g40in
сообщение 12.10.2011, 22:23
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 75
Регистрация: 7.4.2010
Пользователь №: 51204



Столкнулся с проблемой. На пяти объектах не нами были установлены счетчики тепла ВЭПС-ПБ. Условный диаметр был выбран минимальным для расчетных расходов. Не был учтен располагаемый напор теплосети. В итоге объекты оказались "зажаты" и по счетчикам к ним поступает только 60% необходимого теплоносителя. Изменить параметры теплосети (увеличить напор) нет возможности. Теперь будут переустанавливать ВЭПС-ПБ на больший Dy. В паспорте гидравлическое сопротивление ВЭПС-ПБ указано только одной цифрой 0,3 кгс/см2. Но это вероятно (а может и нет) на максимальный расход.
ВОПРОСЫ
Где найти таблицу или график зависимости гидравлического сопротивления ВЭПС-ПБ от расхода теплоносителя ?
Или как посчитать гидравлическое сопротивление при различных (25%, 50% и тд. от max) расходах ??
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexius_sev
сообщение 12.10.2011, 22:39
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559



Kvs высчитайте, у вас есть расход максимальный и перепад, по нему можно Kvs посчитать. G/(dP)^0.5=Kvs, а потом (G/Kvs)^2=dP...можно таким способом, G-м3/ч, dP-бар
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
g40in
сообщение 12.10.2011, 23:04
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 75
Регистрация: 7.4.2010
Пользователь №: 51204



Цитата(alexius_sev @ 12.10.2011, 23:39) *
Kvs высчитайте, у вас есть расход максимальный и перепад, по нему можно Kvs посчитать. G/(dP)^0.5=Kvs, а потом (G/Kvs)^2=dP...можно таким способом, G-м3/ч, dP-бар

Спасибо. Тогда еще вопрос. Всего 11 типоразмеров ВЭПС-ПБ. А указано одно сопротивление для всех. Или они такие молодцы rolleyes.gif , что сумели подогнать внутреннюю геометрию под этот результат (и диапазоны все целочисленные) или выдали желаемое за действительное. Как Вы считаете ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexius_sev
сообщение 12.10.2011, 23:52
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559



Цитата(g40in @ 13.10.2011, 0:04) *
Спасибо. Тогда еще вопрос. Всего 11 типоразмеров ВЭПС-ПБ. А указано одно сопротивление для всех. Или они такие молодцы rolleyes.gif , что сумели подогнать внутреннюю геометрию под этот результат (и диапазоны все целочисленные) или выдали желаемое за действительное. Как Вы считаете ?

требуйте у производителя http://www.promservis.ru этих счетчиков эту информацию, вы не должны делать предположений, они вам должны дать такую информацию, заложите ПРЭМы...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
g40in
сообщение 13.10.2011, 10:59
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 75
Регистрация: 7.4.2010
Пользователь №: 51204



Цитата(alexius_sev @ 13.10.2011, 0:52) *
требуйте у производителя http://www.promservis.ru этих счетчиков эту информацию, вы не должны делать предположений, они вам должны дать такую информацию, заложите ПРЭМы...

Все нормально. Не всегда можно верить сторонним сайтам. В паспорте у производителя оказалось
Прикрепленный файл  PoteriVEPS.jpg ( 296,33 килобайт ) Кол-во скачиваний: 19

Тема закрыта.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 11:33
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных