> установка вентустановки на складе
Iren
сообщение 13.10.2011, 12:14
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 19.7.2009
Из: Россия, Барнаул
Пользователь №: 36242



Приветствую, коллеги!

В нашем здании установлена приточно-вытяжная установка на площади склада. На складе хранятся в том числе твердые горючие вещества, типа бумаги, деревянные поддоны и т.д, т.е. класс помещения В1-В4. Склад выгорожен в отдельный пожарный отсек. На воздуховодах, которые идут от установки, в местах пересечения противопожарных преград (перегородок) установлены нормально открытые огнезадерживающие клапаны.
Вопрос! нужно ли покрывать огнезащитным составом воздуховоды, проходящие по складу к вентустановке?!
P.S. Установка стоит уже лет 5, пожарник приходил несколько раз, но ранее такого вопроса не задавал, всё устраивало видимо. Однозначного ответа не нашла в нормативке, а из своего опыта... никогда не совмещала венткамеры со складами.
Коллеги, помогите, плиз! а то меня, как единственного специалиста по вентиляции, трясут по необходимости етого покрытия!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Norb
сообщение 13.10.2011, 15:40
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 923
Регистрация: 7.7.2010
Из: г. Киров
Пользователь №: 63912



Смотрите таблица 2 стр.23 СНиП 41-01-2003. Транзитный воздуховод 30/30 Но это для транзитных воздуховодов.

Сообщение отредактировал Norb - 13.10.2011, 15:51
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Зольников Михаил
сообщение 15.10.2011, 15:01
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 2534
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777



Размещать установку в складе было не совсем верным решением, но, видимо, выхода другого не было.
Воздуховод у Вас не транзитный, а в пределах одного помещения. Воздуховоды за помещением имеют огнезадерживающий клапан, то есть, верно с точки зрения пожарной безопасности..
Я считаю, что огнезащита воздуховодов в пределах склада не нужна, поскольку сама установка тоже огнезащитой не обрабатывается. rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 17.10.2011, 12:43
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



По нормам огнезащита в данном случае не нужна, т.к. воздуховод не является транзитным.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 8.8.2025, 15:31
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных