|
  |
Водовоздушная АПТ, Расчёт диаметра воздушного компенсатора |
|
|
|
5.10.2011, 8:03
|
Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 10.9.2009
Пользователь №: 38289

|
Здание 2 степень огнестойкости, категория В, неотапливаемое, необходимо устройство АУПТ. Внутреннее пожаротушение-2х2.9л/с. Водовоздушную делать не прихожилось. По СП5 п.5.2.6 расчёт диаметра воздушного компенсатора д.произ. и т.д., сам расчёт не могу найти.,может кто подскажет как? есть скважина (2) , 2 гидробака, можно ли связать АУПТ со скважиной минуя бак воды для установки ? если нет, то на какой расход бак: по табл. мин.30л/с и час работы установки - получается 108м3. такой бак в помещении не разместить или я что-то не так понимаю?
|
|
|
|
|
5.10.2011, 10:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2503
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769

|
Два гидробака питают сухотрубную АУПТ с воздушными компенсаторами, минуя скважину внутреннего пожаротушения. Я правильно понял?
|
|
|
|
|
5.10.2011, 11:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493

|
Цитата(Гаврис @ 5.10.2011, 9:03)  Здание 2 степень огнестойкости, категория В, неотапливаемое, необходимо устройство АУПТ. Внутреннее пожаротушение-2х2.9л/с. Водовоздушную делать не прихожилось. По СП5 п.5.2.6 расчёт диаметра воздушного компенсатора д.произ. и т.д., сам расчёт не могу найти.,может кто подскажет как? есть скважина (2) , 2 гидробака, можно ли связать АУПТ со скважиной минуя бак воды для установки ? если нет, то на какой расход бак: по табл. мин.30л/с и час работы установки - получается 108м3. такой бак в помещении не разместить или я что-то не так понимаю? Для начала, отделите "мух от котлет". Воздушный комненсатор-устройство, обеспечиваюшее компенсацию утечек сжатого воздуха из трубопроводов системы через неплотности. Оно не имеет ничего общего с системой водоснабжения установки. У Бийска это есть в обвязке узла управления (см. каталог Бийска).В каталоге ТУСО есть специальные устройста. Пожарные краны при воздушной спринклерной установке должны быть на отдельной сети. Для хранения запаса воды Вам скорее нужен резервуар, а не гидробаки (они, должно быть, для хозпитьевого водоснабжения).
|
|
|
|
|
5.10.2011, 16:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 131
Регистрация: 26.3.2008
Из: Москва
Пользователь №: 16999

|
Цитата Два гидробака питают сухотрубную АУПТ с воздушными компенсаторами, минуя скважину внутреннего пожаротушения. Я правильно понял? Очень понравилось)))) Занял место в партере... ))
|
|
|
|
|
6.10.2011, 1:58
|
Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 10.9.2009
Пользователь №: 38289

|
Здравствуйте. Спасибо что хоть что-то отвеаете. Помогите пенсионеру работающему. Мне нужно разобраться во всем. У меня ещё есть наружное пожаротушение 60л/с. (склад пиломатериалов) +АУПт + внутреннее - 2х2.9л/с. Наружное - 5ч. Какой будет резервуар. У меня нет места его разметить. Хозразбор только в котельной (паровая). Вот ипосоветуйте каким образом мне сократить размеры резервуара. Если ставить емкость в здании на Аупт отдельно, то ее расчитывать на табл. 5.1 СП5 гр.2 мин.30л/с на час работы или 10мин. и потом со скважины. А узел управления я нашла. только там на 100 и 150. Я много прочитала но связать это пока не могу. Спасибо за ответы.
|
|
|
|
|
6.10.2011, 11:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493

|
Цитата(Гаврис @ 6.10.2011, 2:58)  ....Если ставить емкость в здании на Аупт отдельно, то ее расчитывать на табл. 5.1 СП5 гр.2 мин.30л/с на час работы или 10мин. и потом со скважины. А узел управления я нашла. только там на 100 и 150. Я много прочитала но связать это пока не могу. Если Вы хотите делать отдельный резервуар (наружный) или стальной бак для АПТ, он в общем случае должен быть рассчитан на 1 час работы установки. Но при определении объёма резервуара можно учитывать подпитку втечение всего времени работы установки (СП5 п.5.9.13) . Подпитку можно организовать и от скважины, если это может сколь-нибудь заметно уменьшить объём резервуара. Диаметр узла управления определяется в процессе гидравлического расчета.
|
|
|
|
|
11.10.2011, 6:44
|
Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 10.9.2009
Пользователь №: 38289

|
BTS спасибо за ответ. У меня здание с двухскатной кровлей - фермы 20м. Подающий трубопровод для АПТ по стенам где отм.4.0м или под коньком где 6.0м? И ещё оросители подбирать на 4.0 не смотреть что отметки их будут разные по уклону?
|
|
|
|
|
11.10.2011, 7:14
|
Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 10.9.2009
Пользователь №: 38289

|
Насчёт расположения оросителей вопрос снимаю. Все трубы будут на подвесках и высота будет одинаковой.
|
|
|
|
|
11.10.2011, 11:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 15.11.2010
Пользователь №: 81084

|
Цитата(Гаврис @ 11.10.2011, 10:14)  Насчёт расположения оросителей вопрос снимаю. Все трубы будут на подвесках и высота будет одинаковой. Учитывайте, что по СП 5: 5.2.12 Расстояние от центра термочувствительного элемента теплового замка спринклерного оросителя до плоскости перекрытия (покрытия) должно быть в пределах (0,08 до 0,30) м; в исключительных случаях, обусловленных конструкцией покрытий (например, наличием выступов), допускается увеличить это расстояние до 0,40 м.То есть если рядки проектируете параллельно фермам, то они в любом случае будут под уклоном. Или рядки будут перпендикулярно фермам в межферменном пространстве?
|
|
|
|
|
12.10.2011, 1:09
|
Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 10.9.2009
Пользователь №: 38289

|
Я пока в затруднении каким образом располагать спринклеры. По п.5.2.16 можно предположить, что располагать их нужно по скату. Тогда как делать расчёт если высота спринклеров будет разная? Не подскажете?. Цех строгальный работает, необходимо его оформить, а для этого нужно пройти экспертизу и врятли зак что-то будет делать.
|
|
|
|
|
12.10.2011, 11:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493

|
Цитата(Гаврис @ 12.10.2011, 2:09)  Я пока в затруднении каким образом располагать спринклеры. По п.5.2.16 можно предположить, что располагать их нужно по скату. Тогда как делать расчёт если высота спринклеров будет разная? Не подскажете?. Цех строгальный работает, необходимо его оформить, а для этого нужно пройти экспертизу и врятли зак что-то будет делать. К потерям напора на участке прибавляете разность геометрических отметок (если считаете потери по СП5 в барах,не забудьте поделить разность в метрах на 10).
|
|
|
|
|
13.10.2011, 1:17
|
Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 10.9.2009
Пользователь №: 38289

|
Спасибо BTS. Скажите сколько оросителей можно поставить на распределительной сети? Что-то не найду. Нашла приемрный расчёт и СП5 буду считать.
|
|
|
|
|
13.10.2011, 13:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493

|
Раньше допускалось в распределительном тр-де(рядке) не более 6 оросителей с диаметром до 12 мм и не более 4 оросителей диаметром свыше 12 мм. В СП5 ограничения сняты (п.5.7.9).
|
|
|
|
|
14.10.2011, 7:29
|
Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 10.9.2009
Пользователь №: 38289

|
Спасибо за ответ! ВзялаСВВ-15. На расчётной площади получилось 14 шт. Группа 2, интенсивность 0.12, площадь - 120. Хотела прикрепить план, невозможно не проходит.
|
|
|
|
|
14.10.2011, 11:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493

|
Цитата(Гаврис @ 14.10.2011, 8:29)  Спасибо за ответ! ВзялаСВВ-15. На расчётной площади получилось 14 шт. Группа 2, интенсивность 0.12, площадь - 120. Хотела прикрепить план, невозможно не проходит. Для группы 2 обычно достаточно СВВ-12 или СВВ-к80 (см. Бийский каталог, номограммы в разделе 1-1-1)
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|