klochkov
сообщение 7.10.2011, 11:19
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 7.10.2011
Пользователь №: 124558



Подскажите пожалуйста кнтроллер для каскадного регулирования котельной на базе 5 котлов ЗИСАБ-100 с горелками WM-GL-10/4
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
marhan
сообщение 7.10.2011, 13:21
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 175
Регистрация: 20.3.2009
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 30824



Цитата(klochkov @ 7.10.2011, 13:19) *
Подскажите пожалуйста кнтроллер для каскадного регулирования котельной на базе 5 котлов ЗИСАБ-100 с горелками WM-GL-10/4


Можно использовать Siemens RMK770-4. Потянет каскад до 6 котлов.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  N3132ru_RMK770.pdf ( 945,26 килобайт ) Кол-во скачиваний: 48
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
klochkov
сообщение 10.10.2011, 9:27
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 7.10.2011
Пользователь №: 124558



В базовой документации (3132) на странице 37 говорится: "В контроллере могут использоваться не более 3 модулей расширения. Количест-
во модулей расширения одного типа неограниченно".
То-есть можно запрограмировать 4 и более однотипных блоков расширения ИЛИ НЕТ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
marhan
сообщение 10.10.2011, 10:26
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 175
Регистрация: 20.3.2009
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 30824



Цитата(klochkov @ 10.10.2011, 11:27) *
В базовой документации (3132) на странице 37 говорится: "В контроллере могут использоваться не более 3 модулей расширения. Количест-
во модулей расширения одного типа неограниченно".
То-есть можно запрограмировать 4 и более однотипных блоков расширения ИЛИ НЕТ?


Не совсем так. Имеется ввиду что к контроллеру можно подключить до 3-х однотипных модулей. Перевели видимо не совсем корректно.

То есть: "В контроллере могут использоваться не более 3 модулей расширения. Модули расширения могут быть одного типа".

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
klochkov
сообщение 10.10.2011, 12:19
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 7.10.2011
Пользователь №: 124558



Спасибо за консультации!
Созванивался с представителем Siemiens и получил точно такой-же ответ. Только 3 блока расширения при необходимости большего количества выходов 2 контроллер RMK 770 (ещё до 3 блоков расширения).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
marhan
сообщение 10.10.2011, 14:12
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 175
Регистрация: 20.3.2009
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 30824



Цитата(klochkov @ 10.10.2011, 14:19) *
Спасибо за консультации!
Созванивался с представителем Siemiens и получил точно такой-же ответ. Только 3 блока расширения при необходимости большего количества выходов 2 контроллер RMK 770 (ещё до 3 блоков расширения).


Да все верно. Удачи!!! wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 16:57
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных