> Клапана и электроприводы, Почему нельзя ставить приводом вниз?
Юрец_НСК
сообщение 7.10.2011, 10:04
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 330
Регистрация: 14.11.2007
Пользователь №: 12884



Ну собственно вопрос в теме: почему нельзя устанавливать регулирующий клапан с электроприводом электроприводом вниз? т.е. вверх ногами. В частности есть клапана danfoss AB-QM уже смонтированы, и приводы с аналоговым управлением к ним ABNM, получается что они устанавливаются вверх ногами (а в каталоге нарисовано что нельзя так). Какие последствия такой установки? Снизится точность регулировки или вообще работать не будут? или из строя выйдут?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 7.10.2011, 10:24
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Есть вероятность попадания воды на электропривод.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HasBolla
сообщение 7.10.2011, 11:15
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1918
Регистрация: 13.11.2006
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716



Возможно внизу опорный подшипник , а вверху нет
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 7.10.2011, 11:26
Сообщение #4


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Обычно такое требование имеет место только из-за повышенной вероятности заливания водой электропривода.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Abysmo
сообщение 7.10.2011, 15:13
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837



Смотрим на картинку на странице №3:

http://www.belimo.eu/pdf/e/proj_Globe%20valves_1_0_en.pdf

... и угадываем название сантезнического прибора в который превращается клапан, установленный штоком вниз. Подсказочка - такой латунный, с сеточкой wink.gif

Сообщение отредактировал Abysmo - 7.10.2011, 15:14
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Юрец_НСК
сообщение 17.10.2011, 10:35
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 330
Регистрация: 14.11.2007
Пользователь №: 12884



Цитата(tiptop @ 7.10.2011, 15:26) *
Обычно такое требование имеет место только из-за повышенной вероятности заливания водой электропривода.


Вы были правы, вот ответ от Danfoss:
"Такой монтаж не допустим по классу защиты электропривода в случае протечки клапана по сальниковому уплотнению штока. С т.з. работоспособности комплекта монтажное положение может быть любым."
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
coverart
сообщение 17.10.2011, 15:46
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1274
Регистрация: 24.1.2008
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772



Я думаю что довод Abysmo тоже немаловажный!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 20:13
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных