> Скорость газа, допустимость нарушения требований СП
Proleg
сообщение 20.10.2011, 9:27
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 104
Регистрация: 30.6.2009
Из: планета Шелезяка
Пользователь №: 35424



Добрый день!
Проектируем надземный газопровод на территории предприятия. Проект будет проходить госэкспертизу.
G=26000м3/ч, Р=0,1МПа, D=400мм. При таких параметрах скорость получается около 26 м/с. Падение давления на участке устраивает. Увеличивать диаметр газопровода нежелательно.
Вопросы: есть ли возможность обойти требование п.3.38 СП 42-101-2003 без замечаний экспертизы? Насколько существенно нарушение нормативов по скорости?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
мурад
сообщение 20.10.2011, 14:10
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 475
Регистрация: 7.8.2008
Пользователь №: 21333



скорость газа не реграментируется на снипом ни пбешкой, а только СП к п3.38 СНИПу сп42-101, а он не обязателен к применению, но соблюдать его стоит, но при соответствующем обосновании (РАСЧЕТУ НА ШУМ на производственной площадке ), то пожалуйста можете обойти эту норму, но все равно не советую, потому что создаются доп. турболентность в арматуре, коэф сопротивления могут также поменятся, короче куча проблем
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
К.Д.
сообщение 20.10.2011, 16:53
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1633
Регистрация: 16.7.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028



Покажите в ОВОСе что за границами санзоны не будет превышения по шуму и при определенном троллинге со стороны эксперта обеспечьте условия работы персонала хотя бы на бумаге. В принципе у нас ЭПБ идет на крупных котлах на такие отступления, но при высоких скоростях действительно сильно растут местные сопротивления, а при снижении расходов газа еще и диапазон работы регуляторов может нехило уменьшаться.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
boy
сообщение 20.10.2011, 17:37
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 62
Регистрация: 8.7.2010
Из: Minsk, Belarus
Пользователь №: 64068



а если поиграть значением температуры газа, то можно скорость и уменьшить)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
К.Д.
сообщение 20.10.2011, 18:11
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1633
Регистрация: 16.7.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028



Это газ через где охлаждать надо? Температура в Кельвинах стоит так что +-30* погоды не сделают, а на маленькие превышения и так смотрят сквозь пальцы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Proleg
сообщение 21.10.2011, 7:16
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 104
Регистрация: 30.6.2009
Из: планета Шелезяка
Пользователь №: 35424



Спасибо за высказанные мнения! Я тоже думаю, что основная проблема заключается в шуме. Однако не представляю, как можно посчитать шум от газа, движущегося в трубе.
Мурад, почему СП 42-101-2003 не обязателен? Смотрели, вроде как действующий документ...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
мурад
сообщение 21.10.2011, 8:25
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 475
Регистрация: 7.8.2008
Пользователь №: 21333



не путать ДЕЙСТВУЮЩИЙ с РЕКОМЕНДУЕМЫМ,
этого сп нет в Перечне национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». Постановление правительства от 21 июня 2010 г. №1047-р (эта тема давно уже обсуждалась)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AS65
сообщение 23.10.2011, 19:11
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 17.9.2011
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 122129



Недавно встречал на ГРС газопроводы с теплоизоляциейизоляцией, сообщили, что это - шумоизоляция..на тот случай, когда расходы будут большими.., при этом добавили - а когда скорости будут большими от замерзания наружней поверхности поможет.. rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Илюха
сообщение 2.5.2012, 15:47
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 506
Регистрация: 12.8.2009
Из: Московская область
Пользователь №: 37188



Уважаемые специалисты!
А нужно ли принимать во внимание скорость газа для подземного газопровода? Я думаю что при больших скоростях свист будет слышен и на поверхности земли.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LevaK
сообщение 3.5.2012, 0:12
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 1169
Регистрация: 30.5.2007
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054



Прямого требования в НД нет, но я думаю, этот свист будет сводить с ума мыш, крыс, сусликов и случайно забежавших сюда собак. Так что стОит учитывать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
wolfgun
сообщение 3.5.2012, 8:46
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 20.1.2010
Пользователь №: 44724



Господа!
А как все выше сказанное соотносится с требованиями СНиП 23-03-2003 (части 4 - 13) и его аналога СП 51.13330.2001 (вступил в действие с 30.05.2011 и скоро должен заменить СНиП 23-03-2003 в «Техническом регламенте о безопасности зданий и сооружений»)?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 8:57
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных