Узел учета тепловой энергии, Вопросы и ответы |
|
|
|
10.10.2013, 10:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 454
Регистрация: 1.2.2012
Из: г. Н. Новгород
Пользователь №: 138335

|
Нагрузку, температурный график, расход, диаметры трубопроводов, типы приборов, в студию! Надо смотреть гидравлику.
|
|
|
|
|
14.10.2013, 11:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008

|
Цитата(zr84 @ 24.6.2009, 13:12)  Уважаемый, читаем внимательно "Правила учета правила учета тепловой энергии и теплоносителя" п.3.1.4, который позволяет установку преобразователя расхода на Т1 или на Т2-по согласованию с ТСО... Т.е. Вам нужно поработать с ТСО по схеме учета. -в ГВС расход далеко не одинаковый...
Это как понимать? Нужна принципиальная схема ИТП, тут Pavlik намекал.. Преобразователь температуры измеряет температуру, а не энтальпию... Для воды энтальпия равна температуре, т.к. теплоёмкость воды равна 1 ккал/кг*С.
|
|
|
|
|
20.12.2013, 16:16
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 1.6.2010
Пользователь №: 59500

|
Добрый вечер, коллеги! Кто-нибудь знакомился с новыми правилами учета, оно же постановление правительства №1034 от 18.11.2013 г.? и выполнял ли проекты согласно этим правилам?
|
|
|
|
|
23.1.2014, 16:44
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 1.6.2010
Пользователь №: 59500

|
Большое спасибо за активность, коллеги=) может быть этот вопрос вас взбодрит
Согласно новым правилам п. 44. Проект узла учета содержит: и) расход теплоносителя по теплопотребляющим установкам по часам суток в зимний и летний периоды; к) для узлов учета в зданиях (дополнительно) - таблицу суточных и месячных расходов тепловой энергии по теплопотребляющим установкам;
Вот совсем непонятно как посчитать эти расходы по часам, суткам и месяцам?
|
|
|
|
|
24.1.2014, 10:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 648
Регистрация: 3.12.2013
Пользователь №: 215400

|
Цитата(leburan @ 22.12.2011, 19:23)  Уважаемые,теплопотери до границы балансовой принадлежности конечно относятся к ТСО, но они включаются в тарифы,т.ч. потребители в конечном итоге платят и за них.Все затраты ТСО включаются в тарифы и опять платят потребители.В тарифы включаются и прибыли,премии и т.д. и т.п. Знаю не по наслышке. Ага, забейте теплопотери выше нормативных, заложите ФЗ с премией в 1000%, мерседесы каждому кочегару и т. п. и Агенство по тарифам и ценам региона всё это радостно утвердит, а если догонит то ещё раз утвердит. Цитата(RUN is... @ 23.1.2014, 16:44)  Большое спасибо за активность, коллеги=) может быть этот вопрос вас взбодрит
Согласно новым правилам п. 44. Проект узла учета содержит: и) расход теплоносителя по теплопотребляющим установкам по часам суток в зимний и летний периоды; к) для узлов учета в зданиях (дополнительно) - таблицу суточных и месячных расходов тепловой энергии по теплопотребляющим установкам;
Вот совсем непонятно как посчитать эти расходы по часам, суткам и месяцам? Не взбодрил - сижу тихо и ровно, жду МЕТОДИКУ, проект которой после ознакомления с новыми Правилами и читать не стал - что раньше времени нервы трепать.
Сообщение отредактировал KARTS - 24.1.2014, 10:49
|
|
|
|
|
24.1.2014, 14:41
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 1.6.2010
Пользователь №: 59500

|
Цитата(KARTS @ 24.1.2014, 11:47)  Не взбодрил - сижу тихо и ровно, жду МЕТОДИКУ, проект которой после ознакомления с новыми Правилами и читать не стал - что раньше времени нервы трепать. Методика выйдет не раньше первого полугодия сего года, как же проекты делать собираетесь? Надо уж как-нибудь приспосабливаться
|
|
|
|
|
24.1.2014, 15:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 648
Регистрация: 3.12.2013
Пользователь №: 215400

|
Цитата(RUN is... @ 24.1.2014, 14:41)  Методика выйдет не раньше первого полугодия сего года, как же проекты делать собираетесь? Надо уж как-нибудь приспосабливаться Обещали в феврале http://www.rosteplo.ru/forum/4/6511 и проекты я не делаю - согласовываю
|
|
|
|
|
24.1.2014, 15:48
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 1.6.2010
Пользователь №: 59500

|
Цитата(KARTS @ 24.1.2014, 16:04)  Обещали в феврале http://www.rosteplo.ru/forum/4/6511 и проекты я не делаю - согласовываю  я их тоже согласовываю, однако, это не меняет сути дела, ТСО требуют соответствия проектов новым правилам. И про февраль это лишь предположение, в ТСО уже прислали 1-ую редакцию для рассмотрения, и они сами говорят, что раньше июня-июля ничего не появится
Сообщение отредактировал RUN is... - 24.1.2014, 15:52
|
|
|
|
|
8.4.2014, 20:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 688
Регистрация: 9.7.2008
Пользователь №: 20485

|
на государственную регистрацию в Минюст РФ ПРЕДСТАВЛЕН Приказ Минстроя России от 17.03.2014 № 99/ПР "О МЕТОДИКЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОММЕРЧЕСКОГО УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ"
|
|
|
|
|
8.4.2014, 20:52
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50421
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Методика осуществления? Это типа как собрать коммерческий узел учёта в домашних условиях?
|
|
|
|
|
8.4.2014, 21:00
|
Эко Интегратор Всея Руси
Группа: Участники форума
Сообщений: 12266
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438

|
Цитата(HeatServ @ 8.4.2014, 21:52)  Методика осуществления? Это типа как собрать коммерческий узел учёта в домашних условиях? Мутное время - мутные песни) Ты уже видел систем с побатарейным учетом теплоты?
|
|
|
|
|
8.4.2014, 21:03
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50421
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(Машинист @ 8.4.2014, 21:00)  Мутное время - мутные песни) Ты уже видел систем с побатарейным учетом теплоты?  Это ты про ахинею типа "индивид"? Да... слыхал, даже не смешно, Ъ. Лёва, давай встретимся и накидаем "Методику поставок пространства и регулирования погоды". Чтобы не мелочиться...
Сообщение отредактировал HeatServ - 8.4.2014, 21:05
|
|
|
|
|
8.4.2014, 21:05
|
Эко Интегратор Всея Руси
Группа: Участники форума
Сообщений: 12266
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438

|
Цитата(HeatServ @ 8.4.2014, 22:03)  Это ты про ахинею типа "индивид"? Да... слыхал, даже не смешно, Ъ. Да-да. Маленькие счетчики смеются "тик-так" Ъ
|
|
|
|
|
8.4.2014, 22:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854

|
Цитата(HeatServ @ 8.4.2014, 18:52)  Методика осуществления? Это типа как собрать коммерческий узел учёта в домашних условиях? Ха. Это просто Россия не доросла еще до уровня системного подхода. Дывитесь.http://www.kds.gov.kz/index.php/ru/proekty-ntd/86-po-zhkkh/875-metodicheskie-ukazaniya-po-vyboru-montazhu-i-ekspluatatsii-priborov-kommercheskogo-ucheta-v-sistemakh-teplosnabzheniya-shchego-obrusheniya
|
|
|
|
|
9.4.2014, 8:47
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50421
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(испытатель @ 8.4.2014, 23:25)  Ха. Это просто Россия не доросла еще до уровня системного подхода. Дывитесь.http://www.kds.gov.kz/index.php/ru/proekty-ntd/86-po-zhkkh/875-metodicheskie-ukazaniya-po-vyboru-montazhu-i-ekspluatatsii-priborov-kommercheskogo-ucheta-v-sistemakh-teplosnabzheniya-shchego-obrusheniya Да я умом-то понимаю, что вроде как и нужен этот документ, хотя бы для порядка, но вот с названием перестарались явно. "Методы материализации УУТЭ на границе раздела балансовой ответственности".
Сообщение отредактировал HeatServ - 9.4.2014, 8:48
|
|
|
|
|
9.4.2014, 9:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854

|
Цитата(HeatServ @ 9.4.2014, 6:47)  но вот с названием перестарались явно. "Методы материализации УУТЭ на границе раздела балансовой ответственности".
|
|
|
|
|
18.7.2014, 21:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 688
Регистрация: 9.7.2008
Пользователь №: 20485

|
ВОЗВРАЩЕН БЕЗ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ МИНЮСТОМ РОССИИ Приказ Минстроя России от 17.03.2014 № 99/ПР "О МЕТОДИКЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОММЕРЧЕСКОГО УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ" Письмо Минюста РФ от 01.07.2014 № 01/57279-ЮЛ
|
|
|
|
|
28.9.2014, 12:19
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 24.3.2014
Пользователь №: 227905

|
Здравствуйте! 1. возможно ли устанавливать узлы учета тепла в непроходных тепловых камерах или необходимо строительство павильона? 2. По требованию заказчика необходимо установить 2 расходомера Мастерфлоу на обратном трубопроводе, в связи с тем что у теплоносителя могут быть разные параметры (давление, температура). как это учесть в проекте?
|
|
|
|
|
29.9.2014, 21:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 688
Регистрация: 9.7.2008
Пользователь №: 20485

|
Приказ Минстроя России от 17.03.2014 № 99/пр "Об утверждении Методики осуществления коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя" (Зарегистрировано в Минюсте России 12.09.2014 № 34040)
в части ответов: 1. Возможно ли устройство непроходных тепловых камер? Конечно возможно размещение УУТ и в тепловой камере, при необходимости с ее реконструкцией или при желании и в устраиваемом павильоне. 2. По требованию, заданию Заказчика необходимо разработать проектные решения по установке необходимых приборов УУТ.
|
|
|
|
|
30.9.2014, 11:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 648
Регистрация: 3.12.2013
Пользователь №: 215400

|
Если УУТЭ некоммерческий - устанавливайте где угодно в пределах владений Заказчика, подумаешь камеру затопит при порыве теплосети, новые приборы купит. А если УУТЭ предназначен для коммерческого учёта ТЭ, то следует придерживаться действующего законодательства и требований НТД. В частности, в чьей камере собрались УУТЭ устанавливать? Приборы устанавливаются на границе балансовой принадлежности. Согласует ли ТСО такой проект? Вряд ли представитель ТСО полезет в "непроходную" камеру проверять и опломбировать приборы. Ну а по поводу двух расходомеров на обратке, если подскажете какую схему учёта собираетесь применить и на основании чего, буду Вам премного благодарен.
|
|
|
|
|
3.10.2014, 19:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 454
Регистрация: 1.2.2012
Из: г. Н. Новгород
Пользователь №: 138335

|
Посмотрел новые правила учёта (постановление), методику, но так и не понял, можно ли ставить один расходомер на закрытый контур теплоснабжения (В ИТП у потребителя), и обязательны ли теперь датчики избыточного давления или с определённой величины тепловой нагрузки... По мне, так правила 1995 г. были лучше продуманы, их надо было всего лишь доработать с учётом современных реалий, но не заменять каким-то постановлением. Также очень спорный момент с расположением спускников, только после расходомера по ходу движения теплоносителя, а в ИТП, например, от вводной запорной арматуры до расходомера бывает расстояние 2-3 метра, а спускник положено ставить на промывку-опрессовку ИТП сразу после вводной запорки, иначе этот участок будет не промыт. Также до вводной запорной арматуры на входе тепловой сети в ИТП должны устанавливаться штуцера с кранами для дренажа тепловой сети и для установки контрольных манометров при промвке-опрессовке тепловой сети... как с ними-то быть теперь?! Пломбировать?!
Сообщение отредактировал J. Antonio - 3.10.2014, 19:11
|
|
|
|
|
11.11.2014, 11:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 325
Регистрация: 12.12.2007
Из: Тула
Пользователь №: 13750

|
Подскажите форумчане, не знаю обсуждался ли этот вопрос или нет, кто нибудь сталкивался с подземной (в колодце) установкой теплосчетчика. Я впервые слышу о таком и решил поинтересоваться у Вас. Т.е. граница балансовой принадлежности проходит по задвижкам в колодце, от колодца идет подземная теплотрасса до отапливаемого здания. Потребитель хочет поставить теплосчетчик в колодце. Кто нибудь знает теплосчетчики, способные работать в таких условиях или может быть в колодце ставятся только термопрелбразователи а расходомеры с "головой" уже в ИТП в здании. Кто как решал такие задачи? Протяженность теплотрассы от колодца до здания до 100м.
|
|
|
|
|
3.12.2014, 23:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 107
Регистрация: 14.3.2011
Пользователь №: 98351

|
Всем здарова! Впервые столкнулся с проблемой в части согласования проекта УУТЭ. Излагаю суть - Потребитель отправляет заявку в ТСО на выдачу ТехУсловий на проектирование узла учета тепла. Проходит 15 дней, а от ТСО ни ответа ни привета. Согласно "Правил учета ТЭ. Постановления правительства №1034 от 18.11.2013 г." пункт 41, я разрабатываю проект УУТЭ без ТехУсловий на основании письма заказчика (потребителя) со всеми необходимыми расчетами (нагрузки, расходы и т.д.) Далее отправляю проект на согласование в ТСО, проходит 5 раб.дней и опять тишина, замечаний не вижу, звоню узнаю причину их молчания, мне отвечают не согласуем без ТехУсловий (которые они же сами не выдали потребителю))), ну я им разъяснил суть постановления. Завтра будет 15 дней - это время несогласования проекта, замечаний других нет, всё соответствует правилам. Согласно постановления, пункта 50 и 51, проект считается согласованным. Через два дня выполнят монтаж УУТЭ, но, вероятно, ТСО не примет его в эксплуатацию, так как нет согласования. Внимание, вопрос!!! Какими методами далее руководствоваться в отношении ТСО? Ведь они по сути препятствуют выполнению 261-ФЗ. Писать на них в Ростехнадзор? в прокуратуру? а ведь отоп.сезон начался, жилой дом на всю катушку платит сейчас
Сообщение отредактировал DrJack - 3.12.2014, 23:52
|
|
|
|
|
3.12.2014, 23:55
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50421
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(DrJack @ 3.12.2014, 23:50)  Всем здарова! Впервые столкнулся с проблемой в части согласования проекта УУТЭ. Излагаю суть - Потребитель отправляет заявку в ТСО на выдачу ТехУсловий на проектирование узла учета тепла. Проходит 15 дней, а от ТСО ни ответа ни привета. Согласно "Правил учета ТЭ. Постановления правительства №1034 от 18.11.2013 г." пункт 41, я разрабатываю проект УУТЭ без ТехУсловий на основании письма заказчика (потребителя) со всеми необходимыми расчетами (нагрузки, расходы и т.д.) Далее отправляю проект на согласование в ТСО, проходит 5 раб.дней и опять тишина, замечаний не вижу, звоню узнаю причину их молчания, мне отвечают не согласуем без ТехУсловий (которые они же сами не выдали потребителю))), ну я им разъяснил суть постановления. Завтра будет 15 дней - это время несогласования проекта, замечаний других нет, всё соответствует правилам. Согласно постановления, пункта 50 и 51, проект считается согласованным. Через два дня выполнят монтаж УУТЭ, но, вероятно, ТСО не примет его в эксплуатацию, так как нет согласования. Внимание, вопрос!!! Какими методами далее руководствоваться в отношении ТСО? Ведь они по сути препятствуют выполнению 261-ФЗ. Писать на них в Ростехнадзор? в прокуратуру? а ведь отоп.сезон начался, жилой дом на всю катушку платит сейчас Надо дойти и поговорить, по-людски. Или позвонить хотя бы. Может до них первое письмо не дошло. ТСО у нас везде монополисты и злить их всякими надзорными себе дороже.
|
|
|
|
|
4.12.2014, 0:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 107
Регистрация: 14.3.2011
Пользователь №: 98351

|
Цитата(HeatServ @ 4.12.2014, 0:55)  Надо дойти и поговорить, по-людски. Или позвонить хотя бы. Может до них первое письмо не дошло. ТСО у нас везде монополисты и злить их всякими надзорными себе дороже. HeatServ, и приезжал к ним три раза, и с гл.инженером говорил, говорил очень очень по-людски, и звонил тоже, письма все дошли (у меня на руках и письмо-запрос на ТУ и сопроводительное письмо на согласование, на письмах визы ТСО с датами стоят), всё объяснил по правилам, рассказал что в проекте, всё выполнил в соответствии с постановлением, отдал даже руководства по эксплуатации. Я конечно всё понимаю, что ТСО выгодно с потребителей стричь капусту за неучтённую тепловую энергию, ну не хотят они эти приборы, они отапливают околе 20 домов из которых на 2 дома я сделал проекты, сейчас и другие дома захотят приборы учета поставить, и ТСО это прекрасно понимает. У меня ведь тоже обязательства перед заказчиком проекта, а ведь это задержка сроков по договору. Очень не хочу вступать в такие контры с ТСО, понимаю что серьёзные последствия могут быть, но время жмёт уже. К кому всё-таки правомерно обратиться, кто будет следить за исполнением закона и прав потребителя?
|
|
|
|
|
4.12.2014, 0:40
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50421
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(DrJack @ 4.12.2014, 0:24)  HeatServ, и приезжал к ним три раза, и с гл.инженером говорил, говорил очень очень по-людски, и звонил тоже, письма все дошли (у меня на руках и письмо-запрос на ТУ и сопроводительное письмо на согласование, на письмах визы ТСО с датами стоят), всё объяснил по правилам, рассказал что в проекте, всё выполнил в соответствии с постановлением, отдал даже руководства по эксплуатации. Я конечно всё понимаю, что ТСО выгодно с потребителей стричь капусту за неучтённую тепловую энергию, ну не хотят они эти приборы, они отапливают околе 20 домов из которых на 2 дома я сделал проекты, сейчас и другие дома захотят приборы учета поставить, и ТСО это прекрасно понимает. У меня ведь тоже обязательства перед заказчиком проекта, а ведь это задержка сроков по договору. Очень не хочу вступать в такие контры с ТСО, понимаю что серьёзные последствия могут быть, но время жмёт уже. К кому всё-таки правомерно обратиться, кто будет следить за исполнением закона и прав потребителя? Ну тогда можно ледок попробовать на прочность, написать письмо. Уважаемый Аристарх Сигизмундович! Такого-то и такого-то нами направлен запрос на получение ТУ на проектирование УУТЭ ж/д по адресу... (далее - Заказчик). На данный запрос до сих пор не поступил ответ, что является нарушением п. 12,12,135 "Правил...". В связи с истечением срока договорных обязательств с Заказчиком и потенциальному возникновению претензий в наш адрес со стороны Заказчика прошу дать срочное пояснение по факту отсутствия ТУ факсограммой на тел.: 2-12-85-06. Можно ещё дописать "в противном случае оставляю за собой право казнить и миловать", но это уже угрозы и сгодятся на следующем витке противостояния.
|
|
|
|
|
4.12.2014, 9:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 648
Регистрация: 3.12.2013
Пользователь №: 215400

|
"Делай как должно и пусть будет как будет". Собственно почему Вас пугает процедура ввода в эксплуатацию? Монтажная организация всего лишь член комиссии. Комиссия создаётся владельцем узла учёта, документация представляется им же. Смонтировали узел, подготовили документы и дальше работа потребителя. А к Акту ввода придётся прикладывать переписку по техусловиям и согласованию проекта с отметками. Если ТСО не в адеквате, то в суд.
|
|
|
|
|
19.1.2015, 10:49
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 15.11.2010
Пользователь №: 81114

|
Уважаемые товарищи! Имеется проект узла учета тепловой энергии, в состав узла учета включены: расходомеры "Мастерфлоу" Ду 200 и тепловычислитель "7-КТ Абакан". При заказе расходомеров требуется указать цену импульса на импульсном выходе, каким образом правильно выбрать требуемую величину?
|
|
|
|
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvyN5ZW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума
|