> Объем дополнительных емкостей запаса дизельного топлива для ДЭС, Как расчитать необходимый объем и нужны ли?
Fisher_dm
сообщение 13.10.2011, 8:28
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 1466
Регистрация: 16.1.2008
Из: Ставропольский край
Пользователь №: 14490



Есть объект, по надежности электроснабжения относится ко 2-ой категории, но есть и потребители 1-ой категории.
Горэлектросеть дает электроснабжение от ТП обеспечивающей только по 2-ой.
Предусмотрен дизель-генератор расчетной мощностью равной полной нагрузке всех потребителей объекта.
ДГ- контейнерного типа с емкостью на 930 литров, рассчитаной на работу установки при 100% нагрузке в течении 5 часов.

Нужно ли устанавливать дополнительные емкости запаса топлива и как рассчитать их объем?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HasBolla
сообщение 13.10.2011, 10:10
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1918
Регистрация: 13.11.2006
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716



В принципе дизель вам нужен на время переключения вводов. За 5 часов успеете, думаю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fisher_dm
сообщение 13.10.2011, 10:41
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1466
Регистрация: 16.1.2008
Из: Ставропольский край
Пользователь №: 14490



А нормативно где-то регламенитуется в течении какого времени должен работать дизель при аварии на основном источнике?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Димм
сообщение 13.10.2011, 13:25
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 107
Регистрация: 9.4.2010
Из: Москва
Пользователь №: 51588



ИМХО в разных документах. Например, если дизель на лифты или дымоудаление, то пожарниковские доки, если насосы котельной, то (не помню где), если серверная офисная, то ТЗ от главного айтишника. Если всё в куче, то по самому длительному. Ну как то так.

Сообщение отредактировал Димм - 13.10.2011, 13:27
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HasBolla
сообщение 13.10.2011, 15:27
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1918
Регистрация: 13.11.2006
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716



А выпросить у сетей немного 1категории никак? С дизелем хлебнете и от пожарников и от экологов. Лучше выделить маленький АВР ИМХО .
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
daddym
сообщение 13.10.2011, 21:12
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1265
Регистрация: 9.5.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 18561



Для первой категории ПУЭ требует всего навсего наличие АВР и автозапуска дизеля.
Так что вопрос исключительно в требованиях локального ТЗ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HasBolla
сообщение 14.10.2011, 7:52
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1918
Регистрация: 13.11.2006
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716



ПУЭ то понятно, а вот в сетях 1 кат. стоит отдельных денег. Они ведь ее резервируют из своих мощностей.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fisher_dm
сообщение 14.10.2011, 7:58
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1466
Регистрация: 16.1.2008
Из: Ставропольский край
Пользователь №: 14490



Вопрос установки дизеля уже решен и от него никуда не денешся.
Мне главное на генплане для него место найти и желательо что-бы без доп. емкостей со всеми вытекающими.
По поводу экологии и пожарников - планирую разместить ДГ рядом с модульной котельной, так что хоть с ДГ хоть без него котельная всеравно останиться.
ДГ работает на санаторий со всей начинкой.
Можно ли время работы дизеля принимать по ТЗ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 18:49
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных