Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Спаренные пожарные краны, п.6.13 СНиП
БАО
сообщение 19.10.2011, 8:06
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 7.8.2008
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 21339



Здравствуйте, коллеги! Скажите пожалуйста кто-нибудь устанавливал спаренные пож.краны. В п.6.13 СНиП 2.04.01-85* сказано, что второй кран устанавливается не менее 1м от пола, опять же высота установки пож.кранов 1,35м от пола. Эти две отметки как-то между собой могут пересекаться? Если брать стандартные шкафы с пож.кранами, то соблюсти два этих условия невозможно. Кто-то может сталкивался с этим, как быть?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rylskaya
сообщение 19.10.2011, 8:12
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 309
Регистрация: 29.12.2010
Пользователь №: 88033



Посмотрите пожарные шкафы Пульс-320Н-21
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fisher_dm
сообщение 19.10.2011, 8:15
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1466
Регистрация: 16.1.2008
Из: Ставропольский край
Пользователь №: 14490



Смотри п.п. 4.1.13 СП 10.13130.2009.
Нижний на высоте не менее 1 м от отвода, верхний на нижний по факту.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
БАО
сообщение 19.10.2011, 8:34
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 7.8.2008
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 21339



Цитата(Rylskaya @ 19.10.2011, 8:12) *
Посмотрите пожарные шкафы Пульс-320Н-21

Я посмотрела, но там нет чертежей с привязоками именно спаренных пож.кранов.

Цитата(Fisher_dm @ 19.10.2011, 8:15) *
Смотри п.п. 4.1.13 СП 10.13130.2009.
Нижний на высоте не менее 1 м от отвода, верхний на нижний по факту.

А если верхний по факут, тогда не соблюдается условие 1,35м от пола. И высота расположения верхнего крана получается где-то 1,65-1,7м. Как быть?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fisher_dm
сообщение 19.10.2011, 9:29
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1466
Регистрация: 16.1.2008
Из: Ставропольский край
Пользователь №: 14490



Цитата(БАО @ 19.10.2011, 9:34) *
Я посмотрела, но там нет чертежей с привязоками именно спаренных пож.кранов.


А если верхний по факут, тогда не соблюдается условие 1,35м от пола. И высота расположения верхнего крана получается где-то 1,65-1,7м. Как быть?


Ну написано же в СП - спаренные допускается устанавливать один над другим и нрмируется расстояние до нижнего - 1 м, а до верхнего не нормируется - значит можно выше 1,35м..
1,35 м - это только для одинарного крана.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Reflex
сообщение 19.10.2011, 9:47
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 359
Регистрация: 27.11.2009
Из: Калининград
Пользователь №: 41441



в Песочнице такие темы только размещать...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
БАО
сообщение 19.10.2011, 9:52
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 7.8.2008
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 21339



Цитата(Reflex @ 19.10.2011, 9:47) *
в Песочнице такие темы только размещать...

Просто мои коллеги с огромным опытом работы сказали, что надо привязываться к 1,35м. Мое мнение другое. Вот я и решила спросить сообщество инженеров.
Всем большое спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 21.6.2025, 8:12
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных