2011, 8:58
|
Эко Интегратор Всея Руси
Группа: Участники форума
Сообщений: 12264
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438

|
Вам на станции поставить бильярд некуда ? Оставьте деаэратор в покое!
|
|
|
|
|
6.10.2011, 10:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 875
Регистрация: 10.12.2010
Пользователь №: 85268

|
(Чеша репу) Как соотносится деаэрация в СО с воздушниками и воздушками?
|
|
|
|
|
6.10.2011, 12:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6412
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516

|
Цитата(АБорисыч @ 6.10.2011, 9:40)  Вы у нихспросите куда их послать с такими предложениями.
Пойду скажу главинжу нахрен нам дэаэратор на станции -может разрешит туда бильярд поставить. Вы это серьезно, никогда не видели отопительных котельных без деаэрации? А я наоборот. Причем также не выдел чтобы тепловые сети отопления меняли из-за внутренней коррозии. Как -то на одной котельной запустили вакуумный д., всеравно через 2 года хозяева все выкинули и сделали бытовку( насчет бильярду не сообразили)
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 6.10.2011, 12:19
|
|
|
|
|
6.10.2011, 12:16
|
Запомните, джентльмены эту страну погубит коррупция
Группа: Участники форума
Сообщений: 338
Регистрация: 21.10.2010
Пользователь №: 77457

|
Хм ну может мы в разных регионах работаем)
|
|
|
|
|
6.10.2011, 12:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6412
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516

|
Цитата(АБорисыч @ 6.10.2011, 13:16)  Хм ну может мы в разных регионах работаем) Профиль заполнять надо  Мой заполнен.
|
|
|
|
|
6.10.2011, 12:29
|
Запомните, джентльмены эту страну погубит коррупция
Группа: Участники форума
Сообщений: 338
Регистрация: 21.10.2010
Пользователь №: 77457

|
Виноват, исправлюсь.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|