|
  |
Покритикуйте однолинейную схему ВРУ |
|
|
|
6.10.2011, 17:51
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 6.9.2011
Пользователь №: 120854

|
Здравствуйте, зубры электротехники! Взгляните, всё ли по ГОСТу в этой схеме? Понятно, что она простая и неинтересная, но многим рассейским фазендейро думаю эти условия подключения как раз походят: 380В 15 кВт... По ТУ автомат на входе 32А, счётчик взял из списка на продажу самого Моэска. Уж очень не хочется 6 тысяц отдавать за листик А4...
|
|
|
|
|
9.10.2011, 16:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1337
Регистрация: 24.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58149

|
Да нормально вроде, только не вижу смысла в установке Общего УЗО на входе. Вы конечно сделали селективность, установив на отходящих линиях УЗО на 10мА, но рискуете попасть на ложные срабатывания таких чуствительных УЗО.Дело в том, что даже в полностью исправной электроустановке существуют утечки и если линия довольно разветвленная с большим числом подключений, то в ней может быть довольно большой естественный ток утечки. Это скорее всего вы прчитали 123-ФЗ, в котором сказано, что отходящие линии нужно защищать автоматическими устройствами защитного отключения, но потом сами разработчики закона дали разъясние, что под этим понимаются автоматические выключатели, предохранители и т.д. Но вот чего я не вижу по ваше схеме, так это устройст защиты от перенапряжений. А ведь вы подключены к ВЛ. И если в нее ударит молния, то вы можете сжечь эл.оборудование, подключенное в данный момент к сети. Еще часто МОЭСК требует, чтобы счетчик и вводной рубильник располагались в отдельном пломбируемом щитке. Ну и если вы собрались согласовывать сами электрику дома, то во первых вам понадобится лицензия (СРО) на проектирование. Также весь проект электрики дома, согласованный с местным ростехнадзором, с актом допуска в эксплуатацию и отчет сертифицированной лаборатории о замерах изоляции. Так что плаить по любому придется. Другое дело, что как я понимаю речь идет о Подмосковье и с местнуми энергетиками можно договориться за вполне разумные деньги. Я как-то помогал знакомым подключить дом, так главный инженер района за 6000руб. сам согласовал проект и получил акт допуска в ростехнадзоре, а я только предоставил ему проект ( с лицензией проектной организации) и протокол от лаборатории.
|
|
|
|
|
9.10.2011, 16:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1337
Регистрация: 24.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58149

|
Пардон. у вас после счетчика УЗО на 300, а на розетках 100мА. Если 300мА еще можно расматривать как противопожарное мероприятие, то вот 100мА на розетках, это уже перебор, т.к. максимальный ток отпускания (когда челловек еще сам может разжать пальцы и отдернуть руку), это 30мА.
|
|
|
|
|
21.10.2011, 15:28
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 6.9.2011
Пользователь №: 120854

|
Спасибо за ответ! Начал разбираться с защитой от перенапряжений и глаза разбегаются: 1. электронные реле контроля напряжения: с отдельными контакторами и без; 2. расцепители мин и макс напряжения; 3. УЗИПы аж 3-х классов; 4. ограничители импульсных напряжений... Столько названий... Что в данной ситуации выбрать? И требуется вроде тогда ещё защита от пробоя самого УЗИП - народ ставит кто плавкие вставки, кто автомат ампер на 100... Что лучше?
А про УЗО на 100 мА Вы правы что много, но я думал использовать эти розетки на время строительства - соответственно будут удлиннители, арендуемая техника неизвестно в каком состоянии... По этому и поставил на 100. Думаете, надо всё же на 30 мА? А ложные срабатывания не замучают?
Сообщение отредактировал Kolobok22Rus - 21.10.2011, 15:33
|
|
|
|
|
21.10.2011, 19:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1337
Регистрация: 24.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58149

|
Цитата(Kolobok22Rus @ 21.10.2011, 16:28) А про УЗО на 100 мА Вы правы что много, но я думал использовать эти розетки на время строительства - соответственно будут удлиннители, арендуемая техника неизвестно в каком состоянии... По этому и поставил на 100. Думаете, надо всё же на 30 мА? А ложные срабатывания не замучают? Вы определитесь- для чего ставите УЗО.Ели для защиты жизни человека, то оно не может быть больше 30мА. Если же как противопожарная мера, то можно и больше. А у ручного инструмента защита ввиде двойной изоляции
|
|
|
|
|
13.11.2011, 21:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 96
Регистрация: 6.4.2011
Пользователь №: 102310

|
В данной схеме есть одна ошибка, которая может Вам помешать собрать щит правильно: от шины PEN не должно отходить проводов PE кроме общего на счетчик и общее УЗО, хотя разводка прорисована правильно, а вот для удобства монтажа немешало-бы добавить шину PE. Общее УЗО в данном случае лишняя трата денег, лучше-бы установить автомат на линии питающей дом. Групповые УЗО и автоматы можно заменить на автоматы с отключением дифференциальным током, функции те-же, а свободного места в щите больше, да и схема визуально проще. О том, что касается допуска Ростехнадзором, то на ваши 15 кВт он не требуется (861-ПП), правда вашу схему сложно назвать расчетной, по этому параметру ее могут завернуть. Удачи.
|
|
|
|
|
15.11.2011, 12:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1337
Регистрация: 24.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58149

|
Цитата(bkv70 @ 13.11.2011, 22:07)  Общее УЗО в данном случае лишняя трата денег, лучше-бы установить автомат на линии питающей дом. Групповые УЗО и автоматы можно заменить на автоматы с отключением дифференциальным током, функции те-же, а свободного места в щите больше, да и схема визуально проще. Только вот диф.автомат стоит дороже, чем УЗО+обычный автомат. Проверено на собственном опыте и неоджнократно.
|
|
|
|
|
20.11.2011, 8:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 18.9.2006
Из: Хабаровск
Пользователь №: 4044

|
Если учет коммерческий, смысла вводного автомата до счетчика нет. Все равно энергосбыт опломбирует так, что к выводам не подлезть. Лучше поставьте автомат вместо четырехполюсного УЗО после счетчика. А для защиты линии решите с сетевым районом по току автомата (предохранителей) на ТП. 6 тысяч это за что? Проект? А горсети сколько слупили "за подключение"?
В какой корпус планируете все собрать?
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|