Газоснабжения при поквартирной системе отопления, Сигнализатор загазованноси нужен ли ? |
|
|
|
8.10.2011, 19:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 1.5.2010
Пользователь №: 55030

|
Здравствуйте! Уменя такой вопрос: нужен ли сигнализатор загазованности при поквартирной системе отопления, на вводе до счетчика предусмотрен автомат. запорный клапан?
|
|
|
|
|
8.10.2011, 21:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1606
Регистрация: 18.1.2008
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594

|
Нужен. См СП 7.13130.2009.
|
|
|
|
|
9.10.2011, 12:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 1.5.2010
Пользователь №: 55030

|
А как на счет СНиП 42-01-2002 ? 7.2 Помещения зданий всех назначений (кроме жилых квартир), где устанавливается газоиспользующее оборудование, работающее в автоматическом режиме без постоянного присутствия обслуживающего персонала, следует оснащать системами контроля загазованности с автоматическим отключением подачи газа и выводом сигнала о загазованности на ....
|
|
|
|
|
9.10.2011, 16:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1606
Регистрация: 18.1.2008
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594

|
Цитата(Руслан76 @ 9.10.2011, 12:18)  А как на счет СНиП 42-01-2002 ? 7.2 Помещения зданий всех назначений (кроме жилых квартир), где устанавливается газоиспользующее оборудование, работающее в автоматическом режиме без постоянного присутствия обслуживающего персонала, следует оснащать системами контроля загазованности с автоматическим отключением подачи газа и выводом сигнала о загазованности на .... СНиП 42-01-2002 "актуализировнная редакция в виде СП62.13330.2011" пункт 4.17 "При наличии в других нормативных документах более строгих требований, отличающшихся от настоящего свода правил, следует соблюдать более жесткие требования"
Сообщение отредактировал GASPAR - 9.10.2011, 16:05
|
|
|
|
|
10.10.2011, 8:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 11.9.2008
Из: Saratov
Пользователь №: 22364

|
Свод правил 7.13130.2009
1. Область применения
1.1 Настоящий свод правил разработан в соответствии со статьями 85 и 138 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», является нормативным документом по пожарной безопасности в области стандартизации добровольного применения и устанавливает требования пожарной безопасности к системам отопления, вентиляции, в том числе противодымной, и кондиционирования воздуха в помещениях зданий и сооружений (далее — здания).
Т.е. добровольно, значит не обязательно.
Сообщение отредактировал ЦИТ - 10.10.2011, 8:10
|
|
|
|
|
10.10.2011, 8:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 319
Регистрация: 24.3.2010
Из: Россия
Пользователь №: 49082

|
Цитата(ЦИТ @ 10.10.2011, 9:07)  Свод правил 7.13130.2009
1. Область применения
1.1 Настоящий свод правил разработан в соответствии со статьями 85 и 138 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», является нормативным документом по пожарной безопасности в области стандартизации добровольного применения и устанавливает требования пожарной безопасности к системам отопления, вентиляции, в том числе противодымной, и кондиционирования воздуха в помещениях зданий и сооружений (далее — здания).
Т.е. добровольно, значит не обязательно. Читаем Введение и п.7.3.8а СП 54.13330.2011
|
|
|
|
|
10.10.2011, 9:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 11.9.2008
Из: Saratov
Пользователь №: 22364

|
Цитата(GASPAR @ 8.10.2011, 21:07)  Нужен. См СП 7.13130.2009. Цитата(tanya24 @ 10.10.2011, 8:24)  Читаем Введение и п.7.3.8а СП 54.13330.2011 Наверное 7.3.6? 7.3.6 Системы газоснабжения жилых зданий следует предусматривать в соответствии с требованиями СП 62.13330. Я вам скажу, что мало ГРо по РФ с коими мне приходится общаться руководствуется данным СП.
|
|
|
|
|
10.10.2011, 10:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 319
Регистрация: 24.3.2010
Из: Россия
Пользователь №: 49082

|
Какой-то странный у меня СП 54.13330.2011, там есть новый п.7.3.8.а "В помещениях, где устанавливается газопотребляющее оборудование, следует предусматривать установку сигнализаторов загазованности, срабатывающих при достижении загазованности помещения, равной 10% нижнего концентрационного предела распространения пламени (НКПР)". Нигде больше таких вариантов не увидела.
|
|
|
|
|
10.10.2011, 19:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1606
Регистрация: 18.1.2008
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594

|
Тема уже была в форуме, но повторюсь по поводу "добровольности" применения отдельных позиций в нормативах. Учитывая, что пункт 4.17 в СП 62.13330 попадает в разряд "обязательных" (см. письмо - вложение), то соответственно применяем указанный в СП 7.13130.2009 пункт по установке сигнализаторов, так как там более жёсткие требования.
Сообщение отредактировал GASPAR - 10.10.2011, 19:33
|
|
|
|
|
10.10.2011, 19:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1606
Регистрация: 18.1.2008
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594

|
Цитата(tanya24 @ 10.10.2011, 10:24)  Какой-то странный у меня СП 54.13330.2011, там есть новый п.7.3.8.а "В помещениях, где устанавливается газопотребляющее оборудование, следует предусматривать установку сигнализаторов загазованности, срабатывающих при достижении загазованности помещения, равной 10% нижнего концентрационного предела распространения пламени (НКПР)". Нигде больше таких вариантов не увидела. А что тут странного. Многие датчики на метан или пропан/бутан как раз и срабатывают при достижении этих концентраций.
|
|
|
|
|
10.10.2011, 19:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 319
Регистрация: 24.3.2010
Из: Россия
Пользователь №: 49082

|
Цитата(GASPAR @ 10.10.2011, 20:34)  А что тут странного. Многие датчики на метан или пропан/бутан как раз и срабатывают при достижении этих концентраций. Да я не про датчики, а про СП 54.13330.2011. Тот СП, который у меня есть в электронном виде, отличается от официальной редакции этого СП, в частности наличием п.7.3.8а. Только не помню, откуда он у меня.
|
|
|
|
|
10.10.2011, 21:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1606
Регистрация: 18.1.2008
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594

|
Видимо была скачана электронная версия проекта СП. У меня такой был к примеру СП 62.13330.2010. Потом вышел "официал" - текстура немного отличается. Качайте с сайта минрегиона
|
|
|
|
|
11.10.2011, 8:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 11.9.2008
Из: Saratov
Пользователь №: 22364

|
Цитата(GASPAR @ 10.10.2011, 20:29)  Тема уже была в форуме, но повторюсь по поводу "добровольности" применения отдельных позиций в нормативах. Учитывая, что пункт 4.17 в СП 62.13330 попадает в разряд "обязательных" (см. письмо - вложение), то соответственно применяем указанный в СП 7.13130.2009 пункт по установке сигнализаторов, так как там более жёсткие требования. Документ без даты и подписи. Но это не главное, главное что полимергаз летом в рязаньоблгазе проводил семинар и сказал, чтоб на сп смотрели как на рекомендательный документ и ждали указаний газпром газореспределения.
|
|
|
|
|
11.10.2011, 19:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1606
Регистрация: 18.1.2008
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594

|
Цитата(ЦИТ @ 11.10.2011, 8:02)  Документ без даты и подписи. Но это не главное, главное что полимергаз летом в рязаньоблгазе проводил семинар и сказал, чтоб на сп смотрели как на рекомендательный документ и ждали указаний газпром газореспределения. Выложил письмо без реквизитов по этическим соображениям. А вот кто такой "газпром газораспределение" не знаю и его указания мне к примеру фиолетовы, да и экспертам их тоже не пришьешь - это не нормативщики. В аннотации к СП 62.13330.2011 их и нет в авторах, отличие от "Полимерщиков" И есть там подпись или ет сути это не отменяет указанного в письме постановления правительства об обязательных пунктах.
|
|
|
|
|
12.10.2011, 8:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 11.9.2008
Из: Saratov
Пользователь №: 22364

|
Цитата(GASPAR @ 11.10.2011, 20:49)  Выложил письмо без реквизитов по этическим соображениям. А вот кто такой "газпром газораспределение" не знаю и его указания мне к примеру фиолетовы, да и экспертам их тоже не пришьешь - это не нормативщики. В аннотации к СП 62.13330.2011 их и нет в авторах, отличие от "Полимерщиков" И есть там подпись или ет сути это не отменяет указанного в письме постановления правительства об обязательных пунктах. Газпром газораспределение, он же газпромрегионгаз управляет деятельностью ГРО практически везде кроме сибири, дальнего востока и москвы, именно их СТО руководствуются службы ГРО.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|