Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Расстояние от газопровода до стадиона
Андрей 113
сообщение 5.10.2011, 13:56
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 512
Регистрация: 17.3.2008
Из: г. Ухта
Пользователь №: 16591



День добрый,
Наклевывается работенка, пытаюсь к ней подготовиться, так сказать подойти к ней во всевооружении.
Надо запроектировать газоповод к двум ангарам и гостиннице (подозреваю что для отопления) Газ 0,6МПа. Предлагают пройти в непосредственной близости от спорт.школы практически по стадиону, подземно.
Просматривал нормативку и наткнулся на ФЗ 123 ст.74
"Противопожарные расстояния от оси подземных и надземных (в насыпи) магистральных, внутрипромысловых и местных распределительных газопроводов,... до населенных пунктов, отдельных промышленных и сельскохозяйственных организаций, зданий, сооружений и строений, ... должны соответствовать требованиям к минимальным расстояниям, установленным федеральными законами о технических регламентах для этих объектов, в зависимости от уровня рабочего давления, диаметра, степени ответственности объектов, ... ."
В СП62.13330.2011 "Газораспр. системы" есть ограничение только для надземной прокладки. Для 0,6МПа 15м до стадиона

А при подземной??
Может кто сталкивался с такой ситуацией? Поможите!

Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 2)
Vorona
сообщение 7.10.2011, 6:03
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 110
Регистрация: 27.10.2010
Из: Новосибирск
Пользователь №: 78372



В СП 62.13330.2011 есть приложение В "минимальные расстояния от подземных газопроводов до зданий и сооружений". Там в зависимости от давления все расстояния.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Андрей 113
сообщение 7.10.2011, 7:22
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 512
Регистрация: 17.3.2008
Из: г. Ухта
Пользователь №: 16591



Цитата(Vorona @ 7.10.2011, 7:03) *
В СП 62.13330.2011 есть приложение В "минимальные расстояния от подземных газопроводов до зданий и сооружений". Там в зависимости от давления все расстояния.

Получается я могу отступить от школы 7м и проложить подземно газопровод высокого давления, по середине спортивной площадки (она не огорожена), не нарушая ни каких норм? Про надземный конкретно оговаривается 15м (для 0,6МПа) от мест с массовым пребыванием людей.
Спасибо за ответ.

Сообщение отредактировал Андрей 113 - 7.10.2011, 7:22
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274