|
  |
Пристенный канал, Не идёт ли вразрез с нормами |
|
|
|
6.10.2011, 9:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4830
Регистрация: 7.9.2006
Из: Московская область
Пользователь №: 3923

|
Господа, в целях повышения образованности, проконсультируйте, пожалуйста. 1. Что такое пристенный канал? Видимо это не просто лоток с крышкой, проложенный вплотную к фундаменту. 2. Прошу помочь разобраться с требуемыми по СНиП 41-02-2003 расстояниями. Раз такой канал существует, то значит СНиП не запрещает транзитную прокладку теплотрассы в канале вдоль фундамента? Я вообще в СНиП не нашёл требуемые расстояния до других инж. коммуникаций и сооружений при канальной прокладке теплосети. Требуемые расстояния при канальной прокладке до фундамента даны для вечномёрзлых грунтов (16.28). В приложении В расстояния для каналов даны только внутри самого канала, а относительно др. коммуникаций и сооружений нет.
|
|
|
|
|
6.10.2011, 10:22
|
ТС
Группа: Участники форума
Сообщений: 8429
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391

|
Незнайка Таблица Б.3 в конце СниПа - это касаемо расстояний до других коммуникаций.
|
|
|
|
|
6.10.2011, 10:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4830
Регистрация: 7.9.2006
Из: Московская область
Пользователь №: 3923

|
Цитата(nik4t @ 6.10.2011, 11:22)  Незнайка Таблица Б.3 в конце СниПа - это касаемо расстояний до других коммуникаций. Во я балда. Но хотя назвали тоже таблицу "Расстояния .... при бесканальной прокладке ..." ОК, вопрос №2 снимается, а что по первому пункту?
|
|
|
|
|
6.10.2011, 12:34
|
ТС
Группа: Участники форума
Сообщений: 8429
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391

|
Незнайка Указания по проектированию тепловых сетей в стесненных условиях г.Москвы (с учетом особенностей систем тепловых сетей в городе Москве). п. 2.17. ..., либо в пристенных (пристроенных к фундаментам зданий) проходных каналах из монолитного железобетона с металлоизоляцией.
|
|
|
|
|
7.10.2011, 8:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4830
Регистрация: 7.9.2006
Из: Московская область
Пользователь №: 3923

|
Цитата(nik4t @ 6.10.2011, 13:34)  Указания по проектированию тепловых сетей в стесненных условиях г.Москвы (с учетом особенностей систем тепловых сетей в городе Москве). Стало быть такое применимо только в Москве. Подмосковная экспертиза шибко не любит ссылки на московские нормы. А как он выглядит этот пристенный? А можете выложить эти "Указания по проектированию тепловых сетей в стесненных условиях"? А то в нете как-то глухо с этим.
|
|
|
|
|
7.10.2011, 9:43
|
ТС
Группа: Участники форума
Сообщений: 8429
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391

|
Цитата(Незнайка @ 7.10.2011, 9:20)  Стало быть такое применимо только в Москве. Видимо... Этот документ я привел, как единственный описывающий пристенный канал. Цитата А можете выложить эти "Указания по проектированию тепловых сетей в стесненных условиях"? А то в нете как-то глухо с этим. Зачем? Если Цитата Подмосковная экспертиза шибко не любит ссылки на московские нормы. Поймите меня правильно, этот документ у меня только в бумаге, чтоб его выложить надо потратить часть времени и усилий... Зачем, если Вам он всё равно не пригодиться? Цитата А как он выглядит этот пристенный? Как обычный монолитный, проходной ж.б. канал с металлоизоляцией из листовой стали по внутренним сторонам стен, перекрытый сборниковыми плитами ВП и др.
|
|
|
|
|
7.10.2011, 9:54
|
ТС
Группа: Участники форума
Сообщений: 8429
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391

|
|
|
|
|
|
7.10.2011, 11:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4830
Регистрация: 7.9.2006
Из: Московская область
Пользователь №: 3923

|
Цитата(nik4t @ 7.10.2011, 10:43)  Зачем, если Вам он всё равно не пригодиться? Да, я вас не принуждаю. Я спросил с тем расчётом, что может у вас в электронном виде есть.
Сообщение отредактировал Незнайка - 7.10.2011, 11:05
|
|
|
|
|
25.10.2013, 10:00
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 24.9.2013
Пользователь №: 206677

|
а этот канал обезательно должен быть проходной, и я могу в нем подойти в плотную к зданию и там выйти на поверхность
|
|
|
|
|
24.7.2014, 2:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4830
Регистрация: 7.9.2006
Из: Московская область
Пользователь №: 3923

|
Господа, подскажите. Возможно, что туплю, но не могу понять где брать горизонтальные расст-я до эл. кабеля при прокладке в канале. Есть довольно странная таблица А.3 теперь уже СП124, где даются расст-я для бесканалки, но при этом в самом первом пункте даются расст-я (до фундамента здания) при канальной прокладке. Далее следует длинная часть уже про бесканалку, а вот похожей "портянки" про канальную прокладку не увидел. Про сети ВК вроде как п. 1 таблица А.2. А вот эл. кабеля не увидел.
|
|
|
|
|
24.7.2014, 13:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 210
Регистрация: 14.3.2011
Пользователь №: 98244

|
Цитата где брать горизонтальные расст-я до эл. кабеля при прокладке в канале СНиП 41-02-2003 Табл Б3 - 2м от наружной стенки канала Цитата Есть довольно странная таблица А.3 Нормальная таблица  "Расстояния по горизонтали от строительных конструкций тепловых сетей или оболочки изоляции трубопроводов при бесканальной прокладке" У вас строительная конструкция - канал, от неё надо выдерживать расстояние, приведенное в этой таблице
Сообщение отредактировал Swift - 24.7.2014, 13:43
|
|
|
|
|
4.8.2014, 1:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4830
Регистрация: 7.9.2006
Из: Московская область
Пользователь №: 3923

|
Цитата(Swift @ 24.7.2014, 13:42)  СНиП 41-02-2003 Табл Б3 - 2м от наружной стенки канала А п. а) и б) это только про фундаменты, как я понял? Ещё хотел узнать регламентируется ли расстояние от канала/бесканалки до собственной тепловой камеры, если я выйдя из неё, затем прохожу мимо неё параллельно.
Сообщение отредактировал Незнайка - 4.8.2014, 1:54
|
|
|
|
|
4.8.2014, 7:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 210
Регистрация: 14.3.2011
Пользователь №: 98244

|
Цитата А п. а) и б) это только про фундаменты, как я понял? да Цитата Ещё хотел узнать регламентируется ли расстояние от канала/бесканалки до собственной тепловой камеры, если я выйдя из неё, затем прохожу мимо неё параллельно. не регламентируется. Но не забывайте, что вам ещё необходимо учесть компенсацию температурных удлинений труб, маленькие плечи этого сделать не смогут.
|
|
|
|
|
4.8.2014, 8:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4830
Регистрация: 7.9.2006
Из: Московская область
Пользователь №: 3923

|
Цитата(Swift @ 4.8.2014, 7:45)  Но не забывайте, что вам ещё необходимо учесть компенсацию температурных удлинений труб, маленькие плечи этого сделать не смогут. Это само собой. Плюс чтобы в канале было место куда плечу удлиниться.
Сообщение отредактировал Незнайка - 4.8.2014, 8:18
|
|
|
|
|
10.8.2014, 20:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4830
Регистрация: 7.9.2006
Из: Московская область
Пользователь №: 3923

|
Коллеги, новые вопросы. По конструкциям в основном. Прилагаю разрез канала своей ТС. Я немного распишу свою логику, ибо может в ней крыться какой-нибудь изъят ввиду моей малой осведомлённости. Нехитрый поиск выявил, что самые распространенные лотки для каналов это КН. Глянув серию по ним понял, что для моего случая возможно исполнение канала только с двумя перевёрнутыми лотками – изначально симпатичней виделось лоток с крышкой, но лотки данной серии почему-то очень низкие под мои трубы. Теперь собственно вопросы по каналу: 1. Нигде не нашёл подробного описания про а) «лотковый элемент» и б) «опорная подушка / опорные плиты». а) Что есть лотковый элемент, что изображают как двутавр? б) Что из себя представляют опорные плиты? Их на месте отливают в опалубке или как их выполняют? Какой они длины относительно скользящей или неподвиж. опоры, что на неё ложится? 2. Хотел понять, почему для предизолированный трубы (как я понля это заводские а-ля Стройполимер) нормативные расстояния в канале по СП124 больше чем для самопальной изоляции? 3. Нужно ли выполнять гидроизоляцию канала? Что это должно быть – обмазка битумов или что-то иное? Какое толщины она должна быть? П-ТС-1 (Альбом для проектирования тепловых сетей) есть картинка, где указано битум в 2 слоя, актуален ли такой подход или есть более передовой подход (серия не вчера выпущена)? 4. Участок от наружной грани здания до непосредственного выхода ТС в помещении тоже должен быть в канале или же он уже бесканалкой проходит? 5. Когда нужен не целиковый лоток, а часть, это выполняют на заводе ЖБК или на месте распиливают канал? PS Swift, вам спасибо за ответы и на вас конечно надеюсь в первую очередь в этом посте.
Прикрепленные файлы
123.pdf ( 78,57 килобайт )
Кол-во скачиваний: 120
|
|
|
|
|
11.8.2014, 8:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 210
Регистрация: 14.3.2011
Пользователь №: 98244

|
Цитата 3. Нужно ли выполнять гидроизоляцию канала? Что это должно быть – обмазка битумов или что-то иное? Какое толщины она должна быть? П-ТС-1 (Альбом для проектирования тепловых сетей) есть картинка, где указано битум в 2 слоя, актуален ли такой подход или есть более передовой подход (серия не вчера выпущена)? С альбомом П-ТС-1 никогда не сталкивался. Беглый поиск в сети не выдал такого альбома, вероятно это очень редкая вещь. Я закладываю каналы по серии 3.006.1-2/87 Сборные ж/б каналы и тоннели из лотковых элементов, выпуск 0 - описаны все лотки/крышки/каналы/гидроизоляция итд. Оклеечная гидроизоляция канала нужна при высоком уровне стояния грунтовых вод, обмазочная - в остальных случаях, смотрите изыскания. Серия не нова, есть обновления но у нас в городе предприятия производят лотки только по этой серии, поэтому работаем по ней. Как в Московской области - не знаю Цитата 1. Нигде не нашёл подробного описания про а) «лотковый элемент» и б) «опорная подушка / опорные плиты». а) Что есть лотковый элемент, что изображают как двутавр? б) Что из себя представляют опорные плиты? Их на месте отливают в опалубке или как их выполняют? Какой они длины относительно скользящей или неподвиж. опоры, что на неё ложится? а) - серия 3.006.1-2/87, выпуск 3 б) - серия 3.006.1-2/87, выпуск 2. Представляют собой бетонный кирпичик со стальной пластиной сверху. На эту пластину ставится скользящая опора и по ней она и должна скользить. Размеры все в серии. Можно заказать с завода серийную, можно самим сделать по чертежам в серии. Для неподвижных опор они не используются, вы путаете. Н.О. выполняются по серии 4.903-10 выпуск 4, смотрите конструкции. Цитата 2. Хотел понять, почему для предизолированный трубы (как я понля это заводские а-ля Стройполимер) нормативные расстояния в канале по СП124 больше чем для самопальной изоляции? Я так понимаю, что эти расстояния для предизолированных труб при засыпке канала песком, при бОльших расстояниях труба в грунте будет работать лучше. С СП близко не знакомился, только бегло прочел. У нас в городе ориентируются на СНиП 41-02-2003 Тепловые сети. Цитата 4. Участок от наружной грани здания до непосредственного выхода ТС в помещении тоже должен быть в канале или же он уже бесканалкой проходит? Честно говоря не понял вопроса. Цитата 5. Когда нужен не целиковый лоток, а часть, это выполняют на заводе ЖБК или на месте распиливают канал? Смотря для каких целей. серия 3.006.1-2/87, выпуск 6 - есть угловые лотки, лотки с отверстиями. Если нужен просто лоток короче чем серийный, то можно либо разрезать серийный, либо сделать монолитный участок (если это место, куда требуется такой лоток небольшое 1-1,5м) От себя по проекту добавлю - если у вас реконструкция сущ. теплосетей кладите в сущ. лотки трубы с ПЭ оболочкой и засыпайте песком. Если строите вновь по территории д/с, больницы итд.(где нельзя бесканально) - лоток, труба с ПЭ оболочкой с засыпкой песком. Если нужен именно канал с ППУ-ОЦ (по ТЗ, ТУ) то возьмите обычный лоток с крышкой по серии 3.006.1-2/87. Честно говоря, с этими СП ситуация противоречивая, у нас ориентируются на СНиП 41-02-2003, таких больших расстояний никто не требует... Разрез 1-1 М1:50 не нужен, разрез "Нормативные расстояния в канале" тоже не нужен. Всю информацию с этих разрезов можно отобразить на разрезе 1-1 М1:20 и профиле теплосети. На схеме как правило, расстояние м/у скользящими опорами не указывается. Мы указываем максимальное расстояние м/у ними в виде таблицы или в общих указаниях.
Сообщение отредактировал Swift - 11.8.2014, 8:43
|
|
|
|
|
11.8.2014, 9:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4830
Регистрация: 7.9.2006
Из: Московская область
Пользователь №: 3923

|
Гран мерси за ответ. Цитата(Swift @ 11.8.2014, 8:39)  С альбомом П-ТС-1 никогда не сталкивался. Беглый поиск в сети не выдал такого альбома, вероятно это очень редкая вещь. Прилагаю. У меня местные магикане его знают хорошо. Цитата(Swift @ 11.8.2014, 8:39)  Как в Московской области - не знаю  Я и сам не знаю  Цитата(Swift @ 11.8.2014, 8:39)  Н.О. выполняются по серии 4.903-10 выпуск 4, смотрите конструкции. Только я плохо понимаю, если это канал, то опора в голом виде внутри канала или она замоноличивается в бетон? Цитата(Swift @ 11.8.2014, 8:39)  Честно говоря не понял вопроса. Участок трассы, проходящий под плитой первого этажа. Он потом выныривает в помещении ИТП. Как он обыгрывается – проход под плитой, подъём в помещение? Цитата(Swift @ 11.8.2014, 8:39)  Честно говоря, с этими СП ситуация противоречивая, у нас ориентируются на СНиП 41-02-2003, таких больших расстояний никто не требует... Ну, пока экспертиза за одно место не возьмёт. Он судя по приложениям с расстояними не сильно от СНиП ускакал. Цитата(Swift @ 11.8.2014, 8:39)  На схеме как правило, расстояние м/у скользящими опорами не указывается. Мы указываем максимальное расстояние м/у ними в виде таблицы или в общих указаниях. Да, это просто решил заморочится.
Сообщение отредактировал Незнайка - 11.8.2014, 9:32
Прикрепленные файлы
P_TS_1.pdf ( 13,83 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 116
|
|
|
|
|
11.8.2014, 9:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 210
Регистрация: 14.3.2011
Пользователь №: 98244

|
Цитата Прилагаю. У меня местные магикане его знают хорошо. Альбом И9-1 Цитата Только я плохо понимаю, если это канал, то опора в голом виде внутри канала или она замоноличивается в бетон? Если это предизолированные трубы, то к трубе приварена стальная квадратная пластина(смотрите каталоги производителей труб), которая замоноличивается в ж/б щит м/у лотками. Размеры щита, армирование итд. считают строители по нагрузкам, которые вы им выдадите. Цитата Участок трассы, проходящий под плитой первого этажа. Он потом выныривает в помещении ИТП. Как он обыгрывается – проход под плитой, подъём в помещение? лучше сделать в канале. Цитата Ну, пока экспертиза за одно место не возьмёт. Он судя по приложениям с расстояними не сильно от СНиП ускакал. На форуме была обширная дискуссия по применению нового СП. Кто-то говорит что можно его применять, кто-то говорит что он не утвержден в Минюсте, не опубликован официально, не прошел ещё какие-то инстанции итд  так что вопрос спорный
|
|
|
|
|
11.8.2014, 10:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4830
Регистрация: 7.9.2006
Из: Московская область
Пользователь №: 3923

|
Цитата(Swift @ 11.8.2014, 9:50)  Если это предизолированные трубы, то к трубе приварена стальная квадратная пластина(смотрите каталоги производителей труб), которая замоноличивается в ж/б щит м/у лотками. Размеры щита, армирование итд. считают строители по нагрузкам, которые вы им выдадите. А понятие мнимой опоры при канальной прокладке не действует? Обязательно ли городить НО посередине моей ТС? Расстояния между НО выдерживаются и без опоры посередине, но её геометрия змеевидная меня подбила на опору ради "кабы чего не вышло". Потому что случай не расчётный, а Code Aster в части ТС я ещё не освоил.
Сообщение отредактировал Незнайка - 11.8.2014, 10:21
|
|
|
|
|
11.8.2014, 10:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 210
Регистрация: 14.3.2011
Пользователь №: 98244

|
Цитата А понятие мнимой опоры при канальной прокладке не действует? Обязательно ли городить НО посередине моей ТС? Расстояния между НО выдерживаются и без опоры посередине, но её геометрия змеевидная меня подбила на опору ради "кабы чего не вышло". Потому что случай не расчётный, а Code Aster в части ТС я ещё не освоил. smile.gif случай вполне расчетный, и даже можно посчитать руками по Николаеву , стр. 197
|
|
|
|
|
12.8.2014, 10:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4830
Регистрация: 7.9.2006
Из: Московская область
Пользователь №: 3923

|
Цитата(Swift @ 11.8.2014, 10:26)  случай вполне расчетный, и даже можно посчитать руками по Николаеву , стр. 197  Примерчик бы в цифрах, а то когда голые формулы... Хотел узнать можно ли трубу в полиэтиленовой оболочке на скользячки класть в канале. Не протрётся она? Извините уж за лексикон непрофессиональный.
|
|
|
|
|
12.8.2014, 10:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4830
Регистрация: 7.9.2006
Из: Московская область
Пользователь №: 3923

|
А вообще в канале в полиэтилен. кожухе надо или оцинковку?
|
|
|
|
|
12.8.2014, 11:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4830
Регистрация: 7.9.2006
Из: Московская область
Пользователь №: 3923

|
Цитата(Незнайка @ 12.8.2014, 10:59)  А вообще в канале в полиэтилен. кожухе надо или оцинковку? Туплю. Его ж канал песком засыпаем! Т.е. и скользячек никаких не надо.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS
ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j
Последние сообщения Форума
|