> Все по закону, Как я участвовал в кондиционировании квартиры
jota
сообщение 30.11.2011, 12:43
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Не знаю, действуют ли ещё эти СП у вас
http://www.snip-info.ru/Sp__41-101-95.htm
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timmy
сообщение 30.11.2011, 13:12
Сообщение #32


инженер... оболтус :P


Группа: Участники форума
Сообщений: 9772
Регистрация: 11.12.2008
Из: Алабино
Пользователь №: 26597



Цитата(Vano @ 30.11.2011, 12:36) *
С двух сторон отопления быть не могет.
С одной строны тепловая сеть, с другой СО.

Теперь мы друг друга поняли.

Сообщение отредактировал timmy - 30.11.2011, 13:14
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 30.11.2011, 13:21
Сообщение #33


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44735
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(jota @ 30.11.2011, 13:43) *
Не знаю, действуют ли ещё эти СП у вас
http://www.snip-info.ru/Sp__41-101-95.htm

Действует.
Из него выше я ссылку приводил.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 30.11.2011, 14:11
Сообщение #34


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50368
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(Vano @ 30.11.2011, 13:21) *
Действует.
Из него выше я ссылку приводил.
Правда устарел здорово. Не даёт мысли разойтись. Единственная отдушина пункт 3.20.
3.20 Приведенные схемы присоединения потребителей теплоты к тепловым сетям не охватывают всех возможных вариантов. Могут применяться также другие схемы присоединения потребителей теплоты к тепловым сетям. обеспечивающие минимальный расход воды в тепловых сетях, экономию теплоты за счет применения регуляторов расхода теплоты и ограничителей максимального расхода сетевой воды, корректирующих насосов или элеваторов с автоматическим регулированием, снижающих температуру воды, поступающей в системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 30.11.2011, 19:50
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



В общем, похоже, все как всегда. Под понятие "тепловой пункт" попадает местонахождение любого элемента или их организованной группы (банды), изменяющей параметры теплоносителя. В том числе и любой регулирующий клапан можно с уверенностью назвать тепловым пунктом (место его расположения). С одной стороны - тепловая сеть (не сказано, что она должна быть исключительно от ТСО, может быть и внутрянка), а с другой - система потребителя. Весело тут у нас.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 30.11.2011, 19:56
Сообщение #36


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44735
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Да не так.
В ИТП даже могут не меняться параметры теплоносителя.
У вас уже есть ИТП в этом здании, кроме этого регулировочного узла?
Или нет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timmy
сообщение 30.11.2011, 22:16
Сообщение #37


инженер... оболтус :P


Группа: Участники форума
Сообщений: 9772
Регистрация: 11.12.2008
Из: Алабино
Пользователь №: 26597



Цитата(v-david @ 30.11.2011, 20:50) *
В том числе и любой регулирующий клапан можно с уверенностью назвать тепловым пунктом (место его расположения). С одной стороны - тепловая сеть (не сказано, что она должна быть исключительно от ТСО, может быть и внутрянка), а с другой - система потребителя. Весело тут у нас.

Низзя. Сеть снаружи, а система внутри здания. Плюс у вас должно быть больше одного потребителя и должна быть возможность выдавать каждому потребителю теплоноситель с индивидуальными параметрами. Мне правда интересно, как вы с трехходового регулятора сможете получить с одного выхода воду 60 °, а с о второго воду 40 °С при температуре воды на входе скажем 70 °С.

Сообщение отредактировал timmy - 30.11.2011, 22:17
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 1.12.2011, 13:37
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



To Vano: конечно ИТП есть, и не один. Меня формальная сторона интересует. Пример. Есть ввод от сетей в тепловой пункт. ЦТП он или ИТП не важно. Далее. Имею полное право в других зданиях (частях здания) организовать сколько угодно объектов под названием ИТП и подключить их к первому (теперь он станет ЦТП). А могу и просто поставить гребенку (пусть даже с насосами) и назвать ее "узел управления". Теперь главное. Кому принадлежит право приговорить мою гребенку как "узел управления" или "ИТП"?
То timmy: "Плюс у вас должно быть больше одного потребителя и должна быть возможность выдавать каждому потребителю теплоноситель с индивидуальными параметрами" процитируйте документ пожалуйста, я что-то сразу этого не нашел.

Сообщение отредактировал v-david - 1.12.2011, 13:38
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HasBolla
сообщение 5.12.2011, 9:35
Сообщение #39





Группа: Участники форума
Сообщений: 1918
Регистрация: 13.11.2006
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716



Цитата(Странная Белка @ 13.10.2011, 15:45) *
Ой, а хотите я расскажу, как я пытаюсь получить от заказчика официальное письмо о замене оборудования в выполненном мною рабочем проекте? Я типа борюсь за правильный документооборот в отделе. Обхохочешься просто, чего они мне отвечают. А я генеральный проектировщик и фига я чего без официального письма согласую. Целый день сегодня бодаемся по почте.

Цитата(Const82 @ 23.11.2011, 18:10) *
Хотим.


Таки где рассказ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ArFey
сообщение 25.6.2012, 10:06
Сообщение #40





Группа: Участники форума
Сообщений: 1859
Регистрация: 28.8.2008
Из: г. Минск Республика Беларусь
Пользователь №: 21932



Цитата(Сергей В. @ 23.11.2011, 14:41) *
Здравствуйте ув. ArFey.
Как там дела у Вашей заказчицы идут? Есть подвижки.
Или сделали "как всегда"? wink.gif

Ну вот и обещанный "континьед"! Впору уже писать книжку с рабочим названием "Анекдоты от Марии Ивановны". Тетя оказалась женщиной упорной и успела уже дожить до увольнения экспертши, предложившей провести обследование. Пришла к следующей и завела ту же заунывную волынку. Следующая дама-эксперт отправила ее по аналогичному адресу, а на жалобный рассказ, что никто не берется, предложила перенести наружный блок на глухой торец лоджии, смотрящий на окна соседей. Благо торец является продолжением капитальной стены и имеет два кирпича толщины. И пофиг, что обслужить его можно будет только с помощью бригады Карлсонов, да и шум соседи едва ли одобрят. Тетя вызвала меня для передачи проекта под внесение изменений. Пока ждал у подъезда клиентку, поднял голову вверх и со священным ужасом обнаружил на соседней с тетей лоджии точно так же висящий блок! Причем, висящий без всякого рассчета и обследования! Земля стала уходить из-под ног, но я выстоял! Когда появилась тетя, я с невинным видом попросил ее посмотреть вверх. Запечатлеть выражение (точнее, выражения) ее лица смог бы только кто-нибудь из великих живописцев. А сколько скрытой зависти и нескрываемой боли содержала ее фраза: "А люди не стали париться..." Однако, не смотря ни на что, мне был выдан проект с решительным указанием - "менять!". Зато сегодняшний рабочий день начался с нерешительного звонка: "А может быть погодите менять? Я попробую договорться и решить вопрос..."
Идет второй год с момента покупки кондиционера...
Аркадий
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 25.6.2012, 15:48
Сообщение #41





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



Цитата(HasBolla @ 5.12.2011, 10:35) *
Таки где рассказ?

Гы гы. Только сейчас увидела. Уже и не помню, чем все закончилось. laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей В.
сообщение 25.6.2012, 17:32
Сообщение #42





Группа: Участники форума
Сообщений: 2380
Регистрация: 12.7.2006
Из: г.Харьков
Пользователь №: 3382



Цитата(ArFey @ 25.6.2012, 10:06) *
Идет второй год с момента покупки кондиционера...

Ну да, при любой политической системе чиновники неистребимы, непоколебимы и не голодны biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 1:58
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных