Добрый день!
Подскажите пожалуйста, на каком расстоянии от нагревателя можно устанавливать шумоглушитель и в каких нормативах это прописано????
Заранее спасибо!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Циркуль
сообщение 6.10.2011, 6:37
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 174
Регистрация: 18.3.2010
Из: ПФО
Пользователь №: 48695



Цитата(SvetikPan @ 6.10.2011, 2:46) *
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, на каком расстоянии от нагревателя можно устанавливать шумоглушитель и в каких нормативах это прописано????
Заранее спасибо!!!

а что вас смущает?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Evgeniy_K
сообщение 6.10.2011, 8:38
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 263
Регистрация: 21.1.2010
Из: Moscow
Пользователь №: 44777



Допустим, фильтр от электронагревателя ставят не ближе чем 500 мм, а про шумоглушитель ничего не слышал
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Егор
сообщение 6.10.2011, 9:30
Сообщение #4





Группа: Участники Форума2
Сообщений: 1784
Регистрация: 16.12.2005
Пользователь №: 1721



не фильтр от электронагревателя, а электронагреватель от фильтра
круглый глушитель (где внутренний диаметр равен диаметру воздуховода) можно хоть вплотную
прямоугольный глушитель - надо смотреть какое внутренне сечение глушителя и на сколько оно отличается от сечения воздуховода, но в любом случае речь идёт не о запрете, как у фильтра и электронагревателя, а о стабилизации потока (и как следствие эффктивности шумоглушения), увеличении уровня шума и сопротивления сети
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Андрей 113
сообщение 6.10.2011, 9:35
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 512
Регистрация: 17.3.2008
Из: г. Ухта
Пользователь №: 16591



Цитата(SvetikPan @ 6.10.2011, 3:46) *
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, на каком расстоянии от нагревателя можно устанавливать шумоглушитель и в каких нормативах это прописано????
Заранее спасибо!!!


От радиального вентилятора до глушителя: Мин. 1 диаметр рабочего колеса вентилятора на каждые 5 м/с скорости на выходе (в книжке посмотрел "Защита от шума и вибраций в системах ОВК" Марк Шаффер. ) Но это не норматив!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.6.2025, 5:26
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных