> Переход с летнего режима на зимний, Нужен совет
Top-23
сообщение 6.10.2011, 20:55
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 92
Регистрация: 8.8.2011
Из: Москвы
Пользователь №: 117898



Уважаемые специалисты подскажите можно ли не сливать с теплообменника воду на холодный контур в приточных машинах стоящих в помещении ? Защиты от заморозки нет .И как лучше перекрыть воду сразу закрыть краны с подачи от города либо нужно закрывать на каждой установки отдельно .
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______1.jpg ( 66,42 килобайт ) Кол-во скачиваний: 50
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
oldyem
сообщение 12.10.2011, 15:57
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36361



Я бы слил воду, для предотвращения размораживания калорифера. Мало-ли какой умник включит установку из ваших пяти верхних на рисунке. А в трех нижних на рисунке: если у вас правильно стоит охладитель после нагревателя и при условии, что установка будет работать на обогрев, то можно и не сливать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
coverart
сообщение 12.10.2011, 16:03
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1274
Регистрация: 24.1.2008
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772



А чо в Москве централизованное холодоснабжение есть?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ail
сообщение 13.10.2011, 19:56
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 267
Регистрация: 2.11.2005
Из: Minsk
Пользователь №: 1455



размораживают охладители на 2 счета! советую прописать как обязательную процедуру: воду слить из охладителей, вентили отсекающие закрыть, в т/о залить незамерзайку (типа омывачки для авто)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Top-23
сообщение 17.10.2011, 18:19
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 92
Регистрация: 8.8.2011
Из: Москвы
Пользователь №: 117898



дело все в том что ко всем этим установкам подходит уже подогретый воздух с центральных приточек ,все установки стоят в торговом зале я на зиму оставил не сливал,говорят сухотруб это плохо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 2:53
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных