сообщение 7.10.2011, 16:15
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 159
Регистрация: 16.11.2009
Пользователь №: 40896



Как лучше раздать приток в проезды в паркинге? Расход порядка 15000 куб.м/час, если я буду постепенно уменьшать сечение воздуховода, поставлю максимальные решетки с регулятором расхода, будет ли система рабочей в одну нитку? Решеток получится порядка 15. Или ее нельзя будет отрегулировать (больше 5-ти решеток на одну нитку не рекомендуется...)?
Посоветуйте...воздуховод метров 40-50, скорость в нем около 5 м/с, в решетках 1м/с в живом сечении...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
WAKO
сообщение 7.10.2011, 16:35
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 757
Регистрация: 7.12.2008
Из: Москва
Пользователь №: 26395



Отрегулировать можно, но чем больше решеток в ветке тем муторнее процесс
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Зольников Михаил
сообщение 7.10.2011, 20:05
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 2534
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777



Дозакажите клапана расхода воздуха к решеткам. Они есть у многих производителей.
Мне кажется, Вы на правильном пути (в описанных Вами решениях)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
msi
сообщение 8.10.2011, 9:44
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 875
Регистрация: 10.12.2010
Пользователь №: 85268



Цитата(Зольников Михаил @ 7.10.2011, 21:05) *
Дозакажите клапана расхода воздуха к решеткам. Они есть у многих производителей.
Мне кажется, Вы на правильном пути (в описанных Вами решениях)

Зачем усложнять?
Обыкновенные решетки типа РР, шаг решеток уменьшается к концу воздуховода.
Как уменьшается? - Просто посчитать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Зольников Михаил
сообщение 8.10.2011, 12:07
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 2534
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777



Привлекательнее выглядит, когда симметрично.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 2:32
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных