Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Прокладка канализации, Метод прокладки с наименьшими затратами
Ilya_G
сообщение 18.10.2011, 18:09
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 112
Регистрация: 8.12.2010
Пользователь №: 84944



Уважаемые коллеги, подскажите пожалуйста, каким образом лучше проложить канализацию.

Что имеем: административное здание, которое стоит на свайном фцндаменте. Т.е. сваи, плиты перекрытия и пирог из теплоизоляции, гидроизоляции и стяжки.

Подвала или подполья в данном здании не предусматривается.

Согласно СНиП пожно проложить трубы канализации скрыто, под полом, в строительных каналах например.

Но вот какие габариты должны быть у этих каналов не понятно.
Строители настаивают на том, что бы эти каналы были 2 метра высотой для обслуживания, я считаю что это совсем не обязательно.
При засорении вызовет какие-то трудности возможно, но ведь можно организовать прочистку из смортового колодца, который находится на улице.

Строители обещают, что экспертизу данное решение не пройдет.
Возможно ли это и с чем это может быть связано?

И еще, если канализации пойдет в подобных каналах, то достаточно ли ее будет теплоизолировать обычной теплоизляцией, или же необходимо предусматривать какой-то греющий спутник?
Под самим зданием трубы на глубину 2 метра думаю заглублять смысла нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Timur_BB
сообщение 18.10.2011, 18:43
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 582
Регистрация: 4.8.2006
Из: Кемерово-Питер
Пользователь №: 3592



Габариты канала определяются из условий монтажа и обслуживания трубопроводов, находящихся в этих каналах. Т.е. должны быть условия для промывки труб, а также для возможности замены труб. Для промывки труб у вас как минимум должен быть доступ к прямому участку трубы в канале с двух сторон, расстоянием до 200м. В случае замены трубы с разработкой траншеи открытым способом габариты каналов возможно взять согласно п.12.10 СНиП 2.04.02, в случае замены трубы пропуском в канале габариты можно принять номинальные +100мм к диаметру трубопровода. Советую взять согласно первого варианта, даже если грунт стабилен. Габариты в 2м актуальны на случай если в одном канале прокладывается инженерные коммуникации различных назначений.
Заройте канал ниже глубины промерзания.

Цитата
Строители обещают, что экспертизу данное решение не пройдет.
Возможно ли это и с чем это может быть связано?

я надеюсь это риторический вопрос
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksey_v
сообщение 18.10.2011, 21:44
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838



А о чем речь? Через все здание в подпольной земле тащить или стояки близко к наружной стене? 2-м проходной канал в топку, ниже "глубины промерзания" тоже в топку, имхо, тем паче не ясна дислокация ни объекта в этом плане, ни куда нужно тащить каналью от выпуска, ни т.п.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Reflex
сообщение 19.10.2011, 9:28
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 359
Регистрация: 27.11.2009
Из: Калининград
Пользователь №: 41441



Цитата
Т.е. сваи, плиты перекрытия и пирог из теплоизоляции, гидроизоляции и стяжки.
При чем тут сваи и плиты перекрытия? За счет чего вы заглубляетесь аж на 2м от уровня пола?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ilya_G
сообщение 19.10.2011, 10:53
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 112
Регистрация: 8.12.2010
Пользователь №: 84944



Цитата(Timur_BB @ 18.10.2011, 19:43) *
Габариты канала определяются из условий монтажа и обслуживания трубопроводов, находящихся в этих каналах. Т.е. должны быть условия для промывки труб, а также для возможности замены труб. Для промывки труб у вас как минимум должен быть доступ к прямому участку трубы в канале с двух сторон, расстоянием до 200м. В случае замены трубы с разработкой траншеи открытым способом габариты каналов возможно взять согласно п.12.10 СНиП 2.04.02, в случае замены трубы пропуском в канале габариты можно принять номинальные +100мм к диаметру трубопровода. Советую взять согласно первого варианта, даже если грунт стабилен. Габариты в 2м актуальны на случай если в одном канале прокладывается инженерные коммуникации различных назначений.
Заройте канал ниже глубины промерзания.


Понимаю, что доступ с 2 сторон решение оптимальное, но желание заказчика это уйти от подвала. Он готов закопать их и принять "необслуживаемыми".
Тут стоит вопрос как противостоять экспертизе. если она начнет говорить про замену и обслуживание труб.

Примерно в середине здания находятся санузлы и необходимо протащить под зданием порядка 15 метров труб.

Согласно пункта 12.10 канал принять можно, но нужен ли он для трубы диаметром 100?

Тут суть миенно пройти с минимальными требованиями экспертизу.

Цитата(Reflex @ 19.10.2011, 10:28) *
При чем тут сваи и плиты перекрытия? За счет чего вы заглубляетесь аж на 2м от уровня пола?


Необходимо ли заглубляться именно на 2 метра, или можно вместо слоя земли использовать слой теплоизоляции для исключения промерзания.

Т.е. сделать тот же канал под плитой перекрытия, где то на уровне -500 от уровня земли и проложить там в изоляции трубопровод.



Сообщение отредактировал Ilya_G - 19.10.2011, 10:54
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Timur_BB
сообщение 19.10.2011, 10:57
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 582
Регистрация: 4.8.2006
Из: Кемерово-Питер
Пользователь №: 3592



похороненные под полом здания трубы не обслуживаемые. так можно дом и без дверей строить, пусть в окна люди заходят
в здании конечно трубу можно ложить в канале не привязываясь к глубине промерзания
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ilya_G
сообщение 19.10.2011, 11:16
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 112
Регистрация: 8.12.2010
Пользователь №: 84944



ну скажем так, вопрос передо мной поставлен : "покажи норматив, который мне это запрещает , по СНиП 2.04.01 это сделать можно", и тут надо либо соглашаться, либо что то в ответ говрить
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ilya_G
сообщение 19.10.2011, 11:50
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 112
Регистрация: 8.12.2010
Пользователь №: 84944



еще такой вопрос, если при прокладке трубопровода под зданием необходимо осуществить поворот более 30 градусов, то по идее надо устраисать колодец.
Можно ли просто вывести на уровень пола лючок для прочистки?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Timur_BB
сообщение 19.10.2011, 12:57
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 582
Регистрация: 4.8.2006
Из: Кемерово-Питер
Пользователь №: 3592



хм, да, СНиП 2.04.01 не запрещает закопать в землю под здание.. но устройство ревизий и прочисток он при этом не отменяет.
люки в полу конечно можно предусмотреть, при этом должны быть и приямки размерами для возможности обслуживания этих ревизий. ну и тут добавляется расчет трубы (если пластмасса) на прочность от нагрузок здания.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Timur_BB
сообщение 19.10.2011, 13:07
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 582
Регистрация: 4.8.2006
Из: Кемерово-Питер
Пользователь №: 3592



на случай аварии разбомбят пол, отключат воду, пока не организуют альтернативную канализацию или восстановят текущую. отключение воды разрешено до 24 часов

Сообщение отредактировал Timur_BB - 19.10.2011, 13:08
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Reflex
сообщение 19.10.2011, 14:25
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 359
Регистрация: 27.11.2009
Из: Калининград
Пользователь №: 41441



Вы так и не ответили на мой вопрос о взаимосвязи свай и плиты перекрытия laugh.gif
15м - это заглубление порядка 30 см. + 11 см(труба) - чтоб не заморачиваться, прокладывайте - в конструкции пола, дайте задание архам.

Цитата
при этом должны быть и приямки размерами для возможности обслуживания этих ревизий
о каких приямках идёт речь? Если будут устраиваться прочистки в лючке...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ilya_G
сообщение 19.10.2011, 15:15
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 112
Регистрация: 8.12.2010
Пользователь №: 84944



видимо это была просто лишняя информация smile.gif

согласно СНиП п. 17.19 в полах административных зданий прокладывать нельзя
Следовательно придестя прокладывать в каналах под полом.

Внутри помещения здания один из трубопроводов поворачивает более чем на 30 градусов, следовательно надо ставить ревизию.
Для обслуживания ревизии придется сделать приямок, или же можно вывести на уровень пола лючок и прочищать мспользуя его?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Reflex
сообщение 19.10.2011, 15:48
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 359
Регистрация: 27.11.2009
Из: Калининград
Пользователь №: 41441



п. 17.19 какого СНиП? Если речь идет о 2.04.01-85, т
17.19. Не допускается соединять вытяжную часть канализационных стояков с вентиляционными системами и дымоходами.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Reflex
сообщение 19.10.2011, 15:48
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 359
Регистрация: 27.11.2009
Из: Калининград
Пользователь №: 41441



п. 17.19 какого СНиП? Если речь идет о 2.04.01-85, то
17.19. Не допускается соединять вытяжную часть канализационных стояков с вентиляционными системами и дымоходами.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Reflex
сообщение 19.10.2011, 15:55
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 359
Регистрация: 27.11.2009
Из: Калининград
Пользователь №: 41441



п.17.10.

Просите строителей, чтоб в местах прокладки канализационной трубы Вам подняли уровень пола. Каналы в монолитной подушке Вам ни кто делать не даст. А под подушкой Вы их попросту похороните.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ilya_G
сообщение 19.10.2011, 16:07
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 112
Регистрация: 8.12.2010
Пользователь №: 84944



прошу прощенья, пункт конечно 17.9, а не 17.19

устройство перекрытия там такое плиты перекрытия- теплоизоляция- гидроизоляция-стяжка
весь этот пирог занимает примерно 500 мм.
Думаю вполне можно договориться и проложить под плитами перекрытия мои трубы канализации в канале
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 19.10.2011, 16:29
Сообщение #17


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Если под монолитной подушкой (у вас - плитами перекрытия), то канал будет с несъемным перекрытием, для эксплуатации не очень, если трубы ремонтировать, нужно по краям приямки, чтоб вытаскивать трубы, как в футляре.
Вам надо идти в пироге 500 мм, можно в нем и канал
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Reflex
сообщение 19.10.2011, 16:33
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 359
Регистрация: 27.11.2009
Из: Калининград
Пользователь №: 41441



Цитата
Вам надо идти в пироге 500 мм, можно в нем и канал

нельзя. Монолитную подушку конструкторы разрезать не дадут.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ilya_G
сообщение 19.10.2011, 16:53
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 112
Регистрация: 8.12.2010
Пользователь №: 84944



еще вопрос,при выводе канализации из здания нужно ли делать приямок или можно обойтись функционалом ревизионного колодца, который будет у сторения?

Цитата(Reflex @ 19.10.2011, 17:33) *
нельзя. Монолитную подушку конструкторы разрезать не дадут.


тут не кострукторы, а СНиП возражает
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Timur_BB
сообщение 19.10.2011, 17:17
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 582
Регистрация: 4.8.2006
Из: Кемерово-Питер
Пользователь №: 3592



да, строители не любят когда им арматурную сетку нарушают. приямки в местах ревизий и прочисток. или что есть понимание "лючка"?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Reflex
сообщение 19.10.2011, 17:23
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 359
Регистрация: 27.11.2009
Из: Калининград
Пользователь №: 41441



прикрепите файлы раздела КЖ с фундаментами. и план 1-го этажа
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Reflex
сообщение 19.10.2011, 17:33
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 359
Регистрация: 27.11.2009
Из: Калининград
Пользователь №: 41441



Цитата
что есть понимание "лючка"

Как то скидывал свой проект на растерзание здешним экспертам тут
1-ый пост - Блок Б, лист - 13
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ilya_G
сообщение 19.10.2011, 18:08
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 112
Регистрация: 8.12.2010
Пользователь №: 84944



Части КЖ нет, т.к. не будет металлической четки.
ВК прикладываю, прошу прощенья что в ПДФ, т.к. много файлов присоединено ссылочно

ВК-1 и ВК-2 это 2 варианта разводки.
Красный прямоугольник на повороте - это лючок для прочистки

так же в приложении картинка лючка
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ___2.pdf ( 103,52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 196
Прикрепленный файл  ___1.pdf ( 104,32 килобайт ) Кол-во скачиваний: 168
Прикрепленный файл  _____.png ( 84,1 килобайт ) Кол-во скачиваний: 117
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksey_v
сообщение 19.10.2011, 18:55
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838



Я понимаю, что не самое лучшее на 1 взгляд: почему не выводить выпуски по кратчайшей за стены и выходить в точку присоединения наружкой?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Timur_BB
сообщение 19.10.2011, 19:15
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 582
Регистрация: 4.8.2006
Из: Кемерово-Питер
Пользователь №: 3592



Цитата(Reflex @ 19.10.2011, 18:33) *
Как то скидывал свой проект на растерзание здешним экспертам
1-ый пост - Блок Б, лист - 13

ага, не плохой проект) хорошо проработали узел. но подобное решение менее удобно в эксплуатации, чем приямок. хотя подозреваю что заказчику автора оно больше понравитсяsmile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Reflex
сообщение 19.10.2011, 21:04
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 359
Регистрация: 27.11.2009
Из: Калининград
Пользователь №: 41441



Приямка не требовалось, по скольку расстояние от монолитной подушки до уровня чистого пола - не превышало 30-50см. Скину потом задание, которое выдавал строителям.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 12.6.2025, 20:39
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных