> Пожаротушение в деревянном храме
Zloy
сообщение 17.10.2011, 9:17
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 87
Регистрация: 26.3.2009
Пользователь №: 31135



Добрый день.
Подскажите, требуется ли предусматривать внутреннее пожаротушение для деревянного одноэтажного храма, V<4000м3.
В соответствии с ПНБ 108-96 п. 6.2 - нет, но хотелось бы уточнить, нет ли особых требований для деревянных строений?
Спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 17.10.2011, 12:12
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 20590
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(Zloy @ 17.10.2011, 12:17) *
Добрый день.
Подскажите, требуется ли предусматривать внутреннее пожаротушение для деревянного одноэтажного храма, V<4000м3.

Если вы про автоматическое пожаротушение то в СП 5.13130.2009 про необходимость устройства АПТ в культовых учреждениях ничего не сказано (т.е не требуется)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 17.10.2011, 12:16
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(Zloy @ 17.10.2011, 10:17) *
В соответствии с ПНБ 108-96 п. 6.2 - нет, но хотелось бы уточнить, нет ли особых требований для деревянных строений?

п.6.5 в этом же НПБ
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fisher_dm
сообщение 17.10.2011, 13:02
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1466
Регистрация: 16.1.2008
Из: Ставропольский край
Пользователь №: 14490



Что-бы окончательно запутаться посмотрите СП 31-103-99, п.п. 9.20,
затем МДС 31-9.2003 Том 2. (Разделы 1-4), п.п. 2,3 раздел "Противопожарные мероприятия",
и на закуску приложение 7 (оно же ранее №8) СНиП 2.08.02-89 rolleyes.gif rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Zloy
сообщение 17.10.2011, 14:09
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 87
Регистрация: 26.3.2009
Пользователь №: 31135



Спасибо за ответы. Интересовало именно автоматическое пожаротушение. Показали статью ссылка , а в ней написанно "В зданиях храмов вместимостью до 200 человек следует предусматривать первичные средства пожаротушения; более 200 человек - пожарные краны; в деревянных храмах независимо от вместимости - пожарные краны и спринклерные установки". Вот и пытаюсь разобраться на основании чего это заявление.
Получается, требуется наружное пожаротушение и сухотруб для тушения купола, но пожарные краны предусматривать не требуется?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 17.10.2011, 15:07
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(Zloy @ 17.10.2011, 15:09) *
Получается, требуется наружное пожаротушение и сухотруб для тушения купола, но пожарные краны предусматривать не требуется?

да
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Zloy
сообщение 17.10.2011, 15:10
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 87
Регистрация: 26.3.2009
Пользователь №: 31135



Благодарю, OlgaO
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksey_v
сообщение 17.10.2011, 17:38
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838



Откель только воду брать? Если на апт, скажем, пусть 20 л/с нужно, а хоз-пит - 100 л/сут.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 18.10.2011, 6:37
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 20590
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Если честно-сколько раз в церкви ходил и в деревнные тоже(в том числе и в новые, в большие)-никогда там не замечал АПТ. Надо приглядеться...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 16.7.2025, 12:35
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных