Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
2 страниц V   1 2 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Электроводонагреватель. Расчет потребления, кВт, Как посчитать потребляемую мощность на нагре воды?
HasBolla
сообщение 20.10.2011, 9:35
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 1918
Регистрация: 13.11.2006
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716



Есть накопительный водонагреватель 1,5 кВт , тип Аристон. Необходимо посчитать потребляемую им мощность в течении суток. Для этого хочу узнать сколько кВт надо на нагрев воды на 1 градус. Возможности прицепить счетчик нет. Объем воды в баке 80 литров.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lovial
сообщение 20.10.2011, 10:31
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2220
Регистрация: 8.7.2008
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416



Если будет греть непрерывно - 1,5 кВт умножаем на 24 часа, получаем количество "взятых из сети" киловатт*часов...
Если греть воду будет не круглые сутки - на нагрев литра (килограмма) воды на 1 градус надо примерно 4100 Джоулей. Если нагрев произведен за 1 секунду, то потребная мощность 4100 Вт.
Считать время работы нагревателя предлагаю по нормам потребления воды - считаете, сколько народу в сутки моет руки, принимает душ и т.д., соответственно сколько литров уходит на какую процедуру, потом считаете, сколько надо энергии, чтобы это количество нагреть градусов до 40.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vnvik
сообщение 20.10.2011, 10:33
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 765
Регистрация: 2.4.2009
Пользователь №: 31520



(80кг * 4.1868 кДж/кг*К *1оК )/3600с=0,093 кВт*час- для нагрева 80л на 1оК

Сообщение отредактировал vnvik - 20.10.2011, 10:41
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rus75
сообщение 21.10.2011, 13:42
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1337
Регистрация: 24.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58149



Если тупо ответить на поставленный вопрос, то потребляемая мощность так и останется 1,5кВт. Если же вопрос стоит о потребляемой электроэнергии (кВт*ч - чувствуете разницу), то вам придется обратиться к теплотехникам. Они считают расходы ГВС, и могут вам сказать,сколько энергии нужно, чтобы нагреть температуру от начальной t1 до конечной t2 в сутки. Далее вам потребуется знать КПД бойлера. И разделив полученную от теплотехников значение на КПД котла вы получите суточное электропотребление.
А вообще у теплотехников эти все данные уже есть, т.к. на основании такого расчета они и выбирают котел (бойлер).

Сообщение отредактировал Rus75 - 21.10.2011, 13:44
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Конструктор1
сообщение 7.12.2011, 22:32
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 124
Регистрация: 22.3.2011
Пользователь №: 99609



Подскажите пожалуйста, как расчитать ток, если езвестна только мощность силовой сборки! Не известны потребители которые там питаются? Р=60кВт
Iр=?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Buharick
сообщение 7.12.2011, 22:49
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 357
Регистрация: 22.2.2011
Пользователь №: 95729




Конструктор1, а количество фаз-то, известно.
Это форум Электроснабжение, тогда можно. А "тупо" померить токи возможно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Buharick
сообщение 7.12.2011, 23:05
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 357
Регистрация: 22.2.2011
Пользователь №: 95729



Цитата(HasBolla @ 20.10.2011, 10:35) *
Есть накопительный водонагреватель 1,5 кВт , тип Аристон. Необходимо посчитать потребляемую им мощность в течении суток. Для этого хочу узнать сколько кВт надо на нагрев воды на 1 градус. Возможности прицепить счетчик нет. Объем воды в баке 80 литров.


Во, Гуру, вопросики подкидывают. Прям проверка "на вшивость".
Ладно, проехали. По делу.
Rus75 (Дата 21.10.2011, 14:42) +1 У 80-ти литровых, накопительных - один ТЭН, который вкл/откл по команде термостата (регулятора).

А помоноторить потребляемый ток с помощью клещей, в течении суток, можно?


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Karrimdra
сообщение 8.12.2011, 5:55
Сообщение #8


Отдыхающий


Группа: Участники форума
Сообщений: 556
Регистрация: 14.10.2011
Из: СПб
Пользователь №: 125392



Исходя из данных интернета (а может и производителя http://www.vse-v-dom.ru/products/824 можно наверное ещё в инструкцию заглянуть helpsmilie.gif )

При нагреве 80 литров на 45С он тратит 3ч06мин -> этому котлу надо на нагрев 1 литра на 1 градус 4650 дж (вроде 3,1 час *3600 * 1500 вт)/45 грал /80 литр)

PS Самому интересно) я прав?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 8.12.2011, 6:02
Сообщение #9


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10893
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата
PS Самому интересно) я прав?
а если открыть краник? smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Конструктор1
сообщение 8.12.2011, 21:08
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 124
Регистрация: 22.3.2011
Пользователь №: 99609



Цитата(Buharick @ 7.12.2011, 22:49) *
Конструктор1, а количество фаз-то, известно.
Это форум Электроснабжение, тогда можно. А "тупо" померить токи возможно.



питание 3х фазное.
А вот померить токи не возможно!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Karrimdra
сообщение 8.12.2011, 21:53
Сообщение #11


Отдыхающий


Группа: Участники форума
Сообщений: 556
Регистрация: 14.10.2011
Из: СПб
Пользователь №: 125392



Цитата(LordN @ 8.12.2011, 7:02) *
а если открыть краник? smile.gif

Какой краник?
есть две переменные
1. Водопотребление
2. Температура подогрева

Цитата(Конструктор1 @ 8.12.2011, 22:08) *
питание 3х фазное.
А вот померить токи не возможно!

Модель, характеристики оборудования в студию)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Конструктор1
сообщение 8.12.2011, 22:03
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 124
Регистрация: 22.3.2011
Пользователь №: 99609



Цитата(Karrimdra @ 8.12.2011, 21:53) *
Какой краник?
есть две переменные
1. Водопотребление
2. Температура подогрева


Модель, характеристики оборудования в студию)



В том то и дело,что известна только общая можность сборки она равна 60кВт!

нужен Iр=?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rus75
сообщение 9.12.2011, 9:46
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 1337
Регистрация: 24.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58149



Цитата(Конструктор1 @ 7.12.2011, 22:32) *
Подскажите пожалуйста, как расчитать ток, если езвестна только мощность силовой сборки! Не известны потребители которые там питаются? Р=60кВт
Iр=?


Вопрос на засыпку - А зачем вам это нужно? Что-за мощность сборки-60кВт - это установленная все приборов. или вы ее тупо по вводному автомату и сечению кабеля вычислили. Если это существующая и рабочая сборка, то померить всегда можно. У вас в районе вводного автомата проводники разделены пофазно, т.е. не скручены общей оболочкой в кабель, а следовательно взяв в руки токовые клещи вы измерите токи во всех фазах. Только придется потусить в щитовой довольно долгое время, чтобы выяснить, какой-же ток максимальный, а то нагрузка может меняться по времени.
Есть еще регистраторы данных, к которым подключаются токовые клещи и можно не сидеть в щитовой сутки на пролет. Но ценник у них такой, что не доступен простым смертным электрикам. Зато обычный мультиметр с клещами может позволить себе любой http://www.lr6.ru/product/2436/
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Конструктор1
сообщение 9.12.2011, 21:55
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 124
Регистрация: 22.3.2011
Пользователь №: 99609



Цитата(Rus75 @ 9.12.2011, 9:46) *
Вопрос на засыпку - А зачем вам это нужно? Что-за мощность сборки-60кВт - это установленная все приборов. или вы ее тупо по вводному автомату и сечению кабеля вычислили. Если это существующая и рабочая сборка, то померить всегда можно. У вас в районе вводного автомата проводники разделены пофазно, т.е. не скручены общей оболочкой в кабель, а следовательно взяв в руки токовые клещи вы измерите токи во всех фазах. Только придется потусить в щитовой довольно долгое время, чтобы выяснить, какой-же ток максимальный, а то нагрузка может меняться по времени.
Есть еще регистраторы данных, к которым подключаются токовые клещи и можно не сидеть в щитовой сутки на пролет. Но ценник у них такой, что не доступен простым смертным электрикам. Зато обычный мультиметр с клещами может позволить себе любой http://www.lr6.ru/product/2436/



Это нужно,чтобы расчитать расчетный ток и установить автомат...заказчик дал только общую нагрузку сборки(щита)-больше информации не дает,а попасть туда нельзя-спецобъект!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Putivets
сообщение 9.12.2011, 22:49
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 174
Регистрация: 24.9.2008
Пользователь №: 22867



По первому посту ответ в EXCEL

Прикрепленный файл  _____________________.rar ( 7,64 килобайт ) Кол-во скачиваний: 135
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
daddym
сообщение 10.12.2011, 15:06
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 1265
Регистрация: 9.5.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 18561



Цитата(Конструктор1 @ 9.12.2011, 22:55) *
Это нужно,чтобы расчитать расчетный ток и установить автомат...заказчик дал только общую нагрузку сборки(щита)-больше информации не дает,а попасть туда нельзя-спецобъект!

Да не вопрос. Делите на 3 по числу фаз делите на 220 по числу вольт и получаете 100А. Что забыли, косинус забыли. Не зная ничего о нагрузке можно предположить 0.8. Так что смело ставим автомат на 125А кат C. А далее по итогам эксплуатации возможно потребуется категорию поменять.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Конструктор1
сообщение 10.12.2011, 21:25
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 124
Регистрация: 22.3.2011
Пользователь №: 99609



Цитата(daddym @ 10.12.2011, 15:06) *
Да не вопрос. Делите на 3 по числу фаз делите на 220 по числу вольт и получаете 100А. Что забыли, косинус забыли. Не зная ничего о нагрузке можно предположить 0.8. Так что смело ставим автомат на 125А кат C. А далее по итогам эксплуатации возможно потребуется категорию поменять.


спасибо большое!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HasBolla
сообщение 12.12.2011, 8:37
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 1918
Регистрация: 13.11.2006
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716



Цитата(Putivets @ 9.12.2011, 22:49) *
По первому посту ответ в EXCEL

Прикрепленный файл  _____________________.rar ( 7,64 килобайт ) Кол-во скачиваний: 135



О как замечательно
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rus75
сообщение 12.12.2011, 8:45
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 1337
Регистрация: 24.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58149



Цитата(daddym @ 10.12.2011, 16:06) *
Да не вопрос. Делите на 3 по числу фаз делите на 220 по числу вольт и получаете 100А. Что забыли, косинус забыли. Не зная ничего о нагрузке можно предположить 0.8. Так что смело ставим автомат на 125А кат C. А далее по итогам эксплуатации возможно потребуется категорию поменять.

Этот вариант конечно подходит под пословицу "на безрыбье и рак руба". Но вот только не хороший это подход.
Если это вводной автомат самой сборки, то тогда еще ничего, а вот если вы проектируете ВРУ или ГРЩ, и ставете такой автомат на отходящую линию к сборке, и на сборке тоже стоит вводной автомат на 125А, то тут начинается веселье с селективностью.
Если это даже спец.объект, то можно практически легально без различных там допусков получить необходимую информацию, такую,как:
1.Тип нагрузки (индуктивная,резистивная, емкостная ) -влияет на косинус Фи и выбор типа автомата
2. Номинал и тип вводного автомата на сборке, установленную и расчетную мощность на сборке.
3. Ток Кз на сборке.
Вот по этим данным уже можно что-то боле менне приличное подобрать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
daddym
сообщение 14.12.2011, 2:40
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 1265
Регистрация: 9.5.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 18561



Цитата(Rus75 @ 12.12.2011, 9:45) *
Этот вариант конечно подходит под пословицу "на безрыбье и рак руба". Но вот только не хороший это подход.
Если это вводной автомат самой сборки, то тогда еще ничего, а вот если вы проектируете ВРУ или ГРЩ, и ставете такой автомат на отходящую линию к сборке, и на сборке тоже стоит вводной автомат на 125А, то тут начинается веселье с селективностью.
Если это даже спец.объект, то можно практически легально без различных там допусков получить необходимую информацию, такую,как:
1.Тип нагрузки (индуктивная,резистивная, емкостная ) -влияет на косинус Фи и выбор типа автомата
2. Номинал и тип вводного автомата на сборке, установленную и расчетную мощность на сборке.
3. Ток Кз на сборке.
Вот по этим данным уже можно что-то боле менне приличное подобрать.

Ну кто бы спорил, делать все надо по уму. Но у нас так никогда не бывает, даже на не закрытых объектах.
Еще кстати и пусковые токи надо знать.
Кстати не понял, а зачем селективность вводному автомату? Этож просто рубильник по функциям. Он вообще выбиваться не должен ни при каких разумных условиях.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Конструктор1
сообщение 15.12.2011, 0:44
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 124
Регистрация: 22.3.2011
Пользователь №: 99609



Еще вот такой вопрос про выбор автомата!


в силовом щите,например, 3гр стоит автомат ВА5735-250(Iрт=100А,Iрэ=500А),эта группа питает другой силовой щит и на вводе тоже стоит автомат ВА5735-250(Iрт=100А,Iрэ=500А),такой же. можноли так сделать???
АА
или еще вариант на вводе в щите стоит ВА5735-250(Iрт=63А,Iрэ=630А) а на группе стоит автомат АВВ D63,можно ли так делать?
и где об этом написано?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rus75
сообщение 15.12.2011, 12:16
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 1337
Регистрация: 24.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58149



Цитата(daddym @ 14.12.2011, 3:40) *
Кстати не понял, а зачем селективность вводному автомату? Этож просто рубильник по функциям. Он вообще выбиваться не должен ни при каких разумных условиях.

Если бы автомат выступал в роли рубильника, то и ставили бы рубильник. Но автоматы ставят на вводе группового щита, когда по каким-то причинам затруднен доступ к автомату,который защищает отходящую линию этого щита. Например щит у арендатора. он защищает линию от перегрузки в электроустановке арендатора. А так бы пришлось искоть арендодателя, чтобы он у себя в ГРЩ включил выключатель.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
daddym
сообщение 15.12.2011, 14:19
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 1265
Регистрация: 9.5.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 18561



Цитата(Rus75 @ 15.12.2011, 13:16) *
Если бы автомат выступал в роли рубильника, то и ставили бы рубильник. Но автоматы ставят на вводе группового щита, когда по каким-то причинам затруднен доступ к автомату,который защищает отходящую линию этого щита. Например щит у арендатора. он защищает линию от перегрузки в электроустановке арендатора. А так бы пришлось искоть арендодателя, чтобы он у себя в ГРЩ включил выключатель.

Ну это чисто самодеятельность. Которой иногда и инспектора страдают. Назначение защиты по ПУЭ - это в первую очередь защита линий. Автомат в конце линии это сделать не сможет по определению. Единственно для чего может быть нужен вводной автомат в щите это защита непосредственно счетчика или подобного оборудования. Собственно как это в ГОСТ Р 51778-2001 и прописано в явном виде.
Так что парится по поводу вводного автомата щита особо не стоит. Главное чтобы не вырубало на номинальной нагрузке.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rus75
сообщение 16.12.2011, 10:06
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 1337
Регистрация: 24.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58149



Цитата(daddym @ 15.12.2011, 15:19) *
Назначение защиты по ПУЭ - это в первую очередь защита линий. Автомат в конце линии это сделать не сможет по определению.

Ну это вы батенька очень сильно заблуждаетесь. Именно это он и делает.
Что может угражать исправному проводнику? Ответ очевиден - это повышенный нагрев из-за превышения токов. Эти самые токи создают потребители, которые расположены на конце линии. В нашем случае в качестве такого потребителя выступает распределительный щит. И вот как-раз вводной автомат на этом щите и отслеживает перегрузку по щиту в целом, а следовательно и перегрузку в линии.
А вот автомат, который стоит в начале линии защищает оставшуюся часть электроустановки, которая расположена выше его (ближе к источнику). например при КЗ в самой линии. она получается уже испорченной и защищать нечего (все-равно этот участок кабеля ремонтировать). Но вот из-за эток КЗ начинает греться кабели выше и этого нужно избежать.
А по вашей теории нужно повыкидывать предохранители из блоков питания компьютеров, телевизоров и др.приборов. Они же на конце шнура, и следовательно не нужны. И пускай при КЗ внутри этих приборов выбивает автомат в крартирном,офисном и т.д. щитах. Это хорошо, если щит в этом же помещении. А если он в электрощитовой под замком, а электрик валяется в пьяном угаре и найти его не возможно.
Т.ч. если ограничен доступ к вводному выключателю в начале линии из-за разной балансовой пинадлежности, то установка вводного автомата, расчитанного на отработку перегрузки участка электроустановки ниже его очень даже оправдано.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rus75
сообщение 16.12.2011, 12:30
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 1337
Регистрация: 24.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58149



Может быть я неправильно выразился. И в начале и в конце линии автомат защитит ее от перегрузки, т.к. ток в любом участке кабеля одинаков. Но вот с балансовой принаблежностью удобнее ставить защиту в конце линии.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
daddym
сообщение 16.12.2011, 13:03
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 1265
Регистрация: 9.5.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 18561



Да я собственно не спорю, Ваши аргументы вполне логичны для конкретного применения.
Я скорее хочу подчеркнуть что этот автомат не обязателен по нормативам.
А автоматы внутри нагрузки это скорее уже конструктивные элементы - которые подобраны так чтобы реагировать именно на специфику нагрузки. Ну к примеру отключение двигателя при перегреве обмоток.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Конструктор1
сообщение 16.12.2011, 23:51
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 124
Регистрация: 22.3.2011
Пользователь №: 99609



Значит так,если я правильно понимаю...в щите на вводе не обязательно ставить автомат,если не затруднен доступ к автомату,который защищает отходящую линию этого щита и нет счетчика?
можно просто поставить рубильник и все?
нет никакого регламента о том что автомат питающей линии и автомат на вводе щита можно поставить одного наминала?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rus75
сообщение 17.12.2011, 10:17
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 1337
Регистрация: 24.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58149



Цитата(Конструктор1 @ 17.12.2011, 0:51) *
нет никакого регламента о том что автомат питающей линии и автомат на вводе щита можно поставить одного наминала?

Вы мозги то хоть иногда включайте. Вводной автомат защищает группу линий потребителей,а отходящий автомат только свою линию.Ток через вводной автомат больше чем через отходящий т.к. составляет сумму токов всех отходящих линий. Далее смотри раздел ПУЭ по выбору автоматов защиты.
Это азы проектирования электроустановок. Такой вопрос простителен студенту первого курса первого симестра но не как не инженеру проектировщику.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
daddym
сообщение 17.12.2011, 17:51
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 1265
Регистрация: 9.5.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 18561



Вот здесь скачайте Гост.
В нем достаточно хорошо и коротко расписано как делать типовые щитки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Конструктор1
сообщение 18.12.2011, 19:58
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 124
Регистрация: 22.3.2011
Пользователь №: 99609



Цитата(Rus75 @ 17.12.2011, 10:17) *
Вы мозги то хоть иногда включайте. Вводной автомат защищает группу линий потребителей,а отходящий автомат только свою линию.Ток через вводной автомат больше чем через отходящий т.к. составляет сумму токов всех отходящих линий. Далее смотри раздел ПУЭ по выбору автоматов защиты.
Это азы проектирования электроустановок. Такой вопрос простителен студенту первого курса первого симестра но не как не инженеру проектировщику.



Вы не так поняли вопрос!!!

Автомат,который вы посчитали автоматом отходящим к своей линии-это не тот! Я имел ввиду,автомат стоящий перед вводным автоматом,который защищает питающую линию щита в котором установлен вводной автомат!

вопрос в том могут ли они быть одного номинала???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 18:45
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных