|
  |
СП 60.13330 = обновление СНиПа 41-01-2003 |
|
|
|
20.10.2011, 10:28
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 28.9.2011
Пользователь №: 123391

|
Цитата(@@@ @ 19.10.2011, 17:57)  Щербатов, так рециркуляция или рекуперация? - согласен многие не разделяют эти понятия, но я написал все правильно, в немецком проекте стоит именно рециркуляция отработанного воздуха. Аспирация отходит от шлифовального станка плит МДФ (древесная плита из мелко дисперсной фракции) Цитата(@@@ @ 19.10.2011, 17:57)  Мне тоже часто попадаются объекты, где доля аспирации огромна, именно в пределах 100000-200000 м3/час. Причем аспирация пылеудаления. А поскольку есть аспирация, то воздух еще надо и увлажнять зимой, так как из-за сухого воздуха начинает отрицательно проявлять себя наличие статического электричества. Мегаватты летят в трубу. Но рециркуляция воздуха, запрещенная в Вашем случае, это же только один из видов рекуперации. А что мешает применять другие виды рекуперации, например, жидкостные рекуператоры? Существуют в мире специальные рекуперационные калориферы на вытяжной воздух, трудно загрязняемые, легко моющиеся. Даже на вытяжке от зонтов кухонь применяются, не говоря уже о Ваших пылевых выбросов.. жидкостные рекуператоры обычно используются когда температуры удаляемого воздуха свыше 100 гр. С. чтобы можно было нагреть водяной контур до высоких температур + КПД упадет из-за промежуточного водяного контура.(Воз-Ме-Вода-Ме-Воз). И отработанный воздух идет абсолютно чистый. степень очистки после фильтра 99,99%. Чтобы не флудить больше в этой теме решил создать новую тему. http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=67423P.S. тема правильная и большое спасибо автору за возможности внести изменение в Строительные Правила. В коем веке поинтересовались мнением народа.
|
|
|
|
|
20.10.2011, 10:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 126
Регистрация: 2.2.2010
Пользователь №: 45717

|
Не за что... Только никакого отношения к разработчикам я не имею, все это моя частная инициатива. У меня есть пара замечаний к Проекту, которые давно вынашивал и в которых корыстно заинтересован ) Решил поделиться инфо на форуме т.к. думал местным будет оч. интересно поучавствовать в "стандартотворчестве"
Только вот смотрю я что "народ"-то особо не заинтересован писать какие-то замечания и предложения к Проекту. Видимо всех все устраивает.
Относительно вашего вопроса рециркуляции - я посмотрю что на эту тему говорит EN по пром зданиям и включу в свой список замечаний который отправлю разработчикам, и отдельно напишу вам.
|
|
|
|
|
20.10.2011, 12:12
|
Группа: Участники Форума2
Сообщений: 1784
Регистрация: 16.12.2005
Пользователь №: 1721

|
я вот что не понял:
1. почему термин "Огнестойкий воздуховод" относится только к противодымной вентиляции?
2. термин "Отопление - … в холодный период года… " получается, если включить индивидуальный теплогенератор при среднесуточной температуре наружного воздуха +11, то это уже будет не отопление, а кондиционирование? а индивидуальный теплогенератор уже не будет относиться к "поквартирному теплоснабжению - обеспечению теплом систем отопления…"?
3. термин "Поквартирное теплоснабжение": "система состоит из …трубопроводов горячего водоснабжения с водоразборной арматурой…" предусматривает, что трубы и арматура ГВС будут в разделе ОВ?
4. чем "внутренне теплоснабжение" отличается от наружного?
5. Таблица Ж.1, для шаровых кранов скорость не нормируется?
6. Таблица И.1 – что значит "малого и среднего бизнеса"?
7. может включить антивандальные требования, особенно для двухтрубки на жилье
8. 6.5.1.2 "высотой до пяти этажей" включительно или нет?
9. 6.5.1.3 "(кроме ванных)" – у нас и постирочные и душевые (при тренажерных) в пентхаусах есть, может лучше "кроме помещений с влажным и мокрым режимом (ванных и т.д.)"?
10. 6.5.1.5 "Выбросы дымовых газов следует выполнять через специальные коллективные дымоходы" а почему через индивидуальные нельзя?
11. 6.5.1.9 "Высота дымохода для домов с плоской кровлей должна быть не менее 2 м." общая высота или от кровли?
12. 6.5.1.11 "Для помещений, в которых размещается газовое оборудование" может газоиспользующее?
|
|
|
|
|
24.5.2012, 9:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 57
Регистрация: 26.1.2006
Из: Тула
Пользователь №: 1968

|
|
|
|
|
|
24.5.2012, 13:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 20.10.2010
Пользователь №: 77193

|
Это окончательное и официальное? порадовал раздел противодымной вентиляции))
|
|
|
|
|
24.5.2012, 17:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 477
Регистрация: 16.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 67

|
Цитата(dflaer @ 24.5.2012, 10:03)  Он там с октября лежит..Официально пока не выходил.. Цитата(Macleod @ 24.5.2012, 14:56)  Это окончательное и официальное? порадовал раздел противодымной вентиляции)) Все правильно сделали.. Противодымка теперь в СП7..
Сообщение отредактировал OlegG - 24.5.2012, 17:14
|
|
|
|
|
25.5.2012, 9:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 126
Регистрация: 2.2.2010
Пользователь №: 45717

|
Это не окончательное и не официальное. Это был проект, к нему были замечания, 28.11.11 на гост.ру вывесили уведомление, оно ниже Т.е. что-то могли поменять и исправить. Копию окончательной версии можно получить по запросу на inf@cstroy.ru Официально в силу пока не вступил, думаю примут в этом году, т.к. планировали еще в 11-м.
Уведомление о завершении публичного обсуждения проекта свода правил 1. Разработчик : Минрегион России, ОАО «НИЦ Строительство».
2. Объект свода правил с указанием кодов ОКС: Вентиляционные системы и системы кондиционирования воздуха 91.140.30
3. Проект свода правил: «Актуализация СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха"
4. Технический регламент «О безопасности зданий и сооружений»
5. Положения, отличающиеся от положений соответствующих международных стандартов: не имеется
6. Копию доработанного проекта свода правил и перечня замечаний заинтеерсованных лиц можно получить ОАО «НИЦ «Строительство» 109428. Москва, 2-я Институтская ул. 6, тел.: (499) 170-1548; факс: (499) 171-2250, E-mail: inf@cstroy,ru. www.cstroy.ru
Директор Департамента архитектуры, строительства и градостроительной политики Д.В. Шаповал Разработчик Минрегион России, ОАО «НИЦ Строительство».
Дата публикации на сайте 28.11.2011
|
|
|
|
|
14.9.2012, 8:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 10.11.2010
Пользователь №: 80437

|
Кто нибудь знает с какого числа вступает в силу? Утвержден приказом 279 от 30.06.12 и предположительно вступает в силу с нового года, но приказа или утвержденного документа найти не могу.
|
|
|
|
|
9.10.2012, 11:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 57
Регистрация: 26.1.2006
Из: Тула
Пользователь №: 1968

|
Свод правил СП 60.13330.2012 "СНиП 41-01-2003. Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха" Утвержден приказом Минрегиона РФ от 30.06.2012 N 279. Документ пока официально не опубликован. http://www.minregion.ru/tehreg/482/485/1339.htmlЦитата(http://normacs.info/sp-60-13330-2012/) Вопрос. Опубликовано 05.10.2012. СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование» введен в действие с 20 мая 2011 г., но до настоящего момента его нет в доступе справочной нормативной системы NormaCS. С чем связана такая задержка? Хотя в Интернете есть возможность получить текстовую версию на нескольких сайтах… Ответ В системе имеются не все проекты документов, а данный документ фигурирует на сайте Минрегиона как проект. Когда он будет опубликован, официально применять его вместо ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СНиПа нельзя, по распоряжению 1047-р. Можно только «пользоваться добровольно». http://normacs.info/sp-60-13330-2012/(статус без изменений, хотя кое где уже в печатном виде продают http://docinfo.ru/eachdoc-40150.html)
Сообщение отредактировал dflaer - 9.10.2012, 11:33
|
|
|
|
|
10.10.2012, 22:53
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 17.10.2010
Пользователь №: 76666

|
Для внесения замечаний данная редакция СНиПа лежит уже очень приличное количество времени. Никто не знает, когда его всё-таки официально примут к исполнению? У меня "шкурный" вопрос - запроектировал систему рециркуляции в торговом центре и использую рециркуляционный воздух для групп помещений с одинаковым функциональным назначением и в одном пожарном отсеке.  Не знаю, что ждать в экспертизе.
|
|
|
|
|
11.10.2012, 14:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 626
Регистрация: 14.12.2005
Пользователь №: 1703

|
Дадут ли наконец подробное описание понятия "Транзитный воздуховод"? А то сейчас до маразма доходит. Крыло офисов, клетушек натыкано с гипсокартонными стеночками, сквозь них идет распределительный воздуховод. Так как же, раз он и в какую-либо клетушку воздух подает, то значит проходя через другие соседние клетушки он уже "транзитный", со всеми вытекающими отсюда последствиями. Хоть написали бы когда-нибудь наконец то, что значит "группы помещений"?: хотя бы так: " и на группу помещений, не разделенных противопожарными перегородками"
Сообщение отредактировал @@@ - 11.10.2012, 14:21
|
|
|
|
|
12.10.2012, 11:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 282
Регистрация: 1.10.2010
Пользователь №: 74482

|
Невнимательно читаете СНиП 41-01-2003, Приложение А, термины и определения: Транзитный воздуховод - участок воздуховода, прокладываемый за пределами обслуживаемого им помещения или группы помещений. Так что, если воздуховод раздает воздух во все эти клетушки, то он не транзитный. Если воздуховод идет через какую-то клетушку, не обслуживая ее, то в этом месте он транзитный.
группа помещений здесь значит группа обслуживаемых данной системой помещений
|
|
|
|
|
12.10.2012, 11:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 626
Регистрация: 14.12.2005
Пользователь №: 1703

|
Так данной системой или данным воздуховодом? У меня очень часто бывает положение: Вот офисы клетушки эти. Запотолочного пространства немного, допустим только 300 мм влезает по высоте. И вот вместо того, чтобы идти одной прямоуголкой, допустим 600х300, я иду двумя 315 мм круглыми. При этом сначала воздух раздает первый воздуховод, а второй идет таким вот "транзитом" рядом, потом первый заканчивается, и только тогда начинат раздавать второй. Ну и что? Формально по данному положению, второй 315 воздуховод в начале является транзитным, пока не начинает раздавать воздух? Ну не бред ли?
|
|
|
|
|
12.10.2012, 12:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 282
Регистрация: 1.10.2010
Пользователь №: 74482

|
Все зависит от конкретной ситуации. Скажем если все помещения офисы (или другие общественные и адм-бытовые) и они все рядом на одном этаже, то плевать транзитный воздуховод или нет. Огнестойкость транзита обслуживающего такие помещения при его проходе через аналогичные помещения не нормируется. Делаете его негорючим из металла и все. См. таблицу 2 в снип 41-01-2003.
Сказанное мной справедливо для общественных и адм-бытовых помещений. Их пож. категория обычно не нормируется. Но если у вас появляются производственные помещения категорий А, Б, В, Г, Д, то надо внимательно смотреть в указанную таблицу.
|
|
|
|
|
12.10.2012, 15:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 626
Регистрация: 14.12.2005
Пользователь №: 1703

|
Цитата(stranger_2 @ 12.10.2012, 12:16)  Все зависит от конкретной ситуации. Спасибо, дальше не надо. Пожарнику этого достаточно, чтобы мозг вынести..... Не должно быть в таких вещах двусмысленности. Зачем это вообще надо употреблять такое понятие, как транзитный? Все пожарные изоляции и необходимость установки пожарных клапанов могут и должны увязываться с противопожарными перегородками и стенами. Есть помещения разной категории - арх ставит там ПП перегородку, ну и ОВ соответсвенно клапан. Не делает арх перегородку противопожарной - и ОВ ничего не ставит.
|
|
|
|
|
4.12.2012, 23:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 57
Регистрация: 26.1.2006
Из: Тула
Пользователь №: 1968

|
Продолжаем разговор! Цитата ПРИКАЗ от 30 июня 2012 г. N 279
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СВОДА ПРАВИЛ СП 60.13330.2012 "СНИП 41-01-2003 "ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ, КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА"
В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ (...лишнее удалено...), приказываю: 1. Утвердить и ввести в действие с 1 января 2013 г. свод правил СП 60.13330.2012 "СНиП 41-01-2003 "Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха" согласно приложению к настоящему Приказу (не приводится). 2. Департаменту архитектуры, строительства и градостроительной политики передать копию настоящего Приказа Федеральному автономному учреждению "Федеральный центр нормирования, стандартизации и технической оценки соответствия в строительстве" для изготовления и распространения свода правил СП 60.13330.2012 "СНиП 41-01-2003 "Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха". А документа самого-то (СП 60.13330.2012) и нет. Так же канула в Лету ссылка на сайте МинРегионРазвития. Теперь там живет 404. Прикольно! www.minregion.ru/tehreg/482/485/1339.htmlКто знает, проясните ситуацию. Кстати, что там у нас в России за неисполнение приказов, ах да кому-то точно выпишут премию за отсутствие нового СП.
|
|
|
|
|
8.1.2013, 19:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 477
Регистрация: 16.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 67

|
Цитата(dflaer @ 5.12.2012, 0:20)  Кстати, что там у нас в России за неисполнение приказов, ах да кому-то точно выпишут премию за отсутствие нового СП. Успели таки напечатать до Нового года http://forum.abok.ru/index.php?s=&show...st&p=848249
Сообщение отредактировал OlegG - 8.1.2013, 19:33
|
|
|
|
|
8.1.2013, 23:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1265
Регистрация: 9.5.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 18561

|
Нда, по первому впечатлению, безграмотности и бреда стало заметно больше чем в предыдущем варианте...
|
|
|
|
|
9.1.2013, 10:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1510
Регистрация: 31.8.2009
Из: Не резиновая...
Пользователь №: 37873

|
[color="#FF0000"][/color]"Общие приточные системы допускается предусматривать для групп лабораторных помещений, расположенных не более чем на 11 этажах (включая технические и подвальные), категорий В1-В4, Г, Д и административно-бытовых помещений в любых сочетаниях; допускается присоединять к ним не более двух (на разных этажах) кладовых категории А (каждая площадью не более 36 м2) для хранения оперативного запаса исследуемых веществ. Указанные группы помещений допускается объединять в одну систему при условии установки противопожарных нормально открытых клапанов на воздуховодах согласно 7.2.8, 7.11.1, 7.11.19 и 8.3. На воздуховодах систем категории Д должны быть установлены противопожарные нормально открытые клапаны во взрывозащищенном исполнении." Народ, а на фига взрывозащита на категории "Д"? Может имеет смысл отсекать помещения категории "А"? Или это на случай объемного взрыва в воздуховоде? Так и так 0,7 мм оцинковку нафиг разнесет быстрее чем обычный кланап... Не понимаю...
|
|
|
|
|
17.1.2013, 19:32
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 17.3.2011
Пользователь №: 98921

|
П 6.6.3. и п6.6.4 - в цоколе общественного можно ... да и двери наружу не нужны ... но теперь повсеместно сигнализаторы ... ПОМОГИТЕ РАЗОБРАТЬСЯ !
|
|
|
|
|
28.1.2013, 9:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 397
Регистрация: 7.7.2008
Из: Россия
Пользователь №: 20391

|
Так что со старым СНиП 41-01-2003 делать? Он же официально не отменен? По какому нормативному документу работать?
|
|
|
|
|
28.1.2013, 12:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 121
Регистрация: 6.6.2010
Из: Ульяновск
Пользователь №: 60072

|
Цитата(Geeft @ 28.1.2013, 9:34)  Так что со старым СНиП 41-01-2003 делать? Он же официально не отменен? По какому нормативному документу работать? работать по последнему, но если ответа в новом нет, но он есть в старом, то использовать его
|
|
|
|
|
28.1.2013, 13:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 397
Регистрация: 7.7.2008
Из: Россия
Пользователь №: 20391

|
PAS73, благодарю. Надеюсь что СНиП 41-01-2003 все же в будущем отменят, иначе не избежать путаницы с экспертами. Новый СП мне гораздо больше нравится, изменения ощутимы.
|
|
|
|
|
28.1.2013, 14:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 477
Регистрация: 16.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 67

|
Цитата(Geeft @ 28.1.2013, 14:08)  Надеюсь что СНиП 41-01-2003 все же в будущем отменят, иначе не избежать путаницы с экспертами. Так и будет после актуализации всех снипов. Вот разъяснения Минрегиона.
Pis__mo_Minregiona.pdf ( 42,07 килобайт )
Кол-во скачиваний: 191
Сообщение отредактировал OlegG - 28.1.2013, 14:59
|
|
|
|
|
30.1.2013, 7:54
|
Группа: Участники Форума2
Сообщений: 1784
Регистрация: 16.12.2005
Пользователь №: 1721

|
Цитата(Geeft @ 28.1.2013, 10:34)  Так что со старым СНиП 41-01-2003 делать? Он же официально не отменен? По какому нормативному документу работать? ответ нашей экспертизы: "по обеим. выбирать наиболее жесткие требования"
|
|
|
|
|
30.1.2013, 10:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1265
Регистрация: 9.5.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 18561

|
Цитата(Егор @ 30.1.2013, 8:54)  ответ нашей экспертизы: "по обеим. выбирать наиболее жесткие требования" Посылать их лесом. Если требования противоречивые, действует СП.
|
|
|
|
|
14.2.2013, 12:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 62
Регистрация: 17.11.2005
Пользователь №: 1529

|
что в сп 60 не включили таблицу условий прокладки транзитных воздуховодов? красавцы
|
|
|
|
|
4.6.2013, 8:40
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 22.5.2010
Из: Саратов
Пользователь №: 57966

|
Помогите разобраться с пунктом 6.6.1. Почему систему индивидуального теплоснабжения допускается предусматривать до трёх этажей для жилых зданий и один этаж для детских садов? Для детского садика двухэтажного нельзя установить блочную мини-котельную?
|
|
|
|
|
4.6.2013, 9:15
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 22.5.2010
Из: Саратов
Пользователь №: 57966

|
Здесь имеется ввиду индивидуальное теплоснабжение, когда теплогенераторная находится внутри отапливаемого здания, а от автономного источника теплоты как раз будет блочная, которая может отапливать хоть десятиэтажку... Всё правильно понял?
|
|
|
|
|
27.1.2014, 7:33
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 27.1.2014
Пользователь №: 221096

|
Помогите пожалуйста! В СНиП 41-01-2003 в п.6.2.5 было четко прописано, что "к одному коллективному дымоходу следует присоединять не более 8 теплогенераторов и не более одного теплогенератора на этаж". Значит можно было проектировать 8-ми этажку с поквартирным теплоснабжением, с установкой газовых котлов в каждой квартире. В новом СП в п. 6.6.1 написано: "Систему индивидуального теплоснабжения допускается предусматривать в жилых, общественных и производственных зданиях высотой до трех этажей включительно, указанных в приложении Ж". Скажите пожалуйста, это означает, что нельзя устанавливать в данной 8-ми этажке котлы в каждой квартире?
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|