> Газопровод 1-й категории
chp6
сообщение 4.10.2011, 14:58
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 316
Регистрация: 6.2.2008
Из: РФ
Пользователь №: 15232



Для газоснабжения крышных котельных микрорайона дана точка подключения от газопровода высокого давления первой категории.
Подскажите есть ли запрещающие нормы по прокладке стального газопровода высокого давления пераой категории по территории поселений?

Сообщение отредактировал chp6 - 4.10.2011, 14:59
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tanya24
сообщение 4.10.2011, 15:58
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 319
Регистрация: 24.3.2010
Из: Россия
Пользователь №: 49082



п.4.2 СП 62.13330.2011: В поселениях (сельских и городских) и городских округах следует предусматривать сети газораспределения категорий I-III по давлению с пунктами редуцирования газа (ПРГ) у потребителя.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kadusha
сообщение 4.10.2011, 16:18
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 160
Регистрация: 30.8.2010
Пользователь №: 70131



Так же там есть такой пункт, что допускается прокладка газопроводов давлением свыше 0,6МПа в поселении при входе в промузел (промзону), а также в незастроенной части поселения, если это не противоречит схемам размещения объектов капитального строительства, предусмотренным генеральным планом поселения.
Вообще, я не думаю, что у вас пропустят 1-ой категории по поселению, скорее всего завернут, если не в согласовательных каких инстанциях, так потом в экспертизе, но это лично мое мнение.

Сообщение отредактировал Kadusha - 4.10.2011, 16:19
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tanya24
сообщение 4.10.2011, 16:23
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 319
Регистрация: 24.3.2010
Из: Россия
Пользователь №: 49082



Цитата(Kadusha @ 4.10.2011, 17:18) *
Так же там есть такой пункт, что допускается прокладка газопроводов давлением свыше 0,6МПа в поселении при входе в промузел (промзону), а также в незастроенной части поселения, если это не противоречит схемам размещения объектов капитального строительства, предусмотренным генеральным планом поселения.
Вообще, я не думаю, что у вас пропустят 1-ой категории по поселению, скорее всего завернут, если не в согласовательных каких инстанциях, так потом в экспертизе, но это лично мое мнение.

Этот пункт для газопроводов из полиэтилена, а вопрос про стальной газопровод, так что никакая экспертиза не завернет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
chp6
сообщение 5.10.2011, 7:12
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 316
Регистрация: 6.2.2008
Из: РФ
Пользователь №: 15232



Спасибо за ответы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 25.6.2025, 3:23
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных