Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Пожаротушение автостоянки, ТРВ
сергей140788
сообщение 16.10.2011, 16:53
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 100
Регистрация: 9.9.2010
Из: г. Киров
Пользователь №: 71472



Здравствуйте!!! помогите разобраться! 2-этажная подземная стоянка, площадь стоянки на каждом этаже - 850 м2.... в СП написано про минимальную площадь АУПТ для категории 2 - это 120 м2. про максимальную ничего не сказано! что же получается, нужно считать на всю стоянку расход??? могу ли я разделить стоянку условно на несколько зон, если да, то помогите с пунктом, где бы это разрешалось((( а то ведь если расчитывать пожар на 850 м2, это же страшные расходы получаются(((( и зачем заливать всю стоянку, когда горит один угол??
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_nightmare
сообщение 16.10.2011, 18:40
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 131
Регистрация: 26.3.2008
Из: Москва
Пользователь №: 16999



Вы обратите внимание на необходимое и достаточное. Это не только 120м2*0,12л/с*м2 но и минимальный расход= 30л/с.Сие означает, что установка должна быть спроектирована так, чтобы обеспечить соблюдение этих параметров- либо при расходе 0,12л/с*м2 обеспечить с этой интенсивностью расход 30 л/с на площади более 120м2 или быть в состоянии вылить на площади 120 м2 не менее 30 л/с. Что в прочем практически одинаково...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
сергей140788
сообщение 17.10.2011, 7:58
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 100
Регистрация: 9.9.2010
Из: г. Киров
Пользователь №: 71472



Цитата(Alex_nightmare @ 16.10.2011, 19:40) *
Вы обратите внимание на необходимое и достаточное. Это не только 120м2*0,12л/с*м2 но и минимальный расход= 30л/с.Сие означает, что установка должна быть спроектирована так, чтобы обеспечить соблюдение этих параметров- либо при расходе 0,12л/с*м2 обеспечить с этой интенсивностью расход 30 л/с на площади более 120м2 или быть в состоянии вылить на площади 120 м2 не менее 30 л/с. Что в прочем практически одинаково...

в том то и дело, если бы 30 л/с.... там получится в разы больше!!!!! вот это меня и смущает!!

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sol
сообщение 17.10.2011, 9:21
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 127
Регистрация: 17.5.2007
Пользователь №: 8306



Считать надо с учетом, что спринклера у Вас вскроются на площади 120 кв.м. На самом дальнем участке от насосной. Все 850 кв.м. просчитывать не надо.
И в теме у вас ТРВ написано, если ТРВ это тонкораспыленная вода, то пользоваться надо техническими условиями производителя и там цифры по площади и расходу еще меньше.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
сергей140788
сообщение 17.10.2011, 9:28
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 100
Регистрация: 9.9.2010
Из: г. Киров
Пользователь №: 71472



Цитата(sol @ 17.10.2011, 10:21) *
Считать надо с учетом, что спринклера у Вас вскроются на площади 120 кв.м. На самом дальнем участке от насосной. Все 850 кв.м. просчитывать не надо.
И в теме у вас ТРВ написано, если ТРВ это тонкораспыленная вода, то пользоваться надо техническими условиями производителя и там цифры по площади и расходу еще меньше.

на счет данных ТУ понятно, т.е как я понимаю, я могу самомтоятельно разбить стоянку на определенное количество зон??
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 17.10.2011, 12:40
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Тушение автостоянок ТРВ описано в техусловиях на "Аквамастер". Там для 2й группы площадь не 120м.кв,а 180,если не ошибаюсь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 17.10.2011, 13:04
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Техрегламент на "Аквамастер" http://www.akvamaster.ru/list.php?c=tr
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
сергей140788
сообщение 17.10.2011, 22:04
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 100
Регистрация: 9.9.2010
Из: г. Киров
Пользователь №: 71472



Цитата(BTS @ 17.10.2011, 14:04) *
Техрегламент на "Аквамастер" http://www.akvamaster.ru/list.php?c=tr

у меня бризы стоят Спецавтоматика, могу ли я использовать интенсивность, указанную в ТУ, а не в СП???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Olg@_*
сообщение 18.10.2011, 6:06
Сообщение #9





Guest Forum






Наличие разночтений с СП трактуются в пользу ТУ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 18.10.2011, 9:53
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Цитата(сергей140788 @ 17.10.2011, 23:04) *
у меня бризы стоят Спецавтоматика, могу ли я использовать интенсивность, указанную в ТУ, а не в СП???

В техрегламенте на "Аквамастер" написано, что он (тр) не распространяется на оросители ТРВ других типов. Если на БРИЗы до сих пор нет аналогичного документа, то СТУ могли бы разрешить(?) их применение по аналогии с аквамастером.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
сергей140788
сообщение 19.10.2011, 9:45
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 100
Регистрация: 9.9.2010
Из: г. Киров
Пользователь №: 71472



Цитата(BTS @ 18.10.2011, 10:53) *
В техрегламенте на "Аквамастер" написано, что он (тр) не распространяется на оросители ТРВ других типов. Если на БРИЗы до сих пор нет аналогичного документа, то СТУ могли бы разрешить(?) их применение по аналогии с аквамастером.

mellow.gif на бризы есть ТУ.!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
сергей140788
сообщение 20.10.2011, 20:43
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 100
Регистрация: 9.9.2010
Из: г. Киров
Пользователь №: 71472



А вот еще вопрос такого плана... можно ли 2 разных группы помещений присоединить к одному узлу управления, т.е. скажем, автостоянка (категория 2) и общественное здание (категория 1), присоединить к одному узлу упраления???? не могу в СП найти такого пункта, который разрешал или бы запрещал это делать (((

Сообщение отредактировал сергей140788 - 20.10.2011, 20:44
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_nightmare
сообщение 20.10.2011, 20:50
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 131
Регистрация: 26.3.2008
Из: Москва
Пользователь №: 16999



Инженерные системы встроенной/пристроенной автостоянки должны быть раздельны.
А вообще узлы управления от разных пожарных отсеков не смешивают, разных функциональных зон можно повесить на один узел добавив например СПЖ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
it_fila
сообщение 20.10.2011, 20:50
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 15.11.2010
Пользователь №: 81084



для экономии на узле управления что ли?
можно сделать.

upd: сергей140788, выше сказали подробнее. если очень хочется - можете совместить, но лучше так не делать.

Сообщение отредактировал it_fila - 20.10.2011, 20:52
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 20.10.2011, 21:07
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Цитата(сергей140788 @ 20.10.2011, 21:43) *
А вот еще вопрос такого плана... можно ли 2 разных группы помещений присоединить к одному узлу управления, т.е. скажем, автостоянка (категория 2) и общественное здание (категория 1), присоединить к одному узлу упраления???? не могу в СП найти такого пункта, который разрешал или бы запрещал это делать (((

СНиП 21-02-99 п.6.3
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
сергей140788
сообщение 20.10.2011, 21:25
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 100
Регистрация: 9.9.2010
Из: г. Киров
Пользователь №: 71472



Цитата(BTS @ 20.10.2011, 22:07) *
СНиП 21-02-99 п.6.3

Большое спасибо!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
сергей140788
сообщение 24.10.2011, 8:24
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 100
Регистрация: 9.9.2010
Из: г. Киров
Пользователь №: 71472



Вот все равно не могу до конца разобраться с СП 5.(( согласно табл. 5,1, расход для автостоянок не менее 30 л/сек, площадь минимальная АУП - 120 м2.
предположим, я имею автостоянку S=1200 м2. Логично, что всю автостоянку мы тушить не будем, а разобьем на несколько зон площадью 120 м2. подбирая и расстанавливая оросители согласно ТУ (БРИЗ), мы получаем кол-во оросителей больше, чем нормируется по СП5, а расход воды гораздо меньше.... Сначала я думал, что такое несхождение - причина того, что по СП интенсивность 0,12, а по ТУ (БРИЗ) - 0,06... Но в ТУ прописана площадь минимальная 180 м2, то есть больше чем в СП.... По СП, можно пользоваться данными ТУ, если оно имеет соглосование с ВНИИПО и др. инстанциями. То есть интенсивность и площадь я беру согласно ТУ, а расход АУП беру из СП, так как в ТУ эта характеристика не прописана... Вот здесь и возникает проблема - расход в итоге у меня получается 17-19 л/с на площади даже не 180, а 200 м2, а необходимо не менее 30 л/с...... Как быть в такой ситуации???? подскажите пожалуйста, что делать??? Оросители применяю БРИЗ - 16/К23.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 24.10.2011, 11:21
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Не нашол на сайте бийской "Спецавтоматики" ТУ на БРИЗ, аналогичных ТУ на "Аквамастер". Но при использовании оросителей тонкораспыленной воды параметры интенсивности и защищаемой площади нужно брать по ТУ, а не по табл.5.1. При использовании ТУ на "Аквамастер"(и, по логике, на любые оросители при необходимости обеспечения защиты минимальной площади) расход должен определяться расчетом, исходя из условия работы всех спринклеров на этой площади.

Сообщение отредактировал BTS - 24.10.2011, 11:22
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
сергей140788
сообщение 24.10.2011, 14:19
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 100
Регистрация: 9.9.2010
Из: г. Киров
Пользователь №: 71472



Цитата(BTS @ 24.10.2011, 12:21) *
Не нашол на сайте бийской "Спецавтоматики" ТУ на БРИЗ, аналогичных ТУ на "Аквамастер". Но при использовании оросителей тонкораспыленной воды параметры интенсивности и защищаемой площади нужно брать по ТУ, а не по табл.5.1. При использовании ТУ на "Аквамастер"(и, по логике, на любые оросители при необходимости обеспечения защиты минимальной площади) расход должен определяться расчетом, исходя из условия работы всех спринклеров на этой площади.

ТУ лежат здесь http://www.sauto.biysk.ru/products.php?id=4259 я тоже долго не мог найти, нашел только с помощью консультанта ихнего)) параметры интенсивности и площади, как я и говорил, берутся из ТУ (СП это разрешает), а вот минимальная площадь АУП в ТУ не прописана, следовательно, ее можно взять только из СП, где она равна 30л/сек, что невозможно обеспечить на площади в 180 м2, даже если делать давление на пределе((((..... вот у меня и возник вопрос - как тут быть?? может кто нибудь сталкивался с этим?? и как экспертиза на это реагирует??
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
it_fila
сообщение 25.10.2011, 5:26
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 15.11.2010
Пользователь №: 81084



не мешайте всё в кучу. если проектируете по ТУ для ТРВ - не берите расход на АУПТ для обычных спринклеров, отталкивайтесь от интенсивности орошения на заданной площади.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 25.10.2011, 10:07
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Цитата(сергей140788 @ 24.10.2011, 15:19) *
ТУ лежат здесь http://www.sauto.biysk.ru/products.php?id=4259 я тоже долго не мог найти, нашел только с помощью консультанта ихнего)) параметры интенсивности и площади, как я и говорил, берутся из ТУ (СП это разрешает), а вот минимальная площадь АУП в ТУ не прописана...

Площадь есть в табл. 4.1 указанных ТУ. Но несколько смущает отсутствие у ТУ согласования от ВНИИПО.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 25.10.2011, 10:35
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 2503
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



BTS
Цитата
Но несколько смущает отсутствие у ТУ согласования от ВНИИПО.

Так сейчас же это не требуется.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
сергей140788
сообщение 25.10.2011, 19:15
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 100
Регистрация: 9.9.2010
Из: г. Киров
Пользователь №: 71472



Цитата(it_fila @ 25.10.2011, 6:26) *
не мешайте всё в кучу. если проектируете по ТУ для ТРВ - не берите расход на АУПТ для обычных спринклеров, отталкивайтесь от интенсивности орошения на заданной площади.

спасибо за ответ, Но как к этому отнесется экспертиза??? Пожарник у нас уж больно придирчивый, всегда делает из мухи слона(((((

Цитата(BTS @ 25.10.2011, 11:07) *
Площадь есть в табл. 4.1 указанных ТУ. Но несколько смущает отсутствие у ТУ согласования от ВНИИПО.

извиняюсь, перепутал слово "площадь" с расходом biggrin.gif .
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
it_fila
сообщение 26.10.2011, 6:10
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 15.11.2010
Пользователь №: 81084



применение ТРВ оросителей в большой части обусловлено много меньшим требованием по части расхода.

из СП5.13130.2009:

5.4.3 Проектирование установок ТРВ должно осуществляться с учетом архитектурно-планировочных решений защищаемых помещений и технических параметров технических средств установок ТРВ, приведенных в технической документации на распылители или модульные установки ТРВ.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Спецавтоматика, ...
сообщение 26.10.2011, 6:13
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 28.6.2010
Из: г.Бийск
Пользователь №: 62658



Цитата
не мешайте всё в кучу. если проектируете по ТУ для ТРВ - не берите расход на АУПТ для обычных спринклеров, отталкивайтесь от интенсивности орошения на заданной площади.

Совершенно верно.

Касаемо минимальной площади, обратите внимание, что в ТУ под таблицей 4.1 есть примечания, где в пункте1 сказано, что если площадь, защищаемая АУП-ТРВ-Бриз, меньше площади для расчета расхода воды, то за расчетную площадь принимают фактическую.
Что касается согласований, то по уже указанному адресу ( http://www.sauto.biysk.ru/products.php?id=4259 ), где "лежат" ТУ, выложено письмо-разъяснение ДНД МЧС РФ относительно изменения №1 к своду правил СП5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» (исключение из раздела 5.4 «Установки пожаротушения тонкораспыленной водой» п.5.4.4).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 6.8.2025, 0:18
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных