Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
2 страниц V  < 1 2  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Балансировка гидравлического контура, Система чиллер-фанкойл
jota
сообщение 11.10.2011, 9:03
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 20883
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(tiptop @ 11.10.2011, 7:20) *
jota, ну Вы-то знаете уравнения Кирхгофа и Кромшрёдера!

Правила Кирхгофа слыхал, шо есть. Слыхал, шо есть автоматика Кромшрёдер....Но шо они сошлись, для меня таки новость.....

Сообщение отредактировал jota - 11.10.2011, 9:04
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 11.10.2011, 9:13
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 20883
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(v-david @ 11.10.2011, 4:54) *
Для расчета таких схем я пользуюсь своим, немного упрощенным, модулем. Буду благодарен за конструктивную критику, писалось давно, может что и не так. Ну и комментарии не очень...

Вы молодец!
Я всегда завидовал тем, у кого хватает терпения и аккуратности для составления таких программ....
Правда, пользоваться такой прогой мне нет необходимости, но посмотреть приятно.... smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 11.10.2011, 9:28
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



2 tiptop
Я посчитал еще раз Вашу схемку. Там действительно есть некие "краевые" искажения. Т.е. первый и последний прибор надо слегка "поджимать". Но Вы, однако, немного слукавили в 21 посте. Вы говорите "Вообще-то, если все ОП одинаковые, то у средних расход будет меньше чем у крайних" и одновременно приводите в качестве примера схему с РАЗНЫМИ приборами. Ваш средний прибор имеет такой же Kv, как и крайние при расходе в 2,83[3] раз меньшем, а значит имеет отличное от них гидравлическое сопротивление, а значит он другой. Не так ли?
У меня получился относительно ровный баланс по Вашей схеме при расходе по среднему прибору около 0,097, "разбежка" с остальными на уровне 5%.

2 jota мне, к сожалению, тоже редко. Почему-то не любят эту схему, хотя наладчикам нравится...

Сообщение отредактировал v-david - 11.10.2011, 9:32
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 11.10.2011, 9:33
Сообщение #34


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(v-david @ 11.10.2011, 10:28) *
приводите в качестве примера схему с РАЗНЫМИ приборами. Ваш средний прибор имеет такой же Kv, как и крайние при расходе в 2,83[3] раз меньшем, а значит имеет отличное от них гидравлическое сопротивление, а значит он другой. Не так ли?

Не так.
Приборы идентичны. Соответственно, Kv у них одинаков (это "конструктивная особенность", фактический расход здесь не при чём).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 11.10.2011, 14:26
Сообщение #35


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Чуть-чуть уточнил расходы...
То, что у среднего ОП расход раза в 3 меньше чем у крайних - это, конечно же, осталось.

Встречалось где-то на форумах - пишут, что на практике у средних и опрокидывание бывает...
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _________________._.gif ( 3,69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 121
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 11.10.2011, 15:19
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



Понятно. Т.е. вы имели ввиду не Kv, а Kvs прибора. Асимметрия здесь появляется из-за того, что гидравлическое сопротивление в магистральных трубопроводах изменяется нелинейно при линейном изменении расхода. Сделать абсолютно "ровной" такую схему без применения балансировочников конечно же нереально. В Вашем примере достаточно на 0,33 кПа увеличить сопротивление крайних приборов и схема выровняется. Ради интереса можете увличить магистральную трубу и увидите, что все станет практически на свои места. Я об этом, кстати, говорил (23 пост).
Спасибо за интересный пример.

Сообщение отредактировал v-david - 11.10.2011, 15:21
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 11.10.2011, 15:41
Сообщение #37


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Пожалуйста.

Цитата(v-david @ 11.10.2011, 16:19) *
Понятно. Т.е. вы имели ввиду не Kv, а Kvs прибора.

Вообще-то, "Kvs" - это у клапанов. Не запатентовано, правда... smile.gif
Но главное - это то, что поняли друг друга.

Цитата(v-david @ 11.10.2011, 16:19) *
Асимметрия здесь появляется из-за того, что гидравлическое сопротивление в магистральных трубопроводах изменяется нелинейно при линейном изменении расхода.

Нелинейность здесь не при чём.
Аналогичная ситуация будет и при линейной зависимости "расход-перепад".

Сообщение отредактировал tiptop - 11.10.2011, 15:44
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 11.10.2011, 16:16
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



может быть, не анализировал. В жизни такая ситуация практически не встречалась, здесь сопротивление магистрали (в примере) не то, чтобы соизмеримо, а в разы больше сопротивления приборов. Отсюда и такое сильное влияние, сразу этого не понял.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 11.10.2011, 17:14
Сообщение #39





Группа: Участники форума
Сообщений: 33357
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(v-david @ 11.10.2011, 17:16) *
может быть, не анализировал. В жизни такая ситуация практически не встречалась, здесь сопротивление магистрали (в примере) не то, чтобы соизмеримо, а в разы больше сопротивления приборов. Отсюда и такое сильное влияние, сразу этого не понял.

Так если в СО еще хоть как то требуется соблюдать соотношение потерь в магистралях к потерям в стояках(если об однотрубной СО), то к системах холодоснабжения полная "СВАБОДА". Даже ведь и пример Типтопа достаточно хитро составлен.И про опрокидывание тоже упоминаемо. Естественная составляющая соизмеримая с перепадами на участках вносит свою лепту.
И еще . К вопросу о балансировке самой себя попутки - она и с разными ОП отбалансируется,но так как именно сопротивления этих ОП соотносятся(с квадратичностью, с прочими делами, с обратнойпропорциональностью, все не упоминаю),но именно так и отбалансируются. При одинаковых приборах.. а как это совсем одинаковые? И потом все равно КМСы чуть чуть отличимы от расчетных и некая перенаправляемость будет,но это не сильно значимые величины.Потому и шаг тоже упоминал- пошел расход на 3.5 %меньше,но шаг приборный вас заставил поставить ОП на 100 ват мощней- ну и как, будет снижение теплоотдачи(или холодоотдачи)и в каких размерах?
Хотя собственно и тепловуюустойчивость систем никто не отменял.Но вот размазано по нормативам и явно мало где звучит.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kult_Ra
сообщение 11.10.2011, 21:07
Сообщение #40





Группа: Участники форума
Сообщений: 10258
Регистрация: 8.3.2007
Пользователь №: 6446



Цитата(tiptop @ 10.10.2011, 22:24) *
"Самобалансируется" ?
Каким образом ?
Вообще-то, если все ОП одинаковые, то у средних расход будет меньше чем у крайних.

Ещё один "ребрендинг"... biggrin.gif
Самосблансируется все и всегда по только "закону киргофа". Да.

Вот петля на шее Тихельмана - это не и шутка, tiptop. Любая гидравлическая (и электрическая систем) одна труба_провод Тихельмана. Киргофф только уточнил её, одной трубы модификации - деление и слияние потоков.

H=G2 x S

S - проводимость. Или Kv. Или одной трубы от источника тепла и обратно в него без потенциального уже "носителя" (явная петля Тихельмана) или суммы проводимостей всех участков (последовательных и параллельных) - "неявная петля Тихельмана ". Ещё один Вам "ребрендинг"...Тихельмана такой вот ещё. хи-хи!

Сообщение отредактировал Kult_Ra - 11.10.2011, 21:11
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kult_Ra
сообщение 21.10.2011, 7:15
Сообщение #41





Группа: Участники форума
Сообщений: 10258
Регистрация: 8.3.2007
Пользователь №: 6446



Цитата
Самосблансируется все и всегда по только "закону киргофа".
Наши системы отопления зданий "схожи" и с "кольцевыми системами водо-газо- снабжения".
И есть тогда "левое и правое полукольца". И схожи с электрическими (!). Но у нас есть ещё в учёте "разность высот (статическое давление), разность гравитационных давлений и разность температур в начале и в конце расчётного участка в каждом полукольце".

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
infobos
сообщение 10.4.2014, 7:33
Сообщение #42





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 3.2.2014
Пользователь №: 222062



Приколитесь над этой статьей? Сдесь имеется Расчет петли Тихельмана, то есть расчет двухтрубной попутной системы отопления!

http://infobos.ru/str/822.html
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 8.8.2025, 10:41
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных