Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzquhXmku
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
11 страниц V  < 1 2 3 4 > »   
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Количество тепловой энергии в вытяжном воздухе
Dede
сообщение 19.10.2011, 22:35
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 1186
Регистрация: 11.4.2011
Пользователь №: 103012



Цитата(Губкин Андрей 2005 @ 19.10.2011, 21:53) *
занести эти данные в энергетический паспорт rolleyes.gif

Для чего все это?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 19.10.2011, 22:56
Сообщение #32


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50439
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(Dede @ 19.10.2011, 23:35) *
Для чего все это?
Гордиться чтобы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Губкин Андрей 20...
сообщение 20.10.2011, 5:22
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 1691
Регистрация: 15.12.2005
Из: Северозападный регион
Пользователь №: 1708



составляющая вентиляции в энергопотерях составляет 30% - 40%, соответственно упустив эту составляющую вы на эту сумму теплопотерь дезинформируете своего заказчика. Соответственно все остальные составляющие энергопаспорта намного меньше и смысл их учитывать ???? тогда в целом работа на неудовлетворительно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gedeon
сообщение 20.10.2011, 6:27
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 288
Регистрация: 8.9.2010
Из: СПб
Пользователь №: 71253



Цитата(Губкин Андрей 2005 @ 19.10.2011, 21:35) *
нет инфильтрацию не надо замерять в квартире, достаточно замерять температуру, относительную влажность и количество удаляемого воздуха в месте выхода шахты и канала на улице, при низких температурах.

А как долго измерять и при насколько низких температурах?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gedeon
сообщение 20.10.2011, 6:35
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 288
Регистрация: 8.9.2010
Из: СПб
Пользователь №: 71253



Цитата(kord @ 19.10.2011, 18:10) *
А вот на этом сайте есть программа АВОК для энергоаудита жилых зданий. Я видел ДЕМО версию - там есть расчет потерь тепла через вентиляцию. При анализе цифр очень любопытные выводы получаются.
Здесь кто-нибудь юзает профессионально эту программу?
Может дать квалифицированную консультацию?
Или отдельную тему надо, на основании этой?
Михаил

Не скините ссылку на демо версию?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Губкин Андрей 20...
сообщение 20.10.2011, 6:35
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 1691
Регистрация: 15.12.2005
Из: Северозападный регион
Пользователь №: 1708



Цитата(gedeon @ 20.10.2011, 7:27) *
А как долго измерять и при насколько низких температурах?

По моему температура должна быть ближе к расчетной температуре. А длительность зависит от приборов которыми будете пользоваться.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gedeon
сообщение 20.10.2011, 6:54
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 288
Регистрация: 8.9.2010
Из: СПб
Пользователь №: 71253



Цитата(Губкин Андрей 2005 @ 20.10.2011, 7:35) *
По моему температура должна быть ближе к расчетной температуре. А длительность зависит от приборов которыми будете пользоваться.

Почему спрашивал: интенсивность ест.вентиляции, как известно, существенно зависит от перепада давлений внутри снаружи, который, в свою очередь зависит от высоты здания и температуры наружного воздуха (точнее от перепада температур) и, кроме того, от направления и скорости ветра, что за отопительный период является наиболее непредсказуемой составляющей. Чтобы достоверно измерить количество удаляемого воздуха за отопит.сезон, нужны измерения при различных скоростях и направлениях ветра и при различных температурах наруж.воздуха. Эти данные систематизируются и пересчитываются на весь отопит.сезон, т.е. без расчетов с соответствующими погрешностями все равно не обойтись. Причем, эти измерения будут валидны на год обследования (да и то, только к концу отоп.сезона), а не на базовый, в котором эти параметры достоверно известны быть не могут.
Еще - некоторые жильцы устанавливают в выт.отверстия электровентиляторы, у многих имеется э/мех.вытяжка на кухне.
Сколько же нужно измерять, чтобы получить средний параметр. Да и поток воздуха в выт.шахте далек от ламинарного, значит надо усреднять по площади выт.дыры.
Для вновь возведенных зданий подобные измерения проводят, но основная их цель проверить качество вытяжки, отсутствие забитых каналов, а не рассчитывать количество удаляемого воздуха за сезон
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
burokrat
сообщение 20.10.2011, 7:08
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 685
Регистрация: 8.3.2011
Из: г.Королев
Пользователь №: 97402



Цитата(Губкин Андрей 2005 @ 20.10.2011, 6:22) *
составляющая вентиляции в энергопотерях составляет 30% - 40%, соответственно упустив эту составляющую вы на эту сумму теплопотерь дезинформируете своего заказчика. Соответственно все остальные составляющие энергопаспорта намного меньше и смысл их учитывать ???? тогда в целом работа на неудовлетворительно.

Ерунда! Вы думаете о здании как о замкнутой коробке, не имеющей окон и дверей. Я не спорю, что с вытяжным воздухом уходит тепло (спорить с этим глупо), но основной источник теплопотерь - ограждающие конструкции (окна, стены), поэтому основное внимание именно на них. Также многое зависит от инженерки - отсюда обследование систем тепло- и водоснабжения. Вытяжка - Ваш очень субъективный взгляд: все Ваши расчеты будут изначально неверны при открытых окнах, форточках, через которые и будет уходить тепло, а таких открытых форточек при перетопах (осенью и весной) множество. Поэтому те замеры, которые все-таки проводят, делают, как уже здесь сказали, для проверки работы вентиляции, а не для измерения количества уходящего с воздухом тепла.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Губкин Андрей 20...
сообщение 20.10.2011, 7:18
Сообщение #39





Группа: Участники форума
Сообщений: 1691
Регистрация: 15.12.2005
Из: Северозападный регион
Пользователь №: 1708



это естественно, нельзя точно определить эту цифру, но хотя бы однократный замер должен быть. И его произвести при расчетных показателях окружающей среды,
а игнорирование этого процесса приводит к очень большим погрешностям.

Цитата(burokrat @ 20.10.2011, 8:08) *
Ерунда! Вы думаете о здании как о замкнутой коробке, не имеющей окон и дверей. Я не спорю, что с вытяжным воздухом уходит тепло (спорить с этим глупо), но основной источник теплопотерь - ограждающие конструкции (окна, стены), поэтому основное внимание именно на них. Также многое зависит от инженерки - отсюда обследование систем тепло- и водоснабжения. Вытяжка - Ваш очень субъективный взгляд: все Ваши расчеты будут изначально неверны при открытых окнах, форточках, через которые и будет уходить тепло, а таких открытых форточек при перетопах (осенью и весной) множество. Поэтому те замеры, которые все-таки проводят, делают, как уже здесь сказали, для проверки работы вентиляции, а не для измерения количества уходящего с воздухом тепла.


есть в ЖУРНАЛЕ АВОК статья о процентном соотношении теплопотерь. найдите её где то за 2010 год начало.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 20.10.2011, 7:23
Сообщение #40





Группа: Участники форума
Сообщений: 33436
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Через одну точку можно провести много всяких прямых, потому и измерять(как и штаны тоже biggrin.gif ) стоит во всем интервале нужных Т на улице.
А игнорирование процессу не мешает. Процесс сам себе идет и эта "заначка" выявленная в нужное время будет объявлена большим успехом в деле достижения экономии, а вытяжку ж не заткнуть, электорат против будет.И потери тепла с вентвыбросами сочтут полезными и неосваиваемыми пока.Но их из других статей вычеркнут же.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Губкин Андрей 20...
сообщение 20.10.2011, 7:37
Сообщение #41





Группа: Участники форума
Сообщений: 1691
Регистрация: 15.12.2005
Из: Северозападный регион
Пользователь №: 1708



я то просто вижу как эти энергоаудиторы работают
у них не даже анемометра и гигрометра нет. И вентиляцию при этом не включают и чего они там замеряют, может дома новые штаны примеряют купленные на деньги за эти замеры.

Сообщение отредактировал Губкин Андрей 2005 - 20.10.2011, 7:37
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Denis1111
сообщение 20.10.2011, 7:56
Сообщение #42





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 3.6.2011
Пользователь №: 110568



А можно глупый вопрос? А как добиться расчетных параметров окружающей среды, чтобы произвести хотябы этот один замер?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 20.10.2011, 7:59
Сообщение #43





Группа: Участники форума
Сообщений: 33436
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(Denis1111 @ 20.10.2011, 8:56) *
А можно глупый вопрос? А как добиться расчетных параметров окружающей среды, чтобы произвести хотябы этот один замер?

Сроки исполнения работ по договору правильно ставить, что б была возможность дождаться этого события. Или создавать его, что сметой не предусмотрено.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Denis1111
сообщение 20.10.2011, 8:08
Сообщение #44





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 3.6.2011
Пользователь №: 110568



Ну, допустим, растянул я срок на весь отопительный период. Расчетная температура внешнего воздуха -18, но до такой температуры окружающий воздух опускается ну очень редко, а бывает и не опускается. Я же немогу ждать, надеяться и верить вечно.

А можно по искусственному созданию таких условий подробнее?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Const82
сообщение 20.10.2011, 8:14
Сообщение #45





Группа: Участники форума
Сообщений: 4383
Регистрация: 14.11.2006
Пользователь №: 4724



Цитата(Губкин Андрей 2005 @ 19.10.2011, 21:53) *
занести эти данные в энергетический паспорт rolleyes.gif

А не сложно ли Вам указать место это в энергетическом паспорте зданий, составляющемся по приказу № 182 Минэнерго РФ от 19.04.2010.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
burokrat
сообщение 20.10.2011, 8:23
Сообщение #46





Группа: Участники форума
Сообщений: 685
Регистрация: 8.3.2011
Из: г.Королев
Пользователь №: 97402



Цитата(Губкин Андрей 2005 @ 20.10.2011, 8:18) *
это естественно, нельзя точно определить эту цифру, но хотя бы однократный замер должен быть. И его произвести при расчетных показателях окружающей среды,
а игнорирование этого процесса приводит к очень большим погрешностям.

есть в ЖУРНАЛЕ АВОК статья о процентном соотношении теплопотерь. найдите её где то за 2010 год начало.

1. Статей на эту тему много, книг и учебников тоже - укажите точнее. Тем не менее, просчитываются в первую очередь трансмиссионные теплопотери через ограждения и инфильтрационные через окна.
2. Меня когда-то в институте учили считать, кроме прочих теплопотерь, потери тепла на нагревание инфильтрационного воздуха. Никто не считал теплопотери по вытяжке. Но учитывая баланс Vпост.возд.=Vуход.возд. и необходимость нагрева нового холодного воздуха из-за потери ушедшего через вытяжку теплого воздуха, допустим, что потери на инфильтрацию = потерям через вытяжку.
Из книги Е.Г. Малявиной "Теплопотери здания - справочное пособие", 2007:
"Таким образом, расчетные теплопотери помещений жилого здания, оборудованного только вытяжной вентиляцией, определяются по следующим формулам:
• для жилой комнаты
Qрасч = Qогр + Qвент/инф - Qбыт; (7.13)
• для кухни
Qрасч = Qогр + Qинф - Qбыт, (7.14)
где Qвент/инф - большая из потребностей в теплоте на нагревание вентиляционного Qвент или инфильтрационного Qинф воздуха; при плотных современных окнах вентиляционный расход обычно больше, чем расход инфильтрационного воздуха."

Что в этом случае может показать однократный замер? Только то, что работает вытяжка на момент измерения или нет + некие параметры. Но они, как уже указал gedeon, будут характерны только для этого измерения, а не для всего отопительного сезона, не говоря уже о предыдущем.
И при каких расчетных условиях? Для проведения измерения Вы будете ждать расчетной температуры наружного воздуха, совпадающей со средней температурой наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92? И при этом постараетесь соблюсти перепад давления воздуха?
Ведь, расход теплоты на нагревание инфильтрационного воздуха Qинф, Вт, определяется по формуле
Qинф = 0,28GоcA(tв - tн)k, (7.5)
где с - теплоемкость воздуха, кДж/(кг•°С); с = 1,006 кДж/(кг•°С);
k - коэффициент учета влияния встречного теплового потока в воздухопроницаемых кон-струкциях (для окон и балконных дверей с тройными раздельными переплетами k = 0,7, для окон и балконных дверей с двойными раздельными переплетами k = 0,8; для окон и балкон-ных дверей со спаренными переплетами k = 0,9; для окон и балконных дверей с одинарными переплетами k = 1).
Gо - зависит от перепада давлений наружного и внутреннего воздуха. Расчетная разность давлений Dр определяется для окна или двери каждого этажа каждого фасада при расчетной скорости ветра.
Расчетной скоростью ветра считается максимальная из средних скоростей ветра в январе по румбам с обеспеченностью не менее 16 %.
Короче, каким образом Вы сможете соблюсти все условия? Вопрос риторический, понятно, что все равно придется принимать расчетные значения. А раз так, то нет смысла говорить, что без проведения замеров вентиляции энергоаудит - лажа, а хотя бы с одним замером - точен, как банкомат при выдаче денег.

И в любом случае, все вышесказанное имеет значение для идеального здания, в котором тепло не уходит через открытые окна, а вытяжная вентиляция работает. Но во многих зданиях вентиляция НЕ работает, поскольку в квартирах стоят пластиковые окна без приточных клапанов, вырезаются вентиляционные короба и т.п. На эту тему тоже есть ряд статей, на некоторые из них уже давали ссылки на этом форуме. Открытые окна - это одно из следствий неработающей вентиляции (но необязательно).

Эти "много букфф" к тому, что одноразовый (или несколько) замер для определения количества уходящего тепла - бесполезен, т.к. не даст полной картины. Максимум, для чего он пригодится - это оценить работу вентиляции, да и то, только на момент измерений.

пока писал свой "трактат", часть вопросов уже задали dry.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 20.10.2011, 8:39
Сообщение #47





Группа: Участники форума
Сообщений: 33436
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(Denis1111 @ 20.10.2011, 9:08) *
Ну, допустим, растянул я срок на весь отопительный период. Расчетная температура внешнего воздуха -18, но до такой температуры окружающий воздух опускается ну очень редко, а бывает и не опускается. Я же немогу ждать, надеяться и верить вечно.

А можно по искусственному созданию таких условий подробнее?

Хм. Как это вы так читаете, что... а как вы растянете срок по договору, если его по аукциону вам сразу определят?
И далее, отчего не можете ждать- мониторьте хоть круглосуточно, дискретно через 38 секунд, 7 минут, как угодно. Было б желание.Только вот - а что измеряем в итоге? И для чего? Понять как , в каком объеме работает реально вытяжка? Обеспечивается ли саннорма по стояку? Сколь тепла унесло в эту трубу? Или по этим цифрам судит о качестве воздуха в помещении? Хоть и о среднепалатном по больнице качестве? Правильно терять это тепло или нет? Сколь стоит это уже грязное тепло низкопотенциальное и сколь могло б стоить его изъять из воздуха? Что? Стоит ли вообще такая задача на нынешний этап?И ведь в другом стояке циферки могут быть весьма другими в реале, не по расчетным формулам, как должно быть, а в реале. Ну тараканов много в доме и решетки марлями заклеяли и это засалилось со временем и снизило расход по .. по нескольким квартирам на стоякеи еще три соседа жутко любят более теплый воздух в помещении своем и форточек вообще не открывают. И таких факторов полно. И даже если такие их и в расчет не брать(а их и не берут собственно), то разбежка будет достаточно хорошей.Но о чем она говорит? Вот потери тепла? Вот наблюдаем работу вентсистемы по удалению вредностей из квартир? Что? И зачем? Пока только неучет этот навевает мысли, что потом его учтут и здания резко улучшат свои показатели.

Сообщение отредактировал инж323 - 20.10.2011, 8:41
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Губкин Андрей 20...
сообщение 20.10.2011, 9:19
Сообщение #48





Группа: Участники форума
Сообщений: 1691
Регистрация: 15.12.2005
Из: Северозападный регион
Пользователь №: 1708



как мне это высказывание понравилось, вы бы только знали. Мне бы так не сказать. Хорошо сказано согласен полностью

О любых замерах, анализах, опытах, экспериментах и т.д. можно сказать. Короче это не повод замеры не делать. Замеры всегда повод для анализа.

поэтому присутствуют проектные значения и фактические.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Губкин Андрей 20...
сообщение 20.10.2011, 9:35
Сообщение #49





Группа: Участники форума
Сообщений: 1691
Регистрация: 15.12.2005
Из: Северозападный регион
Пользователь №: 1708



и еще :
дважды в одну реку не войти

все течет все изменяется.

.....и сильней отличается выстрел от выстрела,
чем сегодняшний день, от минувшего дня.....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Губкин Андрей 20...
сообщение 20.10.2011, 9:54
Сообщение #50





Группа: Участники форума
Сообщений: 1691
Регистрация: 15.12.2005
Из: Северозападный регион
Пользователь №: 1708



Опубликовано в журнале AВОК №4/2010
Рубрика: Микроклимат в помещениях
версия для печати
Определение годовых расходов энергии на эксплуатацию зданий
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Denis1111
сообщение 20.10.2011, 10:02
Сообщение #51





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 3.6.2011
Пользователь №: 110568



Цитата(инж323 @ 20.10.2011, 9:39) *
Хм. Как это вы так читаете, что... а как вы растянете срок по договору, если его по аукциону вам сразу определят?
И далее, отчего не можете ждать- мониторьте хоть круглосуточно, дискретно через 38 секунд, 7 минут, как угодно. Было б желание.Только вот - а что измеряем в итоге? И для чего? Понять как , в каком объеме работает реально вытяжка? Обеспечивается ли саннорма по стояку? Сколь тепла унесло в эту трубу? Или по этим цифрам судит о качестве воздуха в помещении? Хоть и о среднепалатном по больнице качестве? Правильно терять это тепло или нет? Сколь стоит это уже грязное тепло низкопотенциальное и сколь могло б стоить его изъять из воздуха? Что? Стоит ли вообще такая задача на нынешний этап?И ведь в другом стояке циферки могут быть весьма другими в реале, не по расчетным формулам, как должно быть, а в реале. Ну тараканов много в доме и решетки марлями заклеяли и это засалилось со временем и снизило расход по .. по нескольким квартирам на стоякеи еще три соседа жутко любят более теплый воздух в помещении своем и форточек вообще не открывают. И таких факторов полно. И даже если такие их и в расчет не брать(а их и не берут собственно), то разбежка будет достаточно хорошей.Но о чем она говорит? Вот потери тепла? Вот наблюдаем работу вентсистемы по удалению вредностей из квартир? Что? И зачем? Пока только неучет этот навевает мысли, что потом его учтут и здания резко улучшат свои показатели.



Да не в сроке дело, растяжка срока - это чисто гипотетически. А в остальных вопросах полностью поддерживаю. Вот только кому их задавать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Губкин Андрей 20...
сообщение 20.10.2011, 10:15
Сообщение #52





Группа: Участники форума
Сообщений: 1691
Регистрация: 15.12.2005
Из: Северозападный регион
Пользователь №: 1708



прежде всего к составителям нормативных документов по составлению энергетических паспортов.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
WVXIW
сообщение 20.10.2011, 11:39
Сообщение #53





Группа: Участники форума
Сообщений: 295
Регистрация: 22.12.2009
Из: г. Дефолт-Сити
Пользователь №: 43042



Цитата(Губкин Андрей 2005 @ 19.10.2011, 14:08) *
но достоверно известно, что большинство ( скорей даже 100%) компаний энергоаудиторов не замеряли количество вентиляции.


Вы не правы! Мы вот делаем измерения и можем даже полную инфильтрацию/эксфильтрацию померить по европейским стандартам, НО только если это проплаченно!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Губкин Андрей 20...
сообщение 20.10.2011, 11:41
Сообщение #54





Группа: Участники форума
Сообщений: 1691
Регистрация: 15.12.2005
Из: Северозападный регион
Пользователь №: 1708



это уже радует.
а как вы это расцениваете?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
WVXIW
сообщение 20.10.2011, 12:09
Сообщение #55





Группа: Участники форума
Сообщений: 295
Регистрация: 22.12.2009
Из: г. Дефолт-Сити
Пользователь №: 43042



т.е. как рассматриваем необходимость расчета потерь тепла с выбросами вентиляции? Я думаю измерения и расчеты проводить надо, это более точно чем просто расчет, более точно отображает фактическое состояние здания. Да действительно невозможно на 100% обеспечить точность результатов, но можно провести 5-10 измерений при разных температурах н.в. и построить лин. зависимость, определить функцию зависимости объема воздуха от перепада температур и т.д. - инструменты мат.анализа применять не возбраняется. Аналогичным же образом тепловые нагрузки на отопление рассчитываются, по показаниям теплосчетчика, погрешность там около 1% получается. ИМХО измерения более предпочтительны - меньше волокиты с расчетами...
А вот как это тепло использовать уже другой вопрос, тут не все так просто... По настоящему эффективной системы я еще не встречал на практике

Сообщение отредактировал WVXIW - 20.10.2011, 12:17
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Губкин Андрей 20...
сообщение 20.10.2011, 13:28
Сообщение #56





Группа: Участники форума
Сообщений: 1691
Регистрация: 15.12.2005
Из: Северозападный регион
Пользователь №: 1708



куда, куда рекуперировать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
WVXIW
сообщение 20.10.2011, 13:41
Сообщение #57





Группа: Участники форума
Сообщений: 295
Регистрация: 22.12.2009
Из: г. Дефолт-Сити
Пользователь №: 43042



Цитата(Губкин Андрей 2005 @ 20.10.2011, 14:28) *
куда, куда рекуперировать.


Вот это уже зависит от того какая система, естественная или принудительная. Для принудительных систем возможен подмес теплого воздуха в приточку, для естественных нет.
А рекуперировать можно в воду, например, только дальше непонятно что с ней делать. В частном доме еще можно найти применение, а вот в многоквартирном почти не реально... Я же говорю, не видел еще годных систем утилизации тепла...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 20.10.2011, 13:47
Сообщение #58


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50439
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(Губкин Андрей 2005 @ 20.10.2011, 14:28) *
куда, куда рекуперировать.
А куда его подавать после рекуперации? Под кажное окно поддувало своё?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Губкин Андрей 20...
сообщение 20.10.2011, 13:53
Сообщение #59





Группа: Участники форума
Сообщений: 1691
Регистрация: 15.12.2005
Из: Северозападный регион
Пользователь №: 1708



Цитата(WVXIW @ 20.10.2011, 14:41) *
Вот это уже зависит от того какая система, естественная или принудительная. Для принудительных систем возможен подмес теплого воздуха в приточку, для естественных нет.
А рекуперировать можно в воду, например, только дальше непонятно что с ней делать. В частном доме еще можно найти применение, а вот в многоквартирном почти не реально... Я же говорю, не видел еще годных систем утилизации тепла...

в рекуперации практически нет подмесов, в принудительных системах действительно проблем меньше, а в жилых многоквартирных домах тоже не видел. Для этого требуется проект реконструкции и на этой стадии решать эти вопросы. Это не вопрос энергоаудитора

Цитата(HeatServ @ 20.10.2011, 14:47) *
А куда его подавать после рекуперации? Под кажное окно поддувало своё?

Для этого возможно запроектировать приточные шахты например.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
WVXIW
сообщение 20.10.2011, 14:04
Сообщение #60





Группа: Участники форума
Сообщений: 295
Регистрация: 22.12.2009
Из: г. Дефолт-Сити
Пользователь №: 43042



В любом случае теплосъем с воздуха сложная задача, которую еще больше осложняют различные загрязнения- пыль и жир с кухни ("горячего цеха"), так что реализовать рекуперацию с приемлемым КПД, на сегодняшний момент нереально. Можно конечно тепловые насосы в шахте разместить, но они в лучшем случае будут покрывать затраты на собственное потребление электроэнергии...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

11 страниц V  < 1 2 3 4 > » 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W

Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 10.11.2025, 3:35
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных